вопросы инициализации двигателя
Для возможности создавать свои темы и отвечать в темы на форуме, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на портале.
20 февраля 2013 г. в 01:31
Здравствуйте, уважаемые фуромчане!Мы, в процессе инстоляции и конфигурировании частотника PROSTAR 6100 , столкнулись с непонятным явлением:в процессе установки параметров двигателя - не устанавливается номинальный ток двигателя , в нашем случае двигатель 110 квт, частотник соответственно - 1100-й, после проведения процедуры "сброс в заводские настройки" двигателя ток номинальный устанавливается 8,8 А ; номинальный ток 201ампер - необходимо установить, установка же заканчивается на числе 15,40. после пуска, двигатель начинает вращение от 0 до 50 гц, ток ( с нагрузкой на валу) измеренный токовыми клещами составляет 170-180А, с одновременной индикацией на выносном пульте 5,5- 6,2А. теперь интересное - совершенно другой частотник на 5квт (тоже pr6100) максимальное значение номинального устанавливаемого тока - 15,40? такое впечатление. что контроллеры с одинаковой прошивкой... сам частотник то работает, а вот контроль выходного тока - неправильный.

ещё одна проблема - в векторном режиме не держит заданную частоту, настройка параметров Р1.10, Р1.14 и 15 не помогает... не связана ли первая причина со второй? подскажите если кто плотненько работал с этими сериями частотников!