!!!!!Высоковольтные трансформаторы ТРДН и ТДТН!!!!!

Опубликовано: 22 июня 2007 г. в 16:01
22419
Расшифровка букв, характеристика, где купить, кому продать, принцип работы, ревизия,заводы изготовители и т.д.
Для возможности создавать свои темы и отвечать в темы на форуме, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на портале.
(гость)
22 июня 2007 г. в 16:01
Силовые масляные трехфазные двухобмоточные трансформаторы с регулированием напряжения под нагрузкой серии ТРДН, ТРДЦН и ТРДЦНК предназначены для работы в электрических сетях. Эти трансформаторы преобразуют трехфазный переменный ток с номинальным напряжением 115 кВ в трехфазный переменный ток с номинальным напряжением 6,3; 10,5 кВ при неизменной частоте тока 50 Гц.
Гарайшин Альберт Ринатович
Гарайшин Альберт
ООО "Циклон-системс"
25 июня 2007 г. в 11:35
Вот кому продать хотелось бы узнать?Кто поможет? albert-84@mail.ru
28 июня 2007 г. в 11:19
Альберт! а у Вас что трансформаторов "Много" заволялось?
(гость)
28 июня 2007 г. в 11:35
Привет! Мне нужны трансформаторы
ТРДН или ТДТН
63000/110/10/10
40000/110/10/10
25000/110/10/10
25000/110/35/10
10000/110/35/6
16000/110/35/10
28 июня 2007 г. в 11:48
Денис Александрович! пришлите на почту заявку, реквезиты, телефоны polygalov@bk.ru
Я думаю, что такие вопросы в форуме не решаются.
4 августа 2007 г. в 15:35
"Полыгалов Павел Алексеевич" пишет:
Денис Александрович! пришлите на почту заявку, реквезиты, телефоны polygalov@bk.ru
Я думаю, что такие вопросы в форуме не решаются.


здорово =)
11 октября 2007 г. в 10:28
"Марков Денис Александрович" пишет:
Привет! Мне нужны трансформаторы
ТРДН или ТДТН
63000/110/10/10
40000/110/10/10
25000/110/10/10
25000/110/35/10
10000/110/35/6
16000/110/35/10


Новые? Если интересны с хранения, мои координаты metallopt@gmail.com +79067648974. Находятся в Москве и области. (не б\у) ‼️!
12 октября 2007 г. в 15:15
ТМВМ как расшифровать
Гость(гость)
12 октября 2007 г. в 20:42
Т-трехфазный;М-охл-е при естественной циркуляции воздуха и масла;
В-витой магнитопровод.
Тр-ры типа ТМВМ имеют пространственные магнитопроводы
(треугольник в плане)
15 октября 2007 г. в 08:41
"" пишет:
Т-трехфазный;М-охл-е при естественной циркуляции воздуха и масла;
В-витой магнитопровод.
Тр-ры типа ТМВМ имеют пространственные магнитопроводы
(треугольник в плане)
15 октября 2007 г. в 08:48
"" пишет:
Т-трехфазный;М-охл-е при естественной циркуляции воздуха и масла;
В-витой магнитопровод.
Тр-ры типа ТМВМ имеют пространственные магнитопроводы
(треугольник в плане)


Большое спасибо, наконец таки представляю немного.
Получается активная часть неремонтопригодна (не перематывается).
А какие заводы производили ТМВМ?
Знаю Ереван делал треугольные, но назывались ТМ, так?
Гость(гость)
15 октября 2007 г. в 18:03
Прошу прощения,насчет изготовителя инфы нет.
Их может и не выпускают в настоящее время.
Но насчет ремонта проблем не должно быть.Магнтитопровод состоит из двух половинок на каждой фазе.Ремонтируют же сухие
однофазные тр-ры с витым магнитопроводом.Они даже проще-
не нужно расшихтовывать магнитопровод.
Тр-ры ТМВМ-никогда не видел вживую.
16 октября 2007 г. в 09:49
"" пишет:
Прошу прощения,насчет изготовителя инфы нет.
Их может и не выпускают в настоящее время.
Но насчет ремонта проблем не должно быть.Магнтитопровод состоит из двух половинок на каждой фазе.Ремонтируют же сухие
однофазные тр-ры с витым магнитопроводом.Они даже проще-
не нужно расшихтовывать магнитопровод.
Тр-ры ТМВМ-никогда не видел вживую.

А витой это как?
а на ТМ какой?
Гость(гость)
16 октября 2007 г. в 10:34
Лента из холоднокатанной текстурованной стали навивается на
прямоугольную оплавку и запекается в теплостойком затвердывающем лаке (обычно эпоксидная смола).Затем магнитопрводы разрезают и поверхности разреза шлифуют.На разрезанные магнитопроводы надевают и его половинки крепят
скобами или рамами,как при сборке встык,либо приклеивают друг к
другу эпоксидной с ферромагнитным заполнителем.
Трансформаторы с треугольникообразной конструкцией помещают
в шестиугольные баки с трубчатыми радиаторами с боков и выводными изоляторами и расширителем на крышке бака.
На ТМ- Ш-образные стержневые наборные магнитопроводы
16 октября 2007 г. в 12:24
ну вот если магнитопровод единый, то как же обмотки менять?
Гость(гость)
16 октября 2007 г. в 12:52
Единство магнитопровода условное.Он же состоит из 2-х половинок закрепленных скобой,рамой после установки обмоток,
и соответственно его можно и разбирать,какие проблемы?
Даже проще - не нужно расшихтовывать железо.
Российское оборудование должно быть ремонтопригодным.
Что руками собрано- то руками и разбирается 🙂.
(гость)
16 октября 2007 г. в 13:00
Откуда Вы все знаете? Кем работаете?
(гость)
16 октября 2007 г. в 13:02
Объясните как расшифровываеться ТДТН ТРДН ТДНС ТМН ТРДНС, и чем они отличаються?
Гость(гость)
16 октября 2007 г. в 15:36
Здравствуйте уважаемый Денис Александрович!
Работаю инженером-наладчиком эл.оборудования в том числе и на подстанциях- 35- 220кВ.
Все это имеется в соответствующей литературе.
Прилагаю к Вашему сведению обозначения (тип) трансформаторов и автотрансформаторов:
Первая буква-число фаз: Т-трехфазные; О-однофазные;
Вторая буква-система охлаждения:сухие тр-ры: С-естественное воздушное при открытом исполнении,
СЗ-то же при защищенном исполнении,СГ-естественное герметическое,СД-воздушное с дутьем;
тр-ры с масляным заполнением: М-естественная циркуляция масла и воздуха в баке,
Д-естественная циркуляция масла и принудительная циркуляция воздуха(радиаторы обдуваются вентиляторами),
МЦ-принудительная циркуляция масла (маслонасосами) и естественная циркуляция воздуха (радиаторы не обдуваются),
ДЦ-принудительная циркуляция воздуха и масла (имеются маслонасосы и радиаторы обдуваются вентиляторами),
МВ-принудительная циркуляция воды и естественная циркуляция масла,Ц-принудительная циркуляция воды и масла;
тр-ры с негорючим жидким диэлектриком: Н-естественное охлаждение негорючим жидким диэлектриком,
НД-охлаждение негорючим жидким диэлектриком с дутьем.
Число обмоток (напряжений) тр-ров обозначается так:2-х обмоточные тр-ры не имеют специального обозначения,
трехобмоточные-Т после укзания системы охлаждения.
Автотр-ры имеют букву А в начале обозначений: АТ-автотр-р трехф-й,АО-автотр-р одноф-й.
После обозначения числа фаз букву Р имеют тр-ры с разделенной (расщепленной) на две или три ветви
обмоткой низшего напряжения.
Прочие обозначения: Н (последняя буква)-с регулированием напряжения обмотки высшего напряжения под
нагрузкой (РПН) тр-ров или (СН) автотр-ров,С-после букв М или Н-тр-р собственных нужд эл.станций.
Попробуем расшифровать типы Ваших тр-ров:ТДТН-тр-р трехобмоточный принудительная циркуляция воздуха,
естественная циркуляция масла с устройством регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) со стороны (ВН),
ТРДН- тр-р 2хобм. с расщепленной обмоткой НН,принудительная циркуляция воздуха,
естественная циркуляция масла с устройством регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) со стороны (ВН),
ТДНС-тр-р 2хобм.принудительная циркуляция воздуха,
естественная циркуляция масла с устройством регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) со стороны (ВН)
для собственных нужд эл.станций (ТСН),
ТРДНС- то же самое, что ТДНС-только имеет расщепленные обмотки НН,ТМН-тр-р 2хобм.естественая циркуляция
масла и воздуха с устройством регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) со стороны (ВН).
Чем они отличаются видно из расшифровки.
С уважением гость
(гость)
16 октября 2007 г. в 15:44
Спасибо
(гость)
16 октября 2007 г. в 15:44
Спасибо
Коркунов Максим Юрьевич
ООО"ТрансЭнергоРемонт"
13 ноября 2007 г. в 16:32
"Марков Денис Александрович" пишет:
Привет! Мне нужны трансформаторы
ТРДН или ТДТН
63000/110/10/10
40000/110/10/10
25000/110/10/10
25000/110/35/10
10000/110/35/6
16000/110/35/10
(гость)
14 ноября 2007 г. в 12:15
Есть ТДН 16000/110/10 2шт 2005г
Сергей(гость)
26 ноября 2007 г. в 22:16
Помогите как расшифровуется ТДН - трансформатор трёхфахный дутьевой .......?
НИ(гость)
27 ноября 2007 г. в 12:10
ТДН-тр-р 2хобм.принудительная циркуляция воздуха,
естественная циркуляция масла с устройством регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) со стороны (ВН)