Люди, помогите с подбором оборудования!!! RSS

В условия судовой сети(~220В/60Гц/1 фаза) необходимо подключить сплит-систему (~220В/50Гц/1 фаза). Потребление мощности кондиционером примерно 5кВт, пусковой ток 60А, номинальный 12,5.. Даже не знаю как это произвести.. Подскажите, пожалуйста, как это осуществить!! Очень нужно выполнить заявку.. Буду признателен, если кто ответит.. Спасибо.
Дмирий Парнев
Маритэк
Добавлено: 1 октября 2008 г. в 17:25
В условия судовой сети(~220В/60Гц/1 фаза) необходимо подключить сплит-систему (~220В/50Гц/1 фаза). Потребление мощности кондиционером примерно 5кВт, пусковой ток 60А, номинальный 12,5.. Даже не знаю как это произвести.. Подскажите, пожалуйста, как это осуществить!! Очень нужно выполнить заявку.. Буду признателен, если кто ответит.. Спасибо.


Максим Хохлов
ООО "КомфортСервис"
Добавлено: 29 апреля 2010 г. в 15:22
уважаемый вы скорее всего путаете потребляемую мощность кондиционера с холодильной! в любом случае автомат в таких случаях ставить на 16А, и провод 3*1,5 ПВС

Лев Лерман
независимый специалист
Добавлено: 29 апреля 2010 г. в 18:15
Полагаю, что автомат нужно ставить 25 или даже 32 А, и провод лучше взять 3х2,5 по меди. Иначе могут быть отключения от пускового тока и затяжной пуск. Обоснование: п. 5.3.56 ПУЭ


© ООО «Элек.ру» 2001—2012 гг.
© «ELEC»
© «ELEC.RU»

Реклама на сайте
О компании
Адреса и контакты

Вопрос—ответ
Гостевая книга
Статистика | Экспорт информации

Пользовательское соглашение
Тел.: +7 (81153) 3-92-80
Эл. почта: info@elec.ru

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Top.Elec.Ru - Рейтинг и каталог электротехнических ресурсов
Информационное агентство «Elec.ru» зарегистрировано РОСКОМНАДЗОРом.
Свидетельство о регистрации ИА №ФС77-27402 от 28 февраля 2007 г.