Добавлено: 10 марта 2009 г. в 23:08
Конденсатор на переменное напряжение. Н-р: 1мкф 6,3кВ. Теоретически, я понимаю, что 6,3кВ - это номинальное действующее напряжение, а практически уже два взорвались. Может быть ГОСТы поменялись и 6,3кВ - это уже номинальное амплитудное напряжение?

Добавлено: 20 мая 2009 г. в 06:29
Может, дело не в ГОСТе. Если конденсаторы используются в устройствах компенсации реактовной мощности, то возможная причина - характер подключенной нагрузки. Подключена нагрузка, добавляющая гармоники высших частот. Как правило, это установки с тиристорными схемами без фильтров.
Из-за этого в контуре "индуктивность нагрузки - емкость конденсатора" могут возникать резонансные явления, в результате которых резко увеличивается амплитуда напряжения. Поэтому и взрываются конденсаторы. Проблема новая, малоизученная, решение проблемы достаточно затратно. Я бы для начала проверил форму синусоиды при подключении разных потребителей и вычислил того потребителя, который вносит искажения. Потом уж решал, что с ним делать. Если это невозможно - требуется установка фильтров высших гармоник в конденсаторной установке.