Здравствуйте.
Имею 3-х фазный кабельный ввод. С недавнего времени при подключении нагрузки 1кВт и выше (на любой из фаз), происходит резкое падение напряжения похожее на перекос. Далее срабатывает реле напряжения. При отключеии нагрузки все восстанавливается и до 1кВт работает нормально. До УЗО заземление связано с рабочим нулем.
Может есть какое-то мнение у профессионалов?
Спасибо.


Евгений Фатенков
Elektro-city
Добавлено: 23 апреля 2010 г. в 17:31
это у Вас траблы с нулем а не с перекосом
у нас мы боремся стабилизаторами фаз вот прямая ссылка http://www.allure.com.ua/catalog/18/
может помогу с приобретением, но думаю что и у Вас есть подобная техника

Юрий Белоножко
физ. лицо
Добавлено: 17 сентября 2010 г. в 12:23
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
На даче при падении входного напряжения ниже 150в перестает работать стабилизатор СНВТ-10000/1. Можно ли устранить проблему с помощью трансформатора? Или подскажите специалиста.

Лев Лерман
независимый специалист
Добавлено: 17 сентября 2010 г. в 23:02
Теоретически - может быть, возможно. Но, во-первых, нужно точнее узнать параметры питающей сети 0,4 кВ и трансформатора на ТП, чтобы посчитать, не приведет ли каскадное подключение дополнительного трансформатора к развитию "лавины напряжения", что бывает в слабых сетях. Во-вторых, дополнительный трансформатор должен быть по мощности не менее 10 кВА и изготовлен по спецзаказу. Соответственно, можете подсчитать, во сколько это Вам встанет. Может быть, Вам будет дешевле усилить подводящую сеть (на паях с соседями, которые, наверное, тоже страдают от подобных проблем)?
Также можно проработать и вариант вольтодобавочного трансформатора (ВДТ), в качестве которого в Вашем случае можно использовать понижающий трансформатор 220/36-42 В мощностью соответственно 1,6 - 2 кВА. Но в этом случае тоже нужно проверить расчетом, не приведет ли его включение к лавине напряжения. Если такая опасность есть - можно попробовать применить конденсаторы для компенсации тока холостого хода ВДТ. Кроме того, не факт, что схема Вашего стабилизатора позволит применить ВДТ без переделки стабилизатора.

Юрий Белоножко
физ. лицо
Добавлено: 18 сентября 2010 г. в 15:00
Уважаемый Л. Лерман! Очень Вам благодарен за квалифицированный ответ на мой запрос. С наилучшими пожеланиями и уважением. Большое Вам спасибо!

Лев Лерман
независимый специалист
Добавлено: 18 сентября 2010 г. в 16:01
Рад был Вам помочь, Юрий. Буду благодарен, если Вы впоследствии сообщите, к какому варианту пришли и каковы его результаты. Это не простое любопытство, а опыт, который пригодится и другим.

Евгений Архипов
ТЭСК
Добавлено: 12 февраля 2011 г. в 16:20
была подобная проблема, решили через усиление подводящей сети..

Лев Лерман
независимый специалист
Добавлено: 12 февраля 2011 г. в 22:50
была подобная проблема, решили через усиление подводящей сети..
Самое правильное техническое решение!

Сергей Cкоч
Частное лицо
Добавлено: 13 августа 2011 г. в 10:40
Может что не правильно подключаете, а вообще как правильно подключаться смотрите здесь: http://eleronnet.cc.ua/eleronnet.p.html
Пособие электрика


Сергей Концов
ЭлектроДок
Добавлено: 16 августа 2011 г. в 11:07
Сергей Скоч, как у Вас всё просто! Но нельзя же так всё упрощать! Понятно , что на этом сайте скорее всего нет любителей и никто из читателей данных постов не будет пренебрегать "ПРАВИЛАМИ"
Сергей, нельзя же всё так сокращать до одного абзаца - это вредно , а порою даже и опасно.
А по теме - всё дело в сетях. У знакомых в дачном посёлке лет 6 назад в зимний период была частично украдена алюминиевая воздушка, решили временно заменить на сталь. Но как всегда нет ничего более постоянного, чем временное. Теперь каждый старается решить "глобальную" проблему индивидуальным способом, установив стабилизатор напряжения для загородного дома


© ООО «Элек.ру» 2001—2012 гг.
© «ELEC»
© «ELEC.RU»

Реклама на сайте
О компании
Адреса и контакты

Вопрос—ответ
Гостевая книга
Статистика | Экспорт информации

Пользовательское соглашение
Тел.: +7 (81153) 3-92-80
Эл. почта: info@elec.ru

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Top.Elec.Ru - Рейтинг и каталог электротехнических ресурсов
Информационное агентство «Elec.ru» зарегистрировано РОСКОМНАДЗОРом.
Свидетельство о регистрации ИА №ФС77-27402 от 28 февраля 2007 г.