Добавлено: 7 августа 2010 г. в 14:33
Помогите в такой вопросе - по заказу для электрификации строительства нужно установить проходную КТПК (комплектную ТП киоскового типа) 10/0,4кВ 2х630кВА, но учетом 2 очереди строительства Заказчик хочет чтобы на данной ТП на каждом из блоков осталось по 1 незанятой линии 10кВ, по которой он бы в дальнейшем мог бы запитать еще нагрузки. Получается что нужно на каждом из модулей ТП по 3 ячейки ВН - 1-ю на приход, 2-ю на уход и 3-ю в тот самый резерв. Кольцевая установка ТП исключается, поскольку кабель питания после строительства останется на постоянную работу, и врезка в него дополнительных ТП (которые нужно будет демонтировать после окончания стройки) была запрещена "на будущее". Поэтому установку дополнительных подстанций можно будет организовать только через резерв 10кВ с этой самой КТПК. Проблема в том, что перерыв все типовые схемы проходных ТП, понял что с 3 ячейками по 10кВ схем нет, все проходные комплектные ТП принципиально организованы "1 линия 10кВ приход, 1 линия 10кВ уход". Существуют ли комплектные типовые ТП с 3 ячейками 10кВ и как можно выйти с этого положения? Постройка нетиповой ТП с фундаментом и прочим невыгодна, т.к. ТП только на период строительства.