Токи нулевой последовательности и токи третьей гармоники RSS

Добавлено: 10 марта 2006 г. в 12:35
Хотелось бы, чтобы кто-нибудь четко и как можно подробнее рассказал бы о различии токо указанных в теме. Сразу хотелось бы сказать, что это не одно и тоже, как думают многие электрики и научные сотрудники.

Дмитрий(гость)
Добавлено: 3 апреля 2006 г. в 01:26
Важное замечание:
Токов нулевой последовательности в реальной жизни нет, разложение электрических величин (тока, напряжения, сопротивления) на состравляющие прямой, обратной, нулевой последовательности- это удобный математический ход описания (моделирования) реальных физических процессов возникающих (в частности если говорить про токи нулевой последовательности) при несимметричных режимах эл.цепей, в то время КАК токи третьей гармоники реально существуют.
разложение токов на последовательности пошло из теории электрических машин
вкратце:
1)Токи прямой последовательности "ответственны" за создание магнитного поля вращающегося синхронно с ротором
2)Токи обратной последовательности "ответственны" за создание обратно-синхронно магнитного поля
2)Токи нулевой последовательности "ответственны" за создание полей рассеяния обмотки якоря
Эти поля есть, и в реальности накладываясь одно на другое они создают НЕКОТОРОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ,но их как бы "рассредоточили"
Токи третей (и более высших) гармоник ничего общего с токами нулевой пос-ти не имеют
вкратце:
так как появилось НЕКОТОРОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ, в состав которого входят пульсирующие поля, обратно-синхронные поля...то это приведёт к тому что привычная синусоида тока (например на выводах генератора) исказиться , говорят что имеют место высшие гармоники, т.е. искаженную из-за НЕКОТОРОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ синусоду можно разложить в ряд Эйлера-Фурье,где каждая гармоника-уже ПРИВЫЧНАЯ синусоида но меньшей амплитуды (вобще количество гармоник бесконечно, но часто ограничеваются тремя)

Александр(гость)
Добавлено: 21 апреля 2006 г. в 10:07
Изучайте электротехнику.
Ток нулевой последовательности - по определению - это сумма токов трех фаз.
Если ток трех фаз содержат только первую гармонику, симметричны (равны по величине и имеют начальные фазы сдвинутые на 120 эл. градусов ), то их сумма равна нулю.
Если тока фаз содержат в себе кроме первой гармоники еще и третью, то при их суммировании надо учитывать, что начальные фазы третьих гармоник надо умножить на 3. В этом случае получается 120*3=360. И синусоиды третьих гармоник фаз А,В и С поэтому имеют одинаковую начальную фазу и складываясь дают утроенный ток третьей гармоники в нулевом проводе.

Добавлено: 12 января 2011 г. в 09:41
Не согласен с последним сообщением. по фазе третьи гармоники так же как и первые будут сдвинуты на 120 градусов, но частота вращения будет в 3 раза быстрей. Исходя из этого гармоники так же будут складываться и компенсироваться. Следовательно они не имеют отношения к токам нулевой последовательности.

независимый специалист
Добавлено: 12 января 2011 г. в 16:46
Михаил, прав Александр. Прочтите в любом учебнике теоретической электротехники (раздел "теория линейных трехфазных цепей переменного тока") о методе симметричных составляющих и разберитесь в математических выкладках. Там все не так сложно. Один из самых простых и доступных в интернете - учебник Л.А. Бессонова "Теоретические основы электротехники". Желаю успеха.

Добавлено: 12 января 2011 г. в 17:11
Спасибо, конечно, за ответ с уважением, принимаю ответы. Однако спешу сообщить, что вопрос я задавал в период моей дипломной работы в институте! Я разобрался в этих вопросах с помощью Бессонова и учебника нашего преподавателя Никольского О.К. Сейчас на практике очень часто сталкиваюсь с этими токами:)


© ООО «Элек.ру» 2001—2012 гг.
© «ELEC»
© «ELEC.RU»

Реклама на сайте
О компании
Адреса и контакты

Вопрос—ответ
Гостевая книга
Статистика | Экспорт информации

Пользовательское соглашение
Тел.: +7 (81153) 3-92-80
Эл. почта: info@elec.ru

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Top.Elec.Ru - Рейтинг и каталог электротехнических ресурсов
Информационное агентство «Elec.ru» зарегистрировано РОСКОМНАДЗОРом.
Свидетельство о регистрации ИА №ФС77-27402 от 28 февраля 2007 г.