ГОСТ Р 50462-2009
ГОСТ Р 50462-2009

Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений.

Предисловие

  • ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ) на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4
  • ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 331 «Низковольтная коммутационная аппаратура и комплектные устройства распределения, защиты, управления и сигнализации»
  • УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 декабря 2009 г. № 554-ст
  • ВЗАМЕН ГОСТ Р 50462-92 (МЭК 446-89)

Введение

Международный стандарт МЭК 60446:2007 «Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса «человек-машина», выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов или буквенно-цифровых обозначений», на основе которого разработан настоящий национальный стандарт, является базовой публикацией по безопасности и предназначен для использования техническими комитетами по стандартизации в соответствии с принципами, установленными в Руководстве МЭК 104 «Подготовка публикаций по безопасности и использование базовых публикаций по безопасности и групповых публикаций по безопасности» и Руководстве ИСО/МЭК 51 «Аспекты безопасности. Рекомендации для их включения в стандарты».

Настоящий стандарт в соответствии с ГОСТ Р 51898-2002 «Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты» относится к группе основополагающих стандартов на безопасность. Применение настоящего стандарта направлено на снижение вероятности поражения электрическим током при эксплуатации электрооборудования и электроустановок.

Если требования настоящего стандарта не включены в нормативные документы по стандартизации на электрооборудование и электроустановки или на него нет ссылок в этих документах, или если требования нормативных документов противоречат требованиям настоящего стандарта, то для обеспечения безопасности следует руководствоваться настоящим стандартом.

По сравнению с ГОСТ Р 50462-92 (МЭК 446-89) настоящий стандарт значительно пересмотрен в сторону более четкого применения цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников.

По отношению к стандарту МЭК 60446:2007 из настоящего стандарта исключены отдельные примечания, касающиеся особенностей маркировки проводников цветом для США, Канады и Японии, исключены примечания, допускающие не осуществлять маркировку цветом по решению технических комитетов по стандартизации.

В настоящем стандарте уточнена терминология. Настоящий стандарт дополнен требованиями к цветовой идентификации фазных проводников в однофазных электрических цепях переменного тока и полюсных проводников в электрических цепях постоянного тока. Настоящий стандарт дополнен буквенно-цифровыми обозначениями для фазных, полюсных и заземленных линейных проводников. В настоящем стандарте приведена исправленная и дополненная таблица А.1 стандарта МЭК 60446:2007.

Технические требования в настоящем стандарте набраны прямым шрифтом, примечания набраны мелким прямым шрифтом. Дополнительные требования, а также требования, отличные от требований стандарта МЭК 60446:2007, набраны курсивом.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие правила для использования определенных цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников с целью обеспечения безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроустановок. Установленные в настоящем стандарте цвета и буквенно-цифровые обозначения проводников предназначены для применения в кабельной продукции, шинах, электрическом оборудовании и электроустановках.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 28763-90 Код для обозначения цветов

ГОСТ Р 51330.10-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i» (МЭК 60079-11-99)

ГОСТ Р 52350.11-2005 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i» (МЭК 60079-11-2006)

ГОСТ Р МЭК 60227-2-99 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение 450/750 включительно. Методы испытаний

Ключевые слова: ГОСТ Р 50462-2009, электротехника, проводник, цвет проводника, идентификация проводника посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений, применение отдельного цвета проводника, применение двухцветной комбинации проводника, буквенно-цифровая идентификация проводника.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Индикатор положения РПН ДИП2!

Прибор предназначен для дистанционного определения положения привода РПН. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 1. Цифровая индикация положения привода РПН на дисплее прибора. 2. Формирование сигнала «токовой петли» 4-20 мА для передачи информации о положении привода РПН в АСУТП. 3. Взаимодействие с АСУТП по цифровому интерфейсу RS-485 с использованием протокола передачи данных Modbus. Прибор может предоставить следующую информацию: — текущее положение привода РПН; — максимальное количество положений привода РПН, на которое настроен прибор; — установка параметров обмена (адрес, скорость, паритет). Более подробная информация на официальном сайте ООО НПЦ «Мирономика»
Крамаренко Алексей · НПЦ Мирономика · 21 апреля · Россия · Свердловская обл
Индикатор положения РПН ДИП2!

УСЛУГИ: Оформление разрешающих документов

Предлагаем оформление разрешающих документов: — сертификаты (декларации) в системе ГОСТ Р; — сертификаты (декларации) о соответствии Техническому Регламенту Российской Федерации; — сертификаты (декларации) о соответствии Техническому Регламенту Таможенного Союза; — сертификаты (декларации) в области пожарной безопасности; — свидетельства о государственной регистрации (экспертных заключений); — заключения по идентификации озоноразрушающих веществ; — отказные письма.
Соболев Сергей · АГЕНТСТВО ВЭД · 28 марта · Россия · Новосибирская обл
оформление разрешающих документов

ПРОДАМ: Командоаппарат для экскаваторов ЭКГ-5, ЭКГ-4.6, ЭКГ-8 и ЭКГ-10, ЖВЕИ 303.338.001, 6БС 383.241, КСР42-СНД-УХЛ2, ЮР 0441

Специалистами компании ООО «Энергомаш-Пермь» разработан и внедрен в опытное производство манипулятор координатный сельсиновый (далее МКС); манипулятор координатный тиристорный (далее МКТ) Устройства предназначены для управления электроприводами напора ковша, выдергивания затвора ковша, подачи сигнала, управления электроприводами подъема-опускания ковша и поворота платформы экскаватора моделей ЭКГ-4,6, ЭКГ-5, ЭКГ-8, ЭКГ-10, ЭШ-20/90. МКС и МКТ функционально предусматривает полную замену джостиков марки: — ЖВЕИ 303.338.001-01; — ЖВЕИ 303.338.001-05 — 6БС 383.241-00; -6БС 383.241-01. — КСР42-СНД-УХЛ2; -КСР42-СНО-УХЛ2 — ЮР 0441; -ЮР 0446. Наименование выпускаемой продукции: — МКС 019.002.001 –левый — МКС 019.002.002 -правый и — МКТ 019.002.001 –левый — МКТ 019.002.002 -правый Срок изготовления составляет 1-2 недели. Или из наличия Весь перечень продукции на наших сайтах https://energomash1.ru/
Кошиль Антон · ООО "Энергомаш-Пермь" · 17 апреля · Россия · Пермский край
Командоаппарат для экскаваторов ЭКГ-5, ЭКГ-4.6, ЭКГ-8 и ЭКГ-10, ЖВЕИ 303.338.001, 6БС 383.241, КСР42-СНД-УХЛ2, ЮР 0441

ПРОДАМ: Механизм исполнительный МЭО-4000/63-0, 25-97К

Условное обозначение механизмов МЭО-16/10-0,25-93 МЭО-40/25-0,25-93 МЭО-16/25-0,63-93 МЭО-40/63-0,63-93 МЭО-16/25-0,25-01 МЭО-16/63-0,25-01 МЭО-40/63-0,25-01 МЭО-16/160-0,63-01 МЭО-40/160-0,63-01 МЭО-16/63-0,63-01 МЭО-40/10-0,25-99К МЭО-40/25-0,25-99К МЭО-40/25-0,63-99К МЭО-40/63-0,63-99К МЭО-40/10-0,25-99 МЭО-40/25-0,63-99 МЭО-100/25-0,25-99 МЭО-100/63-0,63-99 МЭО-100/25-0,25-99К МЭО-100/63-0,63-99К МЭО-100/10-0,25-99К МЭО-100/25-0,63-99К МЭО-250/63-0,25-99 МЭО-250/160-0,63-99 МЭО-250/25-0,25-99К МЭО-250/63-0,63-99К МЭО-250/63-0,25-99К МЭО-250/160-0,63-99К МЭО-250/10-0,25-92К МЭО-250/25-0,63-92К МЭО-630/25-0,25-92К МЭО-630/63-0,63-92К МЭО-630/63-0,25-92К МЭО-630/160-0,63-92К МЭО-630/10-0,25-92К МЭО-630/25-0,63-92К МЭО-1600/25-0,25-92К МЭО-1600/63-0,63-92К МЭО-1600/63-0,25-92К МЭО-1600/160-0,63-92К МЭО-4000/63-0,25-97К МЭО-4000/160-0,63-97К МЭО-10000/63-0,25-97К МЭО-10000/160-0,63-97К
Петрова Ольга · ООО "Энергия-Ч" · 18 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия

ПРОДАМ: Преобразовательная техника

1. Цифровые системы возбуждения. 2. Частотно-регулируемые привода (ЧРП) и устройства плавного пуска (УПП), низкого и среднего напряжения до 20 МВт. Предлагаем к поставке всю гамму продукции Siemens, Schneider Electric, Phoenix Contact, Eaton, WAGO, Rockwell Automation, GE Fanuc, Rittal, ABB, General Electric, Вalluff, Allen-Bradley, AuCom, Ansaldo, Leroy Somer, AEG, Baumuller, Faurndau, T-T Electric, Menzel Electromotoren, CEAR, Stipaf, Oemer, VEM, WEG, TES, и других производителей.
Тарасов Сергей · ООО "ЭСМ" · 28 марта · Россия · Нижегородская обл
Преобразовательная техника
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.