ПТЭЭП. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
- 9 февраля 2007 г. в 02:14
- 811805
- Поделиться
- Пожаловаться
Приложение
Приложение 3. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей
Приложение 3.1. Таблицы 1-38
Таблица 1. Порядок и объем проверки изоляции обмоток трансформаторов после капитального ремонта и заливки маслом.
Трансфор-маторы | Объем проверки | Показатели масла и изоляции обмоток | Комбинация условий по предыдущему столбцу, достаточных для включения трансформатора | Дополнительные указания |
---|---|---|---|---|
1. До 35 кВ мощностью до 10000 кВА | 1. Отбор пробы масла | 1. Характеристика масла (в объеме сокращенного анализа) - в норме | 1. Для трансформаторов до 1000 кВА — одна из комбинаций условий: | 1. Проба масла должна отбираться не ранее чем через 12 часов после заливки (доливки) его в трансформатор |
2. До 35 кВ мощностью более 10000 кВА; | 1. Отбор пробы масла | 1. Характеристики масла (в объеме сокращенного анализа) - в норме | 1. Для трансформаторов 35 кВ мощностью более 10000кВА — комбинация условий: | – |
*Для трансформаторов до 110 кВ. Для трансформаторов выше 110 кВ сопротивление изоляции не нормируется, но должно учитываться при комплексном рассмотрении результатов измерений.
Таблица 2. Наименьшие допустимые сопротивления изоляции R60 обмоток трансформаторов
Номинальное напряжение обмотки высшего напряжения, кВ | Значения R60, МОм, при температуре обмотки, °С | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
Масляные до 35 | 450 | 300 | 200 | 130 | 90 | 60 | 40 |
Масляные 110 | 900 | 600 | 400 | 260 | 180 | 120 | 80 |
Масляные свыше 110 | Не нормируется | ||||||
Сухие до 1 кВ | – | 100 | – | – | – | – | |
Сухие более 1 кВ до 6 кВ | – | 300 | – | – | – | – | |
Сухие более 6 кВ | – | 500 | – | – | – | – |
Примечание: Значения, указанные в таблице, относятся ко всем обмоткам данного трансформатора.
Таблица 3. Схемы измерения характеристик изоляции трансформаторов
Последова-тельность измерений | Двухобмоточные трансформаторы | Трехобмоточные трансформаторы | ||
---|---|---|---|---|
Обмотки, на которых проводят измерения | Заземляемые части трансформатора | Обмотки, на которых проводят измерения | Заземляемые части трансформатора | |
1 | НН | Бак, ВН | НН | Бак, СН, ВН |
2 | ВН | Бак, НН | СН | Бак, НН, ВН |
3 | (ВН + СН)* | Бак | ВН | Бак, НН, СН |
4 | – | – | (ВН + СН)* | Бак, НН |
5 | – | – | (ВН + СН + НН)* | Бак |
В процессе эксплуатации допускается проводить измерения также по зонам изоляции (например, ВН – бак, НН – бак, ВН – НН) с подсоединением вывода «экран» мегаомметра к свободной обмотке или баку.
* Измерения обязательны только для трансформаторов мощностью 16000 кВА и более.
Таблица 4. Наибольшие допустимые значения tgδ изоляции обмоток трансформаторов в масле
Трансформаторы | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 кВ мощностью более 10000 кВА и 110 кВ всех мощностей | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 14,0 |
220 кВ всех мощностей | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
Примечание: Значения, указанные в таблице, относятся ко всем обмоткам данного трансформатора.
Таблица 5. Испытательные напряжения промышленной частоты в эксплуатации для электрооборудования классов напряжения до 35 кВ с нормальной и облегченной изоляцией
Класс напряжения, кВ | Испытательное напряжение, кВ | |||
---|---|---|---|---|
Силовые трансформаторы, шунтирующие и дугогасящие реакторы | Аппараты, трансформаторы тока и напряжения, токоограничивающие реакторы, изоляторы, вводы, конденсаторы связи, экранированные токопроводы, сборные шины, КРУ и КТП, электродные котлы | |||
Нормальная изоляция | Облегченная изоляция* | Фарфоровая изоляция** | Другие виды изоляции** | |
до 0,69 | 4,3 | 2,6 | 1,0 | 1,0 |
3 | 15,3 | 8,5 | 24,0 | 21,6 |
6 | 21,3 | 13,6 | 32,0 (37,0) | 28,8 (33,3) |
10 | 29,8 | 20,4 | 42,0 (48,0) | 37,8 (43,2) |
15 | 38,3 | 31,5 | 55,0 (63,0) | 49,5 (56,7) |
20 | 46,8 | 42,5 | 65,0 (75,0) | 58,5 (67,5) |
35 | 72,3 | – | 95,0 (120,0) | 85,5 (108,0) |
Примечания:
* Испытательные напряжения герметизированных трансформаторов принимаются в соответствии с указаниями заводов-изготовителей.
** Значения в скобках распространяются на промежуток между контактами коммутационных аппаратов.
Таблица 6. Предельно допустимые показатели качества трансформаторного масла
№ п/п | Наименование показателя | Категория электрооборудования | Перед заливкой | Эксплуатационное* | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
свежее | регенерированное | нормально допустимое | предельно допустимое | ||||
1 | Пробивное напряжение, КВ, не менее | Электрооборудование: | |||||
– до 15кВ включительно | 30 | 30 | 20 | ||||
– до 35кВ включительно | 35 | 35 | 25 | ||||
– до 150кВ включительно | 60 | 60 | 40 | 35 | |||
– 220 кВ | 65 | 65 | 60 | 55 | |||
2 | Кислотное число, мг КОН/г масла, не более | Электрооборудование до 220кВ включительно | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | |
3 | Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | Электрооборудование до 220кВ включительно | 135 | 130 | Снижение не более чем на 5 °С по сравнению с предыдущим анализом | 125 | |
4 | Влагосодержание, % массы (г/т), не более | Трансформаторы с пленочной и азотной защитами масла, герметичные масло-наполненные вводы, герметичные измерительные трансформаторы | 0,001 (10) | 0,001 (10) | 0,0015 (15) | 0,0025 (25) | Допускается определение данного показателя методом Карла Фишера или хроматогра-фическим методом |
Силовые и измерительные трансформаторы, негерметичные маслонаполненные вводы | – | 0,002 (20) | – | 0,003 (30) | |||
Электрооборудование, при отсутствии требований предприятий-изготовителей по количественному определению влагосодержания | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | |||
5 | Содержание механических примесей: %, (класс чистоты, не более) | Электрооборудование до 220 кВ | Отсутствие (11) | Отсутствие (11) | Отсутствие (13) | Отсутствие (13) | |
6 | Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С, %, не более | Силовые трансформаторы до220 кВ | 1,7 | 1,5 | 5 | ||
Измерительные трансформаторы до 220кВ | 1,7 | ||||||
Электрооборудование до 150кВ включительно | 8 | 10 | |||||
220 кВ | 5 | 5 | 7 | ||||
7 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Электрооборудование до 220кВ включительно | Отсутствие | Отсутствие | |||
Силовые трансформаторы, герметичные измерительные трансформаторы и маслонаполненные вводы; | 0,014 | – | |||||
Негерметичные измерительные трансформаторы и маслонаполненные вводы | 0,03 | – | |||||
8 | Содержание антиокислительной присадки (АГИДОЛ-1 (2,6-дитретбутил-4-метилфенол или ионол)),% массы, не менее | Электрооборудование до 220 кВ включительно | 0,2 | 0,18 | 0,1 | ||
9 | Температура застывания, °С, не выше | Электрооборудование, заливаемое арктическим маслом | -60 | -60 | – | – | |
10 | Газосодержание в соответствии с инструкциями организации-изготовителя, % объема, не более) | Трансформаторы с пленочной защитой, герметичные маслонаполненные вводы напряжением до 220 кВ | 0,1 (0,5) | 0,1 (0,5) | 2 | 4 | |
11 | Содержание растворимого шлама, % массы, не более | Силовые и измерительные трансформаторы, негерметичные маслонаполненные вводы напряжением до 220 кВ | – | – | – | 0,005 | |
12 | Содержание фурановых производных, % массы, не более (в том числе фурфурола) | Трансформаторы и маслонаполненные вводы напряжением до 220 кВ | – | – | 0,0015 (0,001) | ||
13 | Содержание серы, % не более | Электрооборудование до 220 кВ включительно | – | 0,6 | – | – |
* Для трансформаторного масла устанавливаются две области эксплуатации:
- нормально допустимая — в указанных пределах изменений характеристик масла гарантируется нормальная работа электрооборудования, контроль состояния масла проводится по показателям 1-3 таблицы (сокращенный анализ);
- предельно допустимая — при характеристиках масла выше указанных как «нормально допустимые», но ниже «предельно допустимых» требуется установить более учащенный и расширенный контроль состояния масла и принять меры по восстановлению эксплуатационных свойств масла или предусмотреть замену масла.
Таблица 7. Испытательные напряжения промышленной частоты изоляции полупроводниковых преобразователей
Номинальное напряжение, В | Испытательное напряжение, кВ | Номинальное напряжение, В | Испытательное напряжение, кВ |
---|---|---|---|
до 24 | 0,5 | 201-500 | 2,0 |
25-60 | 1,0 | свыше 500 | 2,5Upaб + 1, но не более 3* |
61-200 | 1,5 |
* Upaб — действующее значение напряжения испытываемой цепи.
Таблица 8. Испытательное напряжение промышленной частоты конденсаторов
Испытательное напряжение, (кВ), при номинальном напряжении (типе) конденсатора, кВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 0,66 | 1,05 | 3,15 | 6,3 | 10,5 | СММ-20/3-0,107 | КМ2-10,5-24 |
2,3 | 4,3 | 15,8 | 22,3 | 30,0 | 22,5 | 22,5-25,0 |
Таблица 9. Нормы на характеристики серной кислоты и электролита для аккумуляторных батарей
Показатель | Серная кислота высшего сорта | Электролит | |
---|---|---|---|
Разведенная свежая кислота для заливки | Электролит из работающего аккумулятора | ||
Внешний вид | Прозрачная | Прозрачная | Прозрачная |
Интенсивность окраски (определяется калориметрическим способом), мл | 0,6 | 0,6 | 1 |
Плотность при температуре 20 °С, г/см3 | 1,83-1,84 | 1,18±0,005 | 1,2-1,21 |
Содержание железа, %, не более | 0,005 | 0,004 | 0,008 |
Содержание нелетучего осадка после прокаливания, %, не более | 0,02 | 0,03 | – |
Содержание окислов азота, %, не более | 0,00003 | 0,00005 | – |
Содержание мышьяка, %, не более | 0,00005 | 0,00005 | – |
Содержание хлористых соединений, %, не более | 0,0002 | 0,0003 | – |
Содержание марганца, %, не более | 0,00005 | 0,00005 | – |
Содержание меди, %, не более | 0,0005 | 0,0005 | – |
Содержание веществ, восстанавливающих марганцевокислый калий, мл 0,01Н раствора КМnО4, не более | 4,5 | – | – |
Содержание суммы тяжелых металлов в пересчете на свинец, %, не более | 0,01 | – | – |
Таблица 10. Испытательное выпрямленное напряжение силовых кабелей
Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | 35 | 110 | 220 |
Кабели с бумажной изоляцией | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Испытательное напряжение, кВ | 2,5 | 2,5 | 10-17 | 15-25 | 36 | 60 | 100 | 175 | 285 | 510 |
Кабели с пластмассовой изоляцией | ||||||||||
Испытательное напряжение, кВ | – | 2,5* | – | 7,5 | 36 | 60 | – | – | 285 | – |
Кабели с резиновой изоляцией** | ||||||||||
Испытательное напряжение, кВ | 6 | 12 | 20 |
* Испытание выпрямленным напряжением одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией без брони (экранов), проложенных на воздухе, не производится.
** После ремонтов, не связанных с перемонтажем кабелей, изоляция проверяется мегаомметром на напряжение 2500 В, а испытание повышенным выпрямленным напряжением не производится.
Таблица 11. Токи утечки и коэффициенты несимметрии для силовых кабелей
Кабели напряжением, кВ | Испытательное напряжение, кВ | Допустимое значение тока утечки, мА | Допустимое значение коэффициента несимметрии*, (Imax/Imin) |
---|---|---|---|
6 | 36 | 0,2 | 2 |
45 | 0,3 | 2 | |
10 | 50 | 0,5 | 3 |
60 | 0,5 | 3 | |
20 | 100 | 1,5 | 3 |
35 | 140 | 1,8 | 3 |
150 | 2,0 | 3 | |
175 | 2,5 | 3 | |
110 | 285 | Не нормируется | |
220 | 510 | Не нормируется |
* — для одножильных кабелей на напряжение 6-35 кВ коэффициент асимметрии не нормируется.
Таблица 12. Допускаемые отклонения положения опор и их элементов, значения прогибов и размеров дефектов железобетонных опор и приставок
№№ п/п | Наименование (характер) дефекта | Наибольшее значение |
---|---|---|
12.1 | Отклонение опоры от вертикальной оси вдоль и поперек линии (отношение отклонения верха к ее высоте) | |
12.1.1 | Металлические опоры | 1:200 |
12.1.2 | Железобетонные портальные опоры | 1:100 |
12.1.3 | Железобетонные одностоечные опоры | 1:150 |
12.1.4 | Железобетонные портальные опоры на оттяжках | 100 мм |
12.1.5 | Деревянные опоры | 1:100 |
12.2 | Смещение опоры перпендикулярно оси ВЛ (выход из створа) | |
12.2.1 | Одностоечные опоры при длине пролета: | |
– до 200 м | 100 мм | |
– более 200 м | 200 мм | |
– более 300 м, металлические опоры | 300 мм | |
12.2.2 | Портальные металлические опоры на оттяжках при длине пролета: | |
– до 250 м | 200 мм | |
– более 250 м | 300 мм | |
12.2.3 | Портальные железобетонные опоры | 200 мм |
12.3 | Отклонение оси траверсы от горизонтали (уклон траверсы) по отношению к ее длине | |
12.3.1 | Для портальных опор на оттяжках: | |
– металлических при длине траверсы L до 15 м | L:150 | |
– металлических при длине траверсы L более 15 м | L:250 | |
– железобетонных | 80 мм | |
12.3.2 | Для опор: | |
– металлических и железобетонных | L:100 | |
– одностоечных деревянных | L:50 | |
12.4 | Разворот траверсы относительно оси линии: | |
– для деревянных опор | 5° | |
– для железобетонных одностоечных опор | 100 мм | |
12.5 | Смещение конца траверсы от линии, перпендикулярной оси траверсы: | |
– для металлических и одностоечных железобетонных опор | 100 мм | |
– для портальных железобетонных опор на оттяжках | 50 мм | |
12.6 | Центрифугированные стойки опор и приставки на ВЛ 35-220 кВ: | |
12.6.1 | Искривление стойки одностоечной свободностоящей опоры | 10 см |
12.6.2 | Ширина раскрытия поперечных трещин по всей поверхности бетона стойки | 0,6 мм |
12.6.3 | То же на стойках с напряженной арматурой из высокопрочной проволоки | Не допускается |
12.6.4 | Ширина раскрытия продольных трещин в бетоне при их количестве в одном сечении более двух на длине 3 м | 0,3 мм |
12.6.5 | Площадь сквозного отверстия в бетоне стойки | 25 см2 |
12.7 | Вибрированные стойки и приставки опор на ВЛ 35-220 кВ: | |
12.7.1 | Изменение расстояния между стойкой и основанием подкоса сложной опоры по сравнению с предусмотренным проектом | 15% |
12.7.2 | Ширина раскрытия поперечных трещин на длине 1 м | 0,1 мм |
12.7.3 | Ширина раскрытия продольных трещин | 0,5 мм |
12.7.4 | Площадь скола бетона с обнажением продольной арматуры | 25 мм2 |
Таблица 13. Усредненные распределения напряжений по подвесным фарфоровым изоляторам гирлянд ВЛ 35-220 кВ
Напряжение ВЛ, кВ | Кол-во изоляторов в гирлянде | Напряжение, кВ, на изоляторе номер (считая от конструкции или траверсы) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
220 | 14 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 |
13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | – | |
110 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4,5 | 6,5 | 8 | 10 | 17 | – | – | – | – | – | – |
7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 18,5 | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 6 | 5 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Примечание: Сумма напряжений, измеренных по изоляторам гирлянды, не должна отличаться от фазного напряжения ВЛ более чем на ±10% для гирлянд на металлических и железобетонных опорах и более чем на ±20% — на деревянных.
Таблица 14. Допускаемые значения tgδ изоляции вводов и проходных изоляторов при температуре 20 °С
Вид и зона изоляции ввода | Предельные значения tgδ, %, для вводов с номинальным напряжением, кВ | ||
---|---|---|---|
35 | 110-150 | 220 | |
Бумажно-масляная изоляция: | |||
– основная изоляция (C1) и изоляция измерительного конденсатора (С2) | – | 1,5 | 1,2 |
– последние слои изоляции (С3) | – | 3,0 | 2,0 |
Твердая изоляция с масляным заполнением: основная изоляция | 1,5 | 1,5 | – |
Бумажно-бакелитовая изоляция с мастичным заполнением: основная изоляция | 9,0 | – | – |
Маслобарьерная изоляция ввода: основная изоляция | – | 5 | 4 |
Таблица 15. Наименьшее допустимое сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей выключателей, выполненных из органического материала
Сопротивление изоляции, МОм, для выключателей на номинальное напряжение, кВ | ||
---|---|---|
3-10 | 15-150 | 220 |
300 | 1000 | 3000 |
Таблица 16. Характеристики масляных и электромагнитных выключателей
Тип выключателя | Номинальный ток, А | Сопротивление контактов, мкОм | Собственное время, с, не более | |
---|---|---|---|---|
включения | отключения | |||
ВМП-10 (ПЭ-11)* | 630 | 78 | 0,3 | 0,12 |
ВМП-10 (пружинный привод) | 1000 | 72 | 0,2 | 0,1 |
МГ-10 | 5000 | 300** | 0,75 | 0,135 |
МГ-20 | 5000 | 300** | 0,8 | 0,155 |
МГГ-10 | 3150 | 18; 240** | 0,4 | 0,11 |
4000 | 14; 240** | |||
5000 | 12; 240** | |||
ВМ-14, ВМ-16 | 200 | 350 | ||
600 | 150 | 0,24 | 0,12 | |
ВМ-22 | 600 | 150 | 0,24 | 0,15 |
1000, 1500 | 100 | |||
ВМ-23 | 600 | 150 | 0,28 | 0,15 |
1000,1500 | 100 | |||
ВМГ-133 (ПС-10) | 600 | 100 | 0,23 | 0,1 |
(ППМ-10) | 0,3 | 0,1 | ||
(ПВ-10) | 0,16 | 0,1 | ||
ВМГ-10 | 630 | 75 | 0,3 | 0,12 |
1000 | 70 | |||
ВПМП-10 | 530 | 78 | 0,3 | 0,12 |
1000 | 72 | |||
ВМПЭ-10 | 630 | 50 | 0,3 | 0,07 |
1000 | 40 | |||
1600 | 30 | |||
3150 | 10 | 0,3 | 0,09 | |
ВМПП-10 | 630 | 55 | 0,2 | 0,1 |
1000 | 45 | |||
1600 | 32 | |||
ВМП-10 | 600 | 55 | 0,3 | 0,1 |
1000 | 40 | |||
1500 | 30 | |||
ВМП-10П | 600 | 55 | 0,2 | 0,1 |
1000 | 40 | |||
1500 | 30 | |||
ВММ-10 | 400 | 55 | 0,2 | 0,1 |
630 | 85 | |||
ВК-10 | 630 | 50/45*** | 0,075 | 0,05 |
1000 | 45/40*** | |||
1600 | 25 | |||
ВКЭ-10 | 630 | 50/45*** | 0,3 | 0,07 |
1000 | 45/40 *** | |||
1600 | 25 | |||
ВЭ-10, ВЭС-6 | 1600 | 30 | 0,075 | 0,06 |
2000-2500 | 20 | |||
3200-3600 | 15 | |||
С-35 (ШПЭ-12) | 630 | 310 | 0,34 | 0,05 |
(ПП-67) | 630 | 310 | 0,4 | 0,12 |
(ЩПЭ-38) | 3200 | 80 | 0,64 | 0,055 |
МКП-35 | 1000 | 250 | 0,43 | 0,05 |
ВТ-35, ВТД-35 | 630 | 550 | 0,35 | 0,12 |
МКП-110 | 630 | 1300 | 0,6 | 0,05 |
МКП-110М | 630 | 800 | 0,06 | 0,05 |
МКП-110-5 (ШПЭ-37) | 1000 | 800 | 0,85 | 0,06 |
(ШПЭ-44) |
| 0,5 | 0,055 | |
У-110-2000-40 (ШПВ) | 2000 | 800 | 0,3 | 0,06 |
(ШПЭ) | 0,7 | 0,06 | ||
У-110-2000-50 (ШПВ) | 2000 | 365 | 0,3 | 0,05 |
(ШПЭ) | 0,7 | 0,05 | ||
ВМТ-110, 25 кА | 115 | 0,13 | 0,035 | |
40 кА | 85 | 0,13 | 0,03 | |
ММО-110 | 1250 | 180 | 0,15 | 0,05 |
ВМТ-220, 25 кА | 115 | 0,13 | 0,035 | |
40 кА | 85 | 0,13 | 0,03 | |
МКП-220 | 600 | 1200 | 0,7 | 0,03 |
МКП-274 | 600 | 800 | ||
У-220-1000/2000-25 | 2000 | 600 | 0,8 | 0,05 |
У-220-2000-40 | 2000 | 450 | 0,75 | 0,045 |
* — в скобках указан тип привода.
** — сопротивление дугогасительных контактов.
*** — в числителе указаны данные для выключателей на номинальный ток отключения 20 кА, в знаменателе — на ток отключения 40 кА.
Таблица 17. Значения сопротивлений постоянному току элементов воздушных выключателей
Тип выключателя | Сопротивление токоведущего контура полюса, мкОм, не более | Сопротивление одного элемента омического делителя или шунтирующего резистора, Ом |
---|---|---|
ВВУ-35 | 80 | 4,6-0,25 |
ВВН-110 | 140 | 150±5 |
ВВШ-110 | 140 | 150(+4, -2) |
ВВУ-110 | 300 | 5±0,3 (нижний модуль) |
100±2 (верхний модуль) | ||
ВВБ-110 | 80 | 100±2 |
ВВБМ-110 | 80 | 50±1 |
ВВБК-110 | 80 | 47,5 (+1, -0,5) |
ВВН-154 | 200 | 15000±150 |
ВВШ-150 | 200 | 150 (+4, -2) |
ВВБ-220 | 300 | 100±2 |
ВВБК-220 | 300 | 47,5 (+1, -0,5) |
ВВД-220 | 300 | 50±1 |
Примечания:
1. Предельные значения сопротивлений одного элемента (разрыва) гасительной камеры и отделителя и одного дугогасительного устройства модуля: выключателей серии ВВН – 20 мкОм, серий ВВУ, ВВБ, ВВБК, ВВД – 80 мкОм.
2. Сопротивления шунтирующих резисторов, устанавливаемых на одном полюсе выключателя, не должны различаться более, чем допускается заводской инструкцией.
Таблица 18. Условия и число операций при испытаниях воздушных выключателей
Операция или цикл | Давление при опробовании | Напряжение на выводах электромагнитов | Число операций и циклов |
---|---|---|---|
1. Включение | Наименьшее срабатывания | Номинальное | 3 |
2. Отключение | То же | То же | 3 |
3. В-О | – " – | – " – | 2 |
4. Включение | Наименьшее рабочее | – " – | 3 |
5. Отключение | То же | – " – | 3 |
6. В-О | – " – | – " – | 2 |
7. Включение | Номинальное | – " – | 3 |
8. Отключение | То же | – " – | 3 |
9. О-В | – " – | – " – | |
10. Включение | Наибольшее рабочее | 0,7 номинального | 2 |
11. Отключение | То же | То же | 2 |
12. В-О | – " – | Номинальное | 2 |
13. О-В-О | – " – | То же | 2 |
14. О-В-О | Наименьшее для АПВ | – " – | 2 |
Примечание: При выполнении операций в сложных циклах (п.п.4, 6, 9, 12-14) должны быть сняты зачетные осциллограммы.
Таблица 19. Допустимые значения сопротивлений контактных систем разъединителей
Тип разъединителя | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Допустимое значение сопротивления, мкОм |
---|---|---|---|
РЛН | 35-220 | 600 | 220 |
Остальные типы | Все классы напряжения | 600 | 175 |
1000 | 120 | ||
1500-2000 | 50 |
Таблица 20. Наибольшее допустимое усилие вытягивания одного ножа из неподвижного контакта
Номинальный ток, А | Усилие вытягивания, кН (кгс) |
---|---|
400-600 | 0,2 (2,0) |
1000-2000 | 0,4 (4,0) |
3000 | 0,8 (8,0) |
Таблица 21. Наибольшее допустимое время движения подвижных частей отделителей и короткозамыкателей
Номинальное напряжение, кВ | Время с момента подачи импульса, с | |
---|---|---|
до замыкания контактов при включении короткозамыкателя | до замыкания контактов при отключении отделителя | |
35 | 0,4 | 0,5 |
110 | 0,4 | 0,7 |
150 | 0,5 | 0,9 |
220 | 0,5 | 1,0 |
Таблица 22. Значение сопротивлений вентильных разрядников или их элементов
Тип разрядника или элемента | Сопротивление, МОм | Допустимые изменения по сравнению с заводскими данными или данными первоначальных измерений | |
---|---|---|---|
не менее | не более | ||
РВМ-3 | 15 | 40 | ±30% |
РВМ-6 | 100 | 250 | |
РВМ-10 | 170 | 450 | |
РВМ-15 | 600 | 2000 | |
РВМ-20 | 1000 | 10000 | |
РВРД-3 | 95 | 200 | В пределах значений, указанных в столбцах 2 и 3 |
РВРД-6 | 210-940 | ||
РВРД-10 | 770 | 5000 | |
Элемент разрядника: | ±60% | ||
– РВМГ-110М | 400 | 2500 | |
– РВМГ-150М | 400 | 2500 | |
– РВМГ-220М | 400 | 2500 |
Таблица 23. Токи проводимости вентильных разрядников при приложении выпрямленного напряжения
Тип разрядника или элемента | Испытательное напряжение, кВ | Ток проводимости, мкА, при температуре 20 °С | |
---|---|---|---|
не менее | не более | ||
РВС-15* | 16 | 450 (200) | 620 (340) |
РВС-20* | 20 | 450 (200) | 620 (340) |
РВС-33 | 32 | 450 (200) | 620 (340) |
РВС-35* | 32 | 450 (200) | 620 (340) |
РВМ-3 | 4 | 380 | 450 |
РВМ-6 | 6 | 120 | 220 |
РВМ-10 | 10 | 200 | 280 |
РВМ-15 | 18 | 500 | 700 |
РВМ-20 | 28 | 500 | 700 |
РВЭ-25М | 28 | 400 | 650 |
РВМЭ-25 | 32 | 450 | 600 |
РВРД-3 | 3 | 30 | 85 |
РВРД-6 | 6 | 30 | 85 |
РВРД-10 | 10 | 30 | 85 |
Элемент разрядника РВМГ | 30 | 1000 | 1350 |
Примечание: * значения токов в скобках относятся к разрядникам для сетей с изолированной нейтралью и компенсацией емкостного тока замыкания на землю, изготовленных после 1975 года.
Таблица 24. Токи проводимости ограничителей перенапряжений при переменном напряжении частоты 50 Гц
Тип ограничителя перенапряжений | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | Ток проводимости, мА при температуре 20 °С | |
---|---|---|---|
Ограничивающий область нормального состояния | Предельно допустимый | ||
ОПН-110У1 | 73 | 1,0 | 1,2 |
ОПН-1-110ХЛ4 | 73 | 2,0 | 2,5 |
ОПН-110ПН | 73 | 0,9 | 1,2 |
ОПН-150У1 | 100 | 1,2 | 1,5 |
ОПН-150ПН | 100 | 1,1 | 1,5 |
ОПН-220У1 | 146 | 1,4 | 1,8 |
ОПН-1-220УХЛ4 | 146 | 2,0 | 2,5 |
ОПН220ПН | 146 | 1,3 | 1,8 |
Таблица 25. Пробивные напряжения разрядников и элементов разрядников при частоте 50 Гц
Тип разрядника или элемента | Действующее значение пробивного напряжения, кВ | |
---|---|---|
не менее | не более | |
РВП, РВО-6 | 16 | 19 |
РВП, РВО-10 | 26 | 30,5 |
РВС-15 | 35 | 51 |
РВС-20 | 42 | 64 |
РВС-33 | 66 | 84 |
РВС-35 | 71 | 103 |
РВМ-6 | 14 | 19 |
РВМ-10 | 24 | 32 |
РВМ-15 | 33 | 45 |
РВМ-20 | 45 | 59 |
РВРД-3 | 7,5 | 9 |
РВРД-6 | 15 | 18 |
РВРД-10 | 25 | 30 |
Элемент разрядников РВМГ | 60,5 | 72,5 |
Таблица 26. Технические данные трубчатых разрядников
Тип разрядника | Номинальное напряжение, кВ | Ток отключения, кА | Внешний искровой промежуток, мм | Диаметр дугогасительного канала, мм | Длина внутреннего искрового промежутка, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
начальный | конечный | начальная | конечная | ||||
РТФ-6 | 6 | 0,5-10 | 20 | 10 | 14 | 150±2 | 153±2 |
РТВ-6 | 6 | 0,5-2,5 | 10 | 6 | 9 | 60 | 68 |
2-10 | 10 | 10 | 14 | 60 | 68 | ||
РТФ-10 | 10 | 0,5-5 | 25 | 10 | 11,5 | 150±2 | 153±2 |
0,2-1 | 25 | 10 | 13,7 | 225±2 | 225±2 | ||
РТВ-10 | 10 | 0,5-2,5 | 20 | 6 | 9 | 60 | 68 |
2-10 | 15 | 10 | 14 | 60 | 68 | ||
РТВ-20 | 20 | 2-10 | 40 | 10 | 14 | 100 | 110 |
РТФ-35 | 35 | 0,5-2,5 | 130 | 10 | 12,6 | 250±2 | 250±2 |
1-5 | 130 | 10 | 15,7 | 200±2 | 200±2 | ||
2-10 | 130 | 16 | 20,4 | 220±2 | 227 | ||
РТВ-35 | 35 | 2-10 | 100 | 10 | 16 | 140 | 150 |
РТВ-110 | 110 | 0,5-2,5 | 450 | 12 | 18 | 450±2 | 452±2 |
1-5 | 450 | 20 | 25 | 450±2 | 452±2 |
Таблица 27. Допустимые значения сопротивлений постоянному току элементов КРУ
Измеряемый элемент* | Номинальный ток контактов, А | Допустимое сопротивление, мкОм |
---|---|---|
Втычные контакты первичной цепи | 400 | 75 |
630 | 60 | |
1000 | 50 | |
1600 | 40 | |
2000 и выше | 33 | |
Связь заземления выдвижного элемента с корпусом | – | Не более 0,1 Ом |
* Измерение выполняется, если позволяет конструкция КРУ.
Таблица 28. Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции электродвигателей на напряжение выше 1000 В
Температура обмотки, °С | Сопротивление изоляции R60, МОм при номинальном напряжении обмотки кВ | ||
---|---|---|---|
3-3,15 | 6,0-6,3 | 10,0-10,5 | |
10 | 30 | 60 | 100 |
20 | 20 | 40 | 70 |
30 | 15 | 30 | 50 |
40 | 10 | 20 | 35 |
50 | 7 | 15 | 25 |
60 | 5 | 10 | 17 |
75 | 3 | 6 | 10 |
Таблица 29. Испытательные напряжения промышленной частоты для обмоток электродвигателей переменного тока
Испытуемый элемент | Мощность электродвигателя, кВт | Номинальное напряжение электродвигателя, кВ | Испытательное напряжение, кВ |
---|---|---|---|
Обмотка статора | 40 и более,а также электродвигатели ответственныхмеханизмов* | 0,4 и ниже | 1,0 |
0,5 | 1,5 | ||
0,66 | 1,7 | ||
2,0 | 4,0 | ||
3,0 | 5,0 | ||
6,0 | 10,0 | ||
10,0 | 16,0 | ||
0,66 и ниже | 1,0 | ||
Обмотка ротора синхронных электродвигателей, предназначенных для непосредственного пуска, с обмоткой возбуждения, замкнутой на резистор или источник питания | – | – | 1,0 |
Обмотка ротора электродвигателя с фазным ротором | – | – | 1,5 Up**,но не менее 1,0 |
Резистор цепи гашения поля синхронных электродвигателей | – | – | 2,0 |
Реостаты и пускорегулировочные резисторы | – | – | 1,5 Up, но не менее 1,0 |
* Испытание необходимо производить тотчас после останова электродвигателя до его очистки от загрязнений.
** Up— напряжение на кольцах при разомкнутом неподвижном роторе и номинальном напряжении на статоре.
Таблица 30. Максимально допустимые зазоры в подшипниках скольжения электродвигателей
Номинальный диаметр вала, мм | Зазор, мкм, при частоте вращения, об/мин | ||
---|---|---|---|
до 1000 | от 1000 до 1500 | более 1500 | |
18-30 | 40-93 | 60-130 | 140-280 |
31-50 | 50-112 | 75-160 | 170-340 |
51-80 | 65-135 | 95-195 | 200-400 |
81-120 | 80-160 | 120-235 | 230-460 |
121-180 | 100-195 | 150-285 | 260-530 |
181-260 | 120-225 | 180-300 | 300-600 |
261-360 | 140-250 | 210-380 | 340-680 |
361-600 | 170-305 | 250-440 | 380-760 |
Таблица 31. Максимально допустимая вибрация подшипников электродвигателя
Синхронная частота вращения, об/мин | 3000 | 1500 | 1000 | 750 и ниже |
---|---|---|---|---|
Допустимая амплитуда вибрации подшипников, мкм | 50 | 100 | 130 | 160 |
Таблица 32. Наименьшие допустимые сопротивления изоляции обмоток машин постоянного тока
Температура обмотки, °С | Сопротивление изоляции, R60, МОм, при номинальном напряжении машин, В | ||||
---|---|---|---|---|---|
230 | 460 | 650 | 750 | 900 | |
10 | 2,7 | 5,3 | 8,0 | 9,3 | 10,8 |
20 | 1,85 | 3,7 | 5,45 | 6,3 | 7,5 |
30 | 1,3 | 2,6 | 3,8 | 4,4 | 5,2 |
40 | 0,85 | 1,75 | 2,5 | 2,9 | 3,5 |
50 | 0,6 | 1,2 | 1,75 | 2,0 | 2,35 |
60 | 0,4 | 0,8 | 1,15 | 1,35 | 1,6 |
70 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
75 | 0,22 | 0,45 | 0,65 | 0,75 | 0,9 |
Таблица 33. Испытательные напряжения промышленной частоты для изоляции машин постоянного тока
Испытываемый элемент | Испытательное напряжение, кВ | Указания |
---|---|---|
Обмотки: | Производится у машин мощностью более 3 кВт | |
– машин на напряжение до 100 В | 1,6Uном + 0,8 | |
– машин на напряжение выше 100 В мощностью до 1000 кВт | 1,6Uном + 0,8,но не менее 1,2 | |
– машин на напряжение выше 100 В мощностью более 1000 кВт | 1,6Uном + 0,8 | |
– возбудителей синхронных двигателей и синхронных компенсаторов | 0,8Uном,но не менее 1,2и не более 2,8 | |
Бандажи якоря | 1 | Для машин мощностью более 3 кВт |
Реостаты и пускорегулирующие резисторы | 1 | Изоляцию можно испытывать совместно с изоляцией цепей возбуждения |
Таблица 34. Норма отклонения значений сопротивления постоянному току элементов машин постоянного тока
Испытываемый элемент | Норма | Указания |
---|---|---|
Обмотки возбуждения | Значения сопротивлений обмоток не должны отличаться от исходных значений более чем на 2% | – |
Обмотка якоря (между коллекторными пластинами) | Значение измеренного сопротивления должны отличаться не более чем на 10%, за исключением случаев, когда это обусловлено схемой соединения | Измерения производятся у машин мощностью более 3 кВт |
Реостаты и пускорегулирующие резисторы | Недолжно быть об рывов цепей | – |
Таблица 35. Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземлителей опор воздушных линий электропередачи
Характеристика объекта | Удельное сопротивление грунта, ρ, Ом·м | Сопротивление, Ом |
---|---|---|
Линии на напряжение выше 1000 В | ||
Опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства грозозащиты, металлические и железобетонные опоры ВЛ 35 кВ и такие же опоры ВЛ 3-20 кВ в населенной местности, заземлители оборудования на опорах 110 кВ и выше | до 100 | 10* |
более 100 до 500 | 15* | |
более 500 до 1000 | 20* | |
более 1000 до 5000 | 30* | |
более 5000 | 0,006ρ* | |
Электрооборудование, установленное на опорах ВЛ 3-35 кВ | – | 250/Ip**, |
Металлические и железобетонные опоры ВЛ 3-20 кВ в ненаселенной местности | до 100 | 30 |
более 100 | 0,3ρ | |
Трубчатые разрядники на подходах линий к подстанциям с вращающимися машинами, вентильные разрядники на кабельных вставках подходов к подстанциям с вращающимися машинами | – | 5 |
Вентильные разрядники и нелинейные ограничители перенапряжений на подходах линий к подстанциям с вращающимися машинами | – | 3 |
Опоры с тросом на подходах линий к подстанциям с вращающимися машинами | – | 10 |
Линии на напряжение до 1000 В*** | ||
Опора ВЛ с устройствами грозозащиты | – | 30 |
Опоры с повторными заземлителями нулевого провода при напряжении источника питания: |
|
|
– 660/380 В |
| 15 |
– 380/220 В | – | 30 |
– 220/127 В |
| 60 |
* Для опор высотой более 40 м на участках ВЛ, защищенных тросом, сопротивление заземлителей должно быть в 2 раза меньше указанных в таблице.
** Ip – расчетный ток замыкания на землю, в качестве которого принимается:
- в сетях без компенсации емкостного тока замыкания на землю – ток замыкания на землю;
- в сетях с компенсацией емкостного тока замыкания на землю:
- для электроустановок, к которым присоединены компенсирующие аппараты, — ток, равный 125% номинального тока наиболее мощного из этих аппаратов;
- для электроустановок, к которым не присоединены компенсирующие аппараты, — ток замыкания на землю, проходящий в данной сети при отключении наиболее мощного из компенсирующих аппаратов.
*** При удельном эквивалентном сопротивлении грунта более 100 Ом•м допускается увеличение приведенных значений в 0,01ρ раз, но не более десятикратного.
Таблица 36. Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств электроустановок
Характеристика объекта | Удельное сопротивление грунта, ρ, Ом•м | Сопротивление, Ом |
---|---|---|
Электроустановки напряжением 110 кВ и выше сетей с эффективным заземлением нейтрали, выполненные по нормам на сопротивление | до 500 | 0,5 |
более 500 | 0,002·0,5ρ | |
Электроустановки 3-35 кВ сетей с изолированной нейтралью | до 500 | 250/Iр*, но не более 10 Ом |
более 500 | 0,002ρ·250/Iр | |
Электроустановки сетей напряжением до1000 В с глухозаземленной нейтралью напряжением: | ||
– 660/380 В | до 100 (более 100) | 15** (15·0,01ρ) |
– 380/220 В | 30** (30·0,01ρ) | |
– 220/127 В | 60** (60·0,01ρ) | |
Электроустановки сетей напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью при мощности источника питания: | ||
– более 100 кВА | до 500 | 50/Iр*, но не более 4 Ом |
– до 100 кВА | более 500 | 50/Iр*, но не более 10 Ом |
*Iр— см. примечание к табл.34.
** — сопротивление заземляющего устройства с учетом повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Таблица 37. Минимально допустимые значения сопротивления изоляции элементов электрических сетей напряжением до 1000 В
Наименование элемента | Напряжение мегаомемтра, В | Сопротивление изоляции, МОм | Примечание |
---|---|---|---|
Электроизделия и аппараты на номинальное напряжение, В: | Должно соответствовать указаниям изготовителей, но не менее 0,5 | При измерениях полупроводниковые приборы в изделиях должны быть зашунтированы | |
– до 50 | 100 | ||
– свыше 50 до 100 | 250 | ||
– свыше 100 до 380 | 500-1000 | ||
– свыше 380 | 1000-2500 | ||
Распределительные устройства, щиты и токопроводы | 1000-2500 | не менее 1 | Измерения производятся на каждой секции распределительного устройства |
Электропроводки, в том числе осветительные сети | 1000 | не менее 0,5 | Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года. При измерениях в силовых цепях должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых приборов. В осветительных сетях должны быть вывинчены лампы, штепсельные розетки и выключатели присоединены. |
Вторичные цепи распределительных устройств, цепи питания приводов выключателей и разъединителей, цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики и т.п. | 1000-2500 | не менее 1 | Измерения производятся со всеми присоединенными аппаратами (катушки, контакторы, пускатели, выключатели, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов напряжения и тока) |
Краны и лифты | 1000 | не менее 0,5 | Производится не реже 1 раза в год |
Стационарные электроплиты | 1000 | не менее 1 | Производится при нагретом состоянии плиты не реже 1 раза в год |
Шинки постоянного тока и шинки напряжения на щитах управления | 500-1000 | не менее 10 | Производится при отсоединенных цепях |
Цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики, возбуждения машин постоянного тока на напряжение 500-1000 В, присоединенных к главным цепям | 500-1000 | не менее 1 | Сопротивление изоляции цепей напряжением до 60 В, питающихся от отдельного источника, измеряется мегаомметром на напряжение 500 В и должно быть не менее 0,5 МОм |
Цепи, содержащие устройства с микроэлектронными элементами, рассчитанные на рабочее напряжение, В: | |||
– до 60 | 100 | не менее 0,5 | |
– выше 60 | 500 | не менее 0,5 |
Таблица 38. Количество операций при испытании контакторов и автоматов многократными включениями и отключениями
Операция | Напряжение оперативного тока, % от номинального | Количество операций |
---|---|---|
Включение | 90 | 5 |
Включение и отключение | 100 | 5 |
Отключение | 80 | 10 |