Раздел 1. Общие правила
Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны
Допустимые длительные токи для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией
1.3.12. Допустимые длительные токи для кабелей напряжением до 35 кВ с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги в свинцовой, алюминиевой или поливинилхлоридной оболочке приняты в соответствии с допустимыми температурами жил кабелей:
Номинальное напряжение, кВ | До 3 | 6 | 10 | 20 и 35 |
---|---|---|---|---|
Допустимая температура жилы кабеля, °С | +80 | +65 | +60 | +50 |
1.3.13. Для кабелей, проложенных в земле, допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.13, 1.3.16, 1.3.19-1.3.22. Они приняты из расчета прокладки в траншее на глубине 0,7-1,0 м не более одного кабеля при температуре земли + 15 °С и удельном сопротивлении земли 120 см•К/Вт.
Таблица 1.3.13. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в земле
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для кабелей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
одножильных до 1 кВ | двухжильных до 1 кВ | трехжильных напряжением, кВ | четырехжильных до 1 кВ | |||
до 3 | 6 | 10 | ||||
6 | – | 80 | 70 | – | – | – |
10 | 140 | 105 | 95 | 80 | – | 85 |
16 | 175 | 140 | 120 | 105 | 95 | 115 |
25 | 235 | 185 | 160 | 135 | 120 | 150 |
35 | 285 | 225 | 190 | 160 | 150 | 175 |
50 | 360 | 270 | 235 | 200 | 180 | 215 |
70 | 440 | 325 | 285 | 245 | 215 | 265 |
95 | 520 | 380 | 340 | 295 | 265 | 310 |
120 | 595 | 435 | 390 | 340 | 310 | 350 |
150 | 675 | 500 | 435 | 390 | 355 | 395 |
185 | 755 | – | 490 | 440 | 400 | 450 |
240 | 880 | – | 570 | 510 | 460 | – |
300 | 1000 | – | – | – | – | – |
400 | 1220 | – | – | – | – | – |
500 | 1400 | – | – | – | – | – |
625 | 1520 | – | – | – | – | – |
800 | 1700 | – | – | – | – | – |
Таблица 1.3.14. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для кабелей | |||
---|---|---|---|---|
трехжильных напряжением, кВ | четырехжильных до 1 кВ | |||
до 3 | 6 | 10 | ||
16 | – | 135 | 120 | – |
25 | 210 | 170 | 150 | 195 |
35 | 250 | 205 | 180 | 230 |
50 | 305 | 255 | 220 | 285 |
70 | 375 | 310 | 275 | 350 |
95 | 440 | 375 | 340 | 410 |
120 | 505 | 430 | 395 | 470 |
150 | 565 | 500 | 450 | – |
185 | 615 | 545 | 510 | – |
240 | 715 | 625 | 585 | – |
Таблица 1.3.15. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воздухе
Сечение токопро водящей жилы, мм2 | Ток, А, для кабелей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
одножильных до 1кВ | двухжильных до 1кВ | трехжильных напряжением, кВ | четырехжильных до 1 кВ | |||
до 3 | 6 | 10 | ||||
6 | – | 55 | 45 | – | – | – |
10 | 95 | 75 | 60 | 55 | – | 60 |
16 | 120 | 95 | 80 | 65 | 60 | 80 |
25 | 160 | 130 | 105 | 90 | 85 | 100 |
35 | 200 | 150 | 125 | 110 | 105 | 120 |
50 | 245 | 185 | 155 | 145 | 135 | 145 |
70 | 305 | 225 | 200 | 175 | 165 | 185 |
95 | 360 | 275 | 245 | 215 | 200 | 215 |
120 | 415 | 320 | 285 | 250 | 240 | 260 |
150 | 470 | 375 | 330 | 290 | 270 | 300 |
185 | 525 | – | 375 | 325 | 305 | 340 |
240 | 610 | – | 430 | 375 | 350 | – |
300 | 720 | – | – | – | – | – |
400 | 880 | – | – | – | – | – |
500 | 1020 | – | – | – | – | – |
625 | 1180 | – | – | – | – | – |
800 | 1400 | – | – | – | – | – |
Таблица 1.3.16. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле
Сечение токопро водящей жилы, мм2 | Ток, А, для кабелей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
одножильных до 1 кВ | двухжильных до 1 кВ | трехжильных напряжением, кВ | четырехжильных до 1 кВ | |||
до 3 | 6 | 10 | ||||
6 | - | 60 | 55 | – | – | – |
10 | 110 | 80 | 75 | 60 | – | 65 |
16 | 135 | 110 | 90 | 80 | 75 | 90 |
25 | 180 | 140 | 125 | 105 | 90 | 115 |
35 | 220 | 175 | 145 | 125 | 115 | 135 |
50 | 275 | 210 | 180 | 155 | 140 | 165 |
70 | 340 | 250 | 220 | 190 | 165 | 200 |
95 | 400 | 290 | 260 | 225 | 205 | 240 |
120 | 460 | 335 | 300 | 260 | 240 | 270 |
150 | 520 | 385 | 335 | 300 | 275 | 305 |
185 | 580 | – | 380 | 340 | 310 | 345 |
240 | 675 | – | 440 | 390 | 355 | – |
300 | 770 | – | – | – | – | – |
400 | 940 | – | – | – | – | – |
500 | 1080 | – | – | – | – | – |
625 | 1170 | – | – | – | – | – |
800 | 1310 | – | – | – | – | – |
Таблица 1.3.17. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для кабелей | |||
---|---|---|---|---|
трехжильных напряжением, кВ | четырех жильных до 1 кВ | |||
до 3 | 6 | 10 | ||
16 | – | 105 | 90 | – |
25 | 160 | 130 | 115 | 150 |
35 | 190 | 160 | 140 | 175 |
50 | 235 | 195 | 170 | 220 |
70 | 290 | 240 | 210 | 270 |
95 | 340 | 290 | 260 | 315 |
120 | 390 | 330 | 305 | 360 |
150 | 435 | 385 | 345 | – |
185 | 475 | 420 | 390 | – |
240 | 550 | 480 | 450 | – |
Таблица 1.3.18. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в воздухе
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для кабелей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
одножильных до 1 кВ | двухжильных до 1 кВ | трехжильных напряжением, кВ | четырехжильных до 1 кВ | |||
до 3 | 6 | 10 | ||||
6 | – | 42 | 35 | – | – | – |
10 | 75 | 55 | 46 | 42 | – | 45 |
16 | 90 | 75 | 60 | 50 | 46 | 60 |
25 | 125 | 100 | 80 | 70 | 65 | 75 |
35 | 155 | 115 | 95 | 85 | 80 | 95 |
50 | 190 | 140 | 120 | 110 | 105 | 110 |
70 | 235 | 175 | 155 | 135 | 130 | 140 |
95 | 275 | 210 | 190 | 165 | 155 | 165 |
120 | 320 | 245 | 220 | 190 | 185 | 200 |
150 | 360 | 290 | 255 | 225 | 210 | 230 |
185 | 405 | – | 290 | 250 | 235 | 260 |
240 | 470 | – | 330 | 290 | 270 | – |
300 | 555 | – | – | – | – | – |
400 | 675 | – | – | – | – | – |
500 | 785 | – | – | – | – | – |
625 | 910 | – | – | – | – | – |
800 | 1080 | – | – | – | – | – |
Таблица 1.3.19. Допустимый длительный ток для трехжильных кабелей напряжением 6 кВ с медными жилами с обедненнопропитанной изоляцией в общей свинцовой оболочке, прокладываемых в земле и воздухе
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для кабелей проложенных | Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для кабелей проложенных | ||
---|---|---|---|---|---|
в земле | в воздухе | в земле | в воздухе | ||
16 | 90 | 65 | 70 | 220 | 170 |
25 | 120 | 90 | 95 | 265 | 210 |
35 | 145 | 110 | 120 | 310 | 245 |
50 | 180 | 140 | 150 | 355 | 290 |
Таблица 1.3.20. Допустимый длительный ток для трехжильных кабелей напряжением 6 кВ с алюминиевыми жилами с обедненнопропитанной изоляцией в общей свинцовой оболочке, прокладываемых в земле и воздухе
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для кабелей проложенных | Сечение токопро водящей жилы, мм2 | Ток, А, для кабелей проложенных | ||
---|---|---|---|---|---|
в земле | в воздухе | в земле | в воздухе | ||
16 | 70 | 50 | 70 | 170 | 130 |
25 | 90 | 70 | 95 | 205 | 160 |
35 | 110 | 85 | 120 | 240 | 190 |
50 | 140 | 110 | 150 | 275 | 225 |
Таблица 1.3.21. Допустимый длительный ток для кабелей с отдельно освинцованными медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией, прокладываемых в земле, воде, воздухе
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 35 | |||||
при прокладке | ||||||
в земле | в воде | в воздухе | в земле | в воде | в воздухе | |
25 | 110 | 120 | 85 | – | – | – |
35 | 135 | 145 | 100 | – | – | – |
50 | 165 | 180 | 120 | – | – | – |
70 | 200 | 225 | 150 | – | – | – |
95 | 240 | 275 | 180 | – | – | – |
120 | 275 | 315 | 205 | 270 | 290 | 205 |
150 | 315 | 350 | 230 | 310 | – | 230 |
185 | 355 | 390 | 265 | – | – | – |
Таблица 1.3.22. Допустимый длительный ток для кабелей с отдельно освинцованными алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией, прокладываемых в земле, воде, воздухе
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 35 | |||||
при прокладке | ||||||
в земле | в воде | в воздухе | в земле | в воде | в воздухе | |
25 | 85 | 90 | 65 | – | – | – |
35 | 105 | 110 | 75 | – | – | – |
50 | 125 | 140 | 90 | – | – | – |
70 | 155 | 175 | 115 | – | – | – |
95 | 185 | 210 | 140 | – | – | – |
120 | 210 | 245 | 160 | 210 | 225 | 160 |
150 | 240 | 270 | 175 | 240 | – | 175 |
185 | 275 | 300 | 205 | – | – | – |
Таблица 1.3.23. Поправочный коэффициент на допустимый длительный ток для кабелей, проложенных в земле, в зависимости от удельного сопротивления земли
Характеристика земли | Удельное сопротивление см•К/Вт | Поправочный коэффициент |
---|---|---|
Песок влажностью более 9% песчано-глинистая почва влажностью более 1% | 80 | 1,05 |
Нормальные почва и песок влажностью 7-9%, песчано-глинистая почва влажностью 12-14% | 120 | 1,00 |
Песок влажностью более 4 и менее 7%, песчано-глинистая почва влажностью 8-12% | 200 | 0,87 |
Песок влажностью до 4%, каменистая почва | 300 | 0,75 |
При удельном сопротивлении земли, отличающемся от 120 см•К/Вт, необходимо к токовым нагрузкам, указанным в упомянутых ранее таблицах, применять поправочные коэффициенты, указанные в табл. 1.3.23.
1.3.14. Для кабелей, проложенных в воде, допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.14, 1.3.17, 1.3.21, 1.3.22. Они приняты из расчета температуры воды +15 °С.
1.3.15. Для кабелей, проложенных в воздухе, внутри и вне зданий, при любом количестве кабелей и температуре воздуха +25 °С допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.15, 1.3.18-1.3.22, 1.3.24, 1.3.25.
1.3.16. Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле, должны приниматься как для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной температуре земли.
Таблица 1.3.24. Допустимый длительный ток для одножильных кабелей с медной жилой с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, небронированных, прокладываемых в воздухе
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ | ||
---|---|---|---|
до 3 | 20 | 35 | |
10 | 85/– | – | – |
16 | 120/– | – | – |
25 | 145/– | 105/110 | – |
35 | 170/– | 125/135 | – |
50 | 215/– | 155/165 | – |
70 | 260/– | 185/205 | – |
95 | 305/– | 220/255 | – |
120 | 330/– | 245/290 | 240/265 |
150 | 360/– | 270/330 | 265/300 |
185 | 385/– | 290/360 | 285/335 |
240 | 435/– | 320/395 | 315/380 |
300 | 460/– | 350/425 | 340/420 |
400 | 485/– | 370/450 | – |
500 | 505/– | – | – |
625 | 525/– | – | – |
800 | 550/– | – | – |
* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием в свету 35-125 мм, в знаменателе — для кабелей, расположенных вплотную треугольником.
1.3.17. При смешанной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.
1.3.18. При прокладке нескольких кабелей в земле (включая прокладку в трубах) допустимые длительные токи должны быть уменьшены путем введения коэффициентов, приведенных в табл. 1.3.26. При этом не должны учитываться резервные кабели.
Прокладка нескольких кабелей в земле с расстояниями между ними менее 100 мм в свету не рекомендуется.
1.3.19. Для масло- и газонаполненных одножильных бронированных кабелей, а также других кабелей новых конструкций допустимые длительные токи устанавливаются заводами-изготовителями.
1.3.20. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в блоках, следует определять по эмпирической формуле
где I0 — допустимый длительный ток для трехжильного кабеля напряжением 10 кВ с медными или алюминиевыми жилами, определяемый по табл. 1.3.27; a — коэффициент, выбираемый по табл. 1.3.28 в зависимости от сечения и расположения кабеля в блоке; b — коэффициент, выбираемый в зависимости от напряжения кабеля:
Номинальное напряжение кабеля, кВ | До 3 | 6 | 10 |
---|---|---|---|
Коэффициент b | 1,09 | 1,05 | 1,0 |
c — коэффициент, выбираемый в зависимости от среднесуточной загрузки всего блока:
Среднесуточная загрузка Sср.сут./Sном | 1 | 0,85 | 0,7 |
---|---|---|---|
Коэффициент c | 1 | 1,07 | 1,16 |
Таблица 1.3.25. Допустимый длительный ток для одножильных кабелей с алюминиевой жилой с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, небронированных, прокладываемых в воздухе
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ | ||
---|---|---|---|
до 3 | 20 | 35 | |
10 | 65/– | – | – |
16 | 90/– | – | – |
25 | 110/– | 80/85 | – |
35 | 130/– | 95/105 | – |
50 | 165/– | 120/130 | – |
70 | 200/– | 140/160 | – |
95 | 235/– | 170/195 | – |
120 | 255/– | 190/225 | 185/205 |
150 | 275/– | 210/255 | 205/230 |
185 | 295/– | 225/275 | 220/255 |
240 | 335/– | 245/305 | 245/290 |
300 | 355/– | 270/330 | 260/330 |
400 | 375/– | 285/350 | – |
500 | 390/– | – | – |
625 | 405/– | – | – |
800 | 425/– | – | – |
* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием в свету 35-125 мм, в знаменателе — для кабелей, расположенных вплотную треугольником.
Таблица 1.3.26. Поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб)
Расстояние между кабелями в свету, мм2 | Коэффициент при количестве кабелей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
100 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,78 | 0,75 |
200 | 1,00 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,81 |
300 | 1,00 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |
Таблица 1.3.27. Допустимый длительный ток для кабелей, кВ с медными или алюминиевыми жилами сечением 95 мм, прокладываемых в блоках
Таблица 1.3.28. Поправочный коэффициент a на сечение кабеля
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Коэффициент для номера канала в блоке | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
25 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,51 |
35 | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 0,60 |
50 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0,71 |
70 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 0,85 |
95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
120 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,12 |
150 | 1,33 | 1,30 | 1,29 | 1,26 |
185 | 1,50 | 1,46 | 1,45 | 1,38 |
240 | 1,78 | 1,70 | 1,68 | 1,55 |
Резервные кабели допускается прокладывать в незанумерованных каналах блока, если они работают, когда рабочие кабели отключены.
1.3.21. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в двух параллельных блоках одинаковой конфигурации, должны уменьшаться путем умножения на коэффициенты, выбираемые в зависимости от расстояния между блоками:
Расстояние между блоками, мм2 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент | 0,85 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,96 |