Глава 1.4. Выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания
Выбор проводников по условиям нагрева при коротком замыкании
1.4.16. Температура нагрева проводников при КЗ должна быть не выше следующих предельно допустимых значений, °С:
Шины:
- медные – 300
- алюминиевые – 200
- стальные, не имеющие непосредственного соединения с аппаратами – 400
- стальные с непосредственным присоединением к аппаратам – 300
Кабели с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение, кВ:
- до 10 – 200
- 20-220 – 125
Кабели и изолированные провода с медными и алюминиевыми жилами и изоляцией:
- поливинилхлоридной и резиновой – 150
- полиэтиленовой – 120
Медные неизолированные провода при тяжениях, Н/мм²:
- менее 20 – 250
- 20 и более – 200
Алюминиевые неизолированные провода при тяжениях, Н/мм²:
- менее 10 – 200
- 10 и более – 160
- Алюминиевая часть сталеалюминиевых проводов 200
1.4.17. Проверка кабелей на нагрев токами КЗ в тех случаях, когда это требуется в соответствии с 1.4.2 и 1.4.3, должна производиться для:
1) одиночных кабелей одной строительной длины, исходя из КЗ в начале кабеля;
2) одиночных кабелей со ступенчатыми сечениями по длине, исходя из КЗ в начале каждого участка нового сечения;
3) пучка из двух и более параллельно включенных кабелей, исходя из КЗ непосредственно за пучком (по сквозному току КЗ).
1.4.18. При проверке на термическую стойкость аппаратов и проводников линий, оборудованных устройствами быстродействующего АПВ, должно учитываться повышение нагрева из-за увеличения суммарной продолжительности прохождения тока КЗ по таким линиям.
Расщепленные провода ВЛ при проверке на нагрев в условиях КЗ рассматриваются как один провод суммарного сечения.