ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7
- 13 декабря 2006 г. в 18:44
- 3205127
- Поделиться
- Пожаловаться
Раздел 1. Общие правила
Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний
Разъединители, отделители и короткозамыкатели
1.8.21. Полностью собранные и отрегулированные разъединители, отделители и короткозамыкатели всех классов напряжений испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.
1. Измерение сопротивления изоляции:
а) поводков и тяг, выполненных из органических материалов. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции должно быть не ниже значений, приведенных в 1.8.18, п. 1, а.
б) многоэлементных изоляторов. Производится в соответствии с 1.8.32.
в) вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в соответствии с 1.8.34.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
а) изоляции разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Производится в соответствии с табл. 1.8.15;
б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в соответствии с 1.8.34.
3. Измерение сопротивления постоянному току;
а) контактной системы разъединителей и отделителей напряжением 110 кВ и выше. Измеренные значения должны соответствовать данным заводов-изготовителей или приведенным в табл. 1.8.20.
Таблица 1.8.20. Наибольшее допустимое сопротивление постоянному току контактной системы разъединителей и отделителей.
Тип разъединителя (отделителя) | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Сопротивление, мкОм |
---|---|---|---|
РОН3 | 400-500 | 2000 | 200 |
РЛН | 110-220 | 600 | 220 |
Остальные типы | 110-500 | 600 | 175 |
| 1000 | 120 | |
1500-2000 | 50 |
б) обмоток электромагнитов управления. Значения сопротивления обмоток должны соответствовать данным заводов-изготовителей.
4. Измерение вытягивающих усилий подвижных контактов из неподвижных. Производится у разъединителей и отделителей 35 Кв, а в электроустановках энергосистем — независимо от класса напряжения. Измерение значения вытягивающих усилий при обезжиренном состоянии контактных поверхностей должны соответствовать данным завода-изготовителя, а при их отсутствии — данным, приведенным в табл. 1.8.21.
Таблица 1.8.21. Нормы вытягивающих усилий подвижных контактов из неподвижных (для одного ножа) для разъединителей и отделителей.
Тип аппарата | Номинальный ток, А | Усилие, Н (кгс) |
---|---|---|
Разъединители | ||
РВК-10 | 3000; 4000; 5000 | 490-540 (50-55) |
РВК-20 | 5000; 6000 | 490-540 (50-55) |
7000 | 830-850 (85-87) | |
РВ(3)-20 | 400 | 118-157 (12-16) |
РВ(3)-35 | 600 | 137-176 (14-18) |
1000 | 176-225 (18-23) | |
РЛНД-110 | 600 | 157-176 (16-18) |
1000 | 176-196 (18-20) | |
Отделители | ||
ОД-110М; ОД-150М | 600 | 157-176 (16-18) |
ОД-220М | 1000 | 176-196 (18-20) |
Таблица 1.8.22. Наибольшее допустимое время отключения отделителей и включения короткозамыкателей
Тип аппарата | Время отключения, не более, с |
---|---|
Отделители | |
ОД-35 | 0,5 |
ОД-110 | 0,7-0,9 |
ОД-110М | 0,5 |
ОД-150 | 1,0 |
ОД-150М | 0,7 |
ОД-220 | 1,0 |
ОД-220М | 0,7 |
Короткозамыкатели | |
КЗ-35 | 0,4 |
КЗ-110 | 0,4 |
КЗ-110М | 0,35 |
КЗ-220, КЗ-150 | 0,5 |
КЗ-150М | 0,4 |
КЗ-220М | 0,4 |
Кроме указанных в табл. 1.8.21 норм для разъединителей наружной установки 35-220 кВ на номинальные токи 630-2000 А заводом-изготовителем установлена общая норма вытягивающего усилия на пару ламелей 78,5-98 Н (8-10 кгс).
5. Проверка работы. Проверку аппаратов с ручным управлением следует производить путем выполнения 10-15 операций включения и отключения. Проверка аппаратов с дистанционным управлением производится путем выполнения 25 циклов включения и отключения при номинальном напряжении управления 5-10 циклов включения и отключения при пониженном до 80% номинального напряжения на зажимах электромагнитов (электродвигателей) включения и отключения.
6. Определение временных характеристик. Производится у короткозамыкателей при включении и у отделителей при отключении. Измеренные значения должны соответствовать данным завода-изготовителя, а при их отсутствии — данным, приведенным в табл. 1.8.22.