Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний
Бумажно-масляные конденсаторы
1.8.27. Бумажно-масляные конденсаторы связи, отбора мощности, делительные конденсаторы, конденсаторы продольной компенсации и конденсаторы для повышения коэффициента мощности испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом; конденсаторы для повышения коэффициента мощности напряжением ниже 1 кВ - по п. 1,4, 5; конденсаторы для повышения коэффициента мощности напряжением 1 кВ и выше — по п. 1, 2, 4, 5; конденсаторы связи, отбора мощности и делительные конденсаторы — по п. 1-4.
Таблица 1.8.28. Наибольшее допустимое отклонение емкости конденсаторов.
Наименование или тип конденсатора | Допустимое отклонение, % |
---|---|
Конденсаторы для повышения коэффициента мощности напряжением: | |
– до 1050 В | ±10 |
– выше 1050 В | +10, -5 |
Конденсаторы типов: | |
– СМР-66/√3, СМР-110/√3 | +10, -5 |
– СМР-166/√3, СМР-133/√3, ОМР-15 | ±5 |
– ДМР-80, ДМРУ-80, ДМРУ-60, ДМРУ-55, ДМРУ-110 | ±10 |
Таблица 1.8.29. Испытательное напряжение промышленной частоты конденсаторов для повышения коэффициента мощности.
Испытуемая изоляция | Испытательное напряжение, кВ, для конденсаторов с рабочим напряжением, кВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,22 | 0,38 | 0,50 | 0,66 | 3,15 | 6,30 | 10,50 | |
Между обкладками | 0,42 | 0,72 | 0,95 | 1,25 | 5,9 | 11,8 | 20 |
Относительно корпуса | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 5,1 | 5,1 | 15,3 | 21,3 |
Таблица 1.8.30. Испытательное напряжение промышленной частоты для конденсаторов связи, отбора мощности и делительных конденсаторов.
Тип конденсатора | Испытательное напряжение элементов конденсатора, кВ |
---|---|
СМР-66/√3 | 90 |
СМР-110/√3 | 193,5 |
СМР-166/√3 | 235,8 |
ОМР-15 | 49,5 |
ДМР-80, ДМРУ-80, ДМРУ-60, ДМРУ-55 | 144 |
ДМРУ-110 | 252 |
1. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции между выводами и относительно корпуса конденсатора и отношение R60/R15 не нормируются.
2. Измерение емкости. Производится при температуре 15-35 °C . Измеренная емкость должна соответствовать паспортным данным с учетом погрешности измерения и приведенных в табл. 1.8.28 допусков.
Таблица 1.8.31. Испытательное напряжение для конденсаторов продольной компенсации.
Испытательное напряжение, кВ | |||
---|---|---|---|
тип конденсатора | промышленной частоты относительно корпуса | постоянного тока между обкладками конденсатора | |
КПМ-0,6-50-1 | 16,2 | 4,2 | |
КПМ-0,6-25-1 | 16,2 | 4,2 | |
КМП-1-50-1 | 16,2 | 7,0 | |
КМП-1-50-1-1 | – | 7,0 |
3. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь. Производится для конденсаторов связи, конденсаторов отбора мощности и делительных конденсаторов. Измеренные значения тангенса угла диэлектрических потерь для конденсаторов всех типов при температуре 15-35 °C не должны превышать 0,4%.
4. Испытание повышенным напряжением. Испытательные напряжения конденсаторов для повышения коэффициента мощности приведены в табл. 1.8.29; для конденсаторов связи, конденсаторов отбора мощности и делительных конденсаторов — в табл. 1.8.30 и конденсаторов продольной компенсации — в табл. 1.8.31.
Продолжительность приложения испытательного напряжения 1 мин.
При отсутствии источника тока достаточной мощности испытания повышенным напряжением промышленной частоты могут быть заменены испытанием выпрямленным напряжением удвоенного значения по отношению к указанному в табл. 1.8.29-1.8.31.
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты относительно корпуса изоляции конденсаторов, предназначенных для повышения коэффициента мощности (или конденсаторов продольной компенсации) и имеющих вывод, соединенный с корпусом, не производится.
5. Испытание батареи конденсаторов трехкратным включением. Производится включением на номинальное напряжение с контролем значений токов по каждой фазе. Токи в различных фазах должны отличаться один от другого не более чем на 5%.