Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний
Трансформаторное масло
1.8.33. Трансформаторное масло на месте монтажа оборудования испытывается в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.
1. Анализ масла перед заливкой в оборудование. Каждая партия свежего, поступившего с завода трансформаторного масла должна перед заливкой в оборудование подвергаться однократным испытаниям по показателям, приведенным в табл. 1.8.38, кроме п. 3. Значения показателей, полученные при испытаниях, должны быть не хуже приведенных в табл. 1.8.38.
Таблица 1.8.38. Предельные допустимые значения показателей качества трансформаторного масла.
Показатель качества масла | Свежее сухое масло перед заливкой в оборудование | Масло непосредственно после заливки в оборудование | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по ГОСТ 982-80* марки ТКπ | по ГОСТ 10121-76* | по ТУ 38-1-182-68 | по ТУ 38-1-239-69 | по ГОСТ 982-80* марки ТКπ | по ГОСТ 10121-76* | по ТУ 38-1-182-68 | по ТУ 38-1-239-69 | ||
1. Электрическая прочность масла, кВ, определяемая в стандартном сосуде, для трансформаторов и изоляторов напряжением: | |||||||||
– до 15 кВ | 30 | 30 | 30 | – | 25 | 25 | 25 | – | |
– выше 15 до 35 кВ | 35 | 35 | 35 | – | 30 | 30 | 30 | – | |
– от 60 до 220 кВ | 45 | 45 | 45 | – | 40 | 40 | 40 | – | |
– от 330 до 500 кВ | 55 | – | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
2. Содержание механических примесей | Отсутствие (визуально) | ||||||||
3. Содержание взвешенного угля в трансформаторах и выключателях | Отсутствие | ||||||||
4. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | |
5. Реакция водной вытяжки | Нейтральная | ||||||||
6. Температура вспышки, °C, не ниже | 135 | 150 | 135 | 135 | 135 | 150 | 135 | 135 | |
7. Кинематическая вязкость, 1·10-6 м2/с, не более: | |||||||||
– при 20 °C | – | 28 | 30 | – | – | – | – | – | |
– при 50 °C | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | – | – | – | – | |
8. Температура застывания, °C не выше1 | -45 | -45 | -45 | -53 | – | – | – | – | |
9. Натровая проба, баллы, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
10. Прозрачность при +5 °C | Прозрачно | ||||||||
11. Общая стабильность против окисления (по ГОСТ 981-75*): | |||||||||
– количество осадка после окисления, %, не более | 0,01 | Отсутствие | 0,03 | Отсутствие | – | – | – | – | |
– кислотное число окисленного масла, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | – | ||||
12. Тангенс угла диэлектрических потерь, %, не более2: | |||||||||
– при 20 °C | 0,2 | 0,2 | 0,05 | – | 0,4 | 0,4 | 0,1 | – | |
– при 70 °C | 1,5 | 2,0 | 0,7 | 0,3 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | |
– при 90 °C | – | – | 1,5 | 0,5 | – | – | 2,0 | 0,7 |
1 Проверка не обязательна для трансформаторов, установленных в районах с умеренным климатом.
2 Нормы тангенса угла диэлектрических потерь масла в маслонаполненных вводах см. в табл. 1.8.36.
Масла, изготовленные по техническим условиям, не указанным в табл. 1.8.38, должны подвергаться испытаниям по тем же показателям, но нормы испытаний следует принимать в соответствии с техническими условиями на эти масла.
2. Анализ масла перед включением оборудования. Масло, отбираемое из оборудования перед его включением под напряжением после монтажа, подвергается сокращенному анализу в объеме, предусмотренном в п. 1-6 табл. 1.8.38, а для оборудования 110 кВ и выше, кроме того, по п. 12, табл. 1.8.38.
3. Испытание масла из аппаратов на стабильность при его смешивании. При заливке в аппараты свежих кондиционных масел разных марок смесь проверяется на стабильность в пропорциях смешения, при этом стабильность смеси должна быть не хуже стабильности одного из смешиваемых масел, обладающего наименьшей стабильностью. Проверка стабильности смеси масел производится только в случае смешения ингибированного и неингибированного масел.