ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7
- 13 декабря 2006 г. в 18:44
- 3205103
- Поделиться
- Пожаловаться
Раздел 1. Общие правила
Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний
Аккумуляторные батареи
1.8.35. Законченная монтажом аккумуляторная батарея испытывается в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.
1. Измерение сопротивления изоляции. Измерение производится вольтметром (внутреннее сопротивление вольтметра должно быть точно известно, класс не ниже 1).
При полностью снятой нагрузке должно быть измерено напряжение батареи на зажимах и между каждым из зажимов и землей.
Сопротивление изоляции Rx вычисляется по формуле
,
где Rq – внутреннее сопротивление вольтметра; U – напряжение на зажимах батареи; U1 и U2 – напряжения между положительным зажимом и землей и отрицательным зажимом и землей.
Сопротивление изоляции батареи должно быть не менее указанного ниже:
Номинальное напряжение, В | 24 | 48 | 110 | 220 |
---|---|---|---|---|
Сопротивление, кОм | 14 | 25 | 50 | 100 |
2. Проверка емкости отформованной аккумуляторной батареи. Полностью заряженные аккумуляторы разряжают током 3- или 10-часового режима.
Емкость аккумуляторной батареи, приведенная к температуре +25 °C, должна соответствовать данным завода-изготовителя.
3. Проверка плотности температуры электролита. Плотность и температура электролита каждого элемента в конце заряда и разряда батареи должны соответствовать данным завода-изготовителя. Температура электролита при заряде должна быть не выше +40 °C.
4. Химический анализ электролита. Электролит для заливки кислотных аккумуляторных батарей должен готовиться из серной аккумуляторной кислоты сорта А по ГОСТ 667-73* и дистиллированной воды по ГОСТ 6709-72.
Содержание примесей и нелетучего остатка в разведенном электролите не должно превышать значений, приведенных ниже.
Прозрачность | Прозрачная |
---|---|
Окраска согласно колориметрическому определению, мл | 0,6 |
Плотность, т/м3, при 20°С | 1,18 |
Содержание, %: | |
– моногидрата | 24,8 |
– железа | 0,006 |
– мышьяка | 0,00005 |
– марганца | 0,00005 |
– хлора | 0,0005 |
– окислов азота | 0,00005 |
Нелетучий остаток, % | 0,3 |
Реакция на металлы, осаждаемые сероводородом | Выдерживает испытание по ГОСТ 667-73, п. 19 |
Вещества, восстанавливающие марганцовокислый калий. | Выдерживает испытание по ГОСТ 667-73, п. 18 |
5. Измерение напряжения на элементах. Напряжение отстающих элементов в конце разряда не должно отличаться более чем на 1-1,5% от среднего напряжения остальных элементов, а количество отстающих элементов должно быть не более 5% их общего количества в батарее.