ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7
- 13 декабря 2006 г. в 18:44
- 3205147
- Поделиться
- Пожаловаться
Раздел 1. Общие правила
Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний
Воздушные выключатели
1.8.19. Воздушные выключатели всех классов напряжения испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом.
Таблица 1.8.16. Наименьшее допустимое сопротивление опорной изоляции и изоляции подвижных частей воздушных выключателей.
Испытуемый объект | Сопротивление изоляции, МОм, при номинальном напряжении выключателя, кВ | ||
---|---|---|---|
До 15 | 20-35 | 110 и выше | |
Опорный изолятор, воздухопровод и тяга (каждое в отдельности), изготовленные из фарфора | 1000 | 5000 | 5000 |
Тяга, изготовленная из органических материалов | – | 3000 | – |
1. Измерение сопротивления изоляции:
а) опорных изоляторов, изоляторов гасительных камер и отделителей и изолирующих тяг выключателей всех классов напряжений. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ или от источника напряжения выпрямленного тока.
В случае необходимости измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов, изоляторов гасительных камер и отделителей следует производить с установкой охранных колец на внешней поверхности.
Сопротивление изоляции должно быть не ниже значений, приведенных в табл. 1.8.16.
б) вторичных цепей, обмоток электромагнитов включения и отключения. Производится в соответствии с 1.8.34.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
а) изоляции выключателей. Обязательно для выключателей до 35 кВ. Опорную цельнофарфоровую изоляцию выключателей следует испытывать повышенным напряжением промышленной частоты в соответствии с табл. 1.8.17. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.
Изоляция выключателей, состоящая из многоэлементных изоляторов, испытывается в соответствии с 1.8.32;
б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в соответствии с 1.8.34.
3. Измерение сопротивления постоянному току:
а) контактов воздушных выключателей всех классов напряжения. Измерению подлежит сопротивление контактов каждого элемента гасительной камеры, отделителя, ножа и т. п. в отдельности. Наибольшие допустимые значения сопротивления контактов воздушных выключателей приведены в табл. 1.8.17.
б) обмоток электромагнитов включения и отключения выключателей. Устанавливается для каждого типа выключателей согласно табл. 1.8.18 или данным завода-изготовителя.
в) делителей напряжения и шунтирующих резисторов выключателя. Для них нормы устанавливаются по данным завода-изготовителя.
Таблица 1.8.17. Наибольшее допустимое сопротивление постоянному току контактов воздушных выключателей на номинальный ток 2 кА.
Сопротивление контактов, мкОм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
тип выключателя | номинальное напряжение, кВ | всего контура полюса | гасительной камеры | одного элемента гасительной камеры | ножа (отделителя) | одного элемента отделителя |
ВВН-110-6 | 110 | 120 | 40 | 20 | 40 | 20 |
ВВН-154-8 | 150 | 160 | 60 | 20 | 60 | 20 |
ВВН-220-10 | 220 | 200 | 80 | 20 | 80 | 20 |
ВВ-500-2000/25 | 500 | 500* | – | 18 | – | 18 |
ВВН-35-2 | 35 | 60 | – | – | – | – |
* Для выключателей с воздухонаполненным отделителем производятся измерения переходных сопротивлений контактов соединения:
- шины, соединяющей гасительную камеру с отделителем (не должно превышать 50 мкОм);
- шины, соединяющей две половины отделителя (не должно превышать 80 мкОм);
- перехода с аппаратного вывода отделителя на шину, соединяющую фланцы отделителей (не должно превышать 10 мкОм).
Таблица 1.8.18. Сопротивление постоянному току обмоток электромагнитов воздушных выключателей.
Тип выключателя | Соединение электромагнитов трех фаз | Напряжение, В | Сопротивление обмотки, Ом |
---|---|---|---|
ВВН-110-6, | Разделительное или параллельное (электромагниты с форсировкой) | 220 | 1-я обмотка: 10±1,5; 2-я обмотка: 45±2,0; обе обмотки: 55±3,5 |
110 | 1-я обмотка: 24±0,05; 2-я обмотка: 11,3±0,55; обе обмотки: 13,7±0,55 |
4. Проверка характеристик выключателя. Характеристики выключателя, снятые при номинальном, минимальном и максимальном рабочих давлениях при простых операциях и сложных циклах, должны соответствовать данным завода-изготовителя.
5. Проверка срабатывания привода выключателя при пониженном напряжении. Напряжение срабатывания электромагнитов управления при максимальном давлении воздуха в баках 2,06 МПа (21,0 кгс/см2) должно быть не более 65% номинального.
6. Испытание выключателя многократным включением и отключением. Количество операций и сложных циклов, выполняемых каждым выключателем, устанавливается согласно табл. 1.8.19.
Таблица 1.8.19. Количество операций при испытаниях воздушных выключателей многократными опробованиями.
Наименование операций или цикла | Давление опробования выключателя | Количество выполняемых операций и циклов |
---|---|---|
Включение и отключение | Минимальное давление срабатывания | 3 |
Минимальное рабочее давление | 3 | |
Номинальное | 3 | |
Максимальное рабочее | 2 | |
Цикл В-О | Минимальное срабатывания | 2 |
Минимальное рабочее * | 2 | |
Максимальное рабочее * | 2 | |
Цикл О-В (АПВ успешное) | Минимальное для АПВ | 2 |
Номинальное * | 2 | |
Цикл О-В-О (АПВ неуспешное) | Минимальное для АПВ | 2 |
Максимальное рабочее | 2 |
* Должны сниматься осциллограммы работы выключателей.
7. Испытание конденсаторов делителей напряжения воздушных выключателей. Производится в соответствии с 1.8.27.
8. Проверка хода якоря электромагнита управления. Ход якоря электромагнитов с форсировкой должен быть равен 8-1 мм.