ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7
- 13 декабря 2006 г. в 18:44
- 3205894
- Поделиться
- Пожаловаться
Раздел 7. Электрооборудование специальных установок
Глава 7.10. Электролизные установки и установки гальванических покрытий
Установки электролитического рафинирования алюминия
7.10.79. Между торцами соседних в ряду электролизеров расстояние должно быть не менее 1 м, а между выступающими частями — не менее 0,6 м. Если между торцами соседних в ряду электролизеров не предусматривается нахождение людей, расстояние между торцами может быть сокращено до пределов, допускаемых конструкцией электролизеров.
7.10.80. У электролизеров должны иметь электрическую изоляцию:
- оболочка — от земли, строительных конструкций, анодных блюмов и металлических конструкций электролизера;
- пакет анодных шин — от домкратов подъемного механизма анода.