ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7
- 13 декабря 2006 г. в 18:44
- 3205043
- Поделиться
- Пожаловаться
Раздел 7. Электрооборудование специальных установок
Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах
Классификация взрывоопасных смесей по ГОСТ 12.1.011-78
7.3.26. Взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом в зависимости от размера БЭМЗ подразделяются на категории согласно табл. 7.3.1.
7.3.27. Взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом в зависимости от температуры самовоспламенения подразделяются на шесть групп согласно табл. 7.3.2.
7.3.28. Распределение взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом по категориям и группам приведено в табл. 7.3.3.
Таблица 7.3.1. Категории взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом
Категория смеси | Наименование смеси | БЭМЗ, мм |
---|---|---|
I | Рудничный метан | Более 1,0 |
II | Промышленные газы и пары | – |
IIА | То же | Более 0,9 |
IIВ | – " – | Более 0,5 до 0,9 |
IIC | – " – | До 0,5 |
Примечание. Указанные в таблице значения БЭМЗ не могут служить для контроля ширины зазора оболочки в эксплуатации.
Таблица 7.3.2. Группы взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом по температуре самовоспламенения
Группа | Температура самовоспламенения смеси, °С | Группа | Температура самовоспламенения смеси, °С |
---|---|---|---|
Т1 | Выше 450 | Т4 | Выше 135 до 200 |
Т2 | –"– 300 до 450 | Т5 | –"– 100 до 135 |
ТЗ | –"– 200 до 300 | Т6 | –"– 85 до 100 |
7.3.29. Нижний концентрационный предел воспламенения некоторых взрывоопасных пылей, а также их температуры тления, воспламенения и самовоспламенения приведены в табл. 7.3.4.
7.3.30. Категории и группы взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, а также температуры тления, воспламенения и самовоспламенения пыли, не включенных в табл. 7.3.3 и 7.3.4, определяются испытательными организациями в соответствии с их перечнем по ГОСТ 12.2.021-76.