Инструкция по устройству сетей заземления и молниезащите
- 11 ноября 2007 г. в 12:00
- 15486
- Поделиться
- Пожаловаться
2. Заземлители
2.3. Монтаж заземлителей
2.3.1. До начала электромонтажных работ строительная организация должна закончить работы по планировке, рытью траншей или котлована.
Работы по соединению арматуры фундаментов с арматурой колонн должна выполнять строительная организация по строительному заданию к проекту, выданному проектировщиками-злектриками. Замоноличиваемые соединения внутри арматуры железобетонных изделий должны быть переданы строителями по акту скрытых работ заказчику.
2.3.2. Конструктивные узлы и транспортабельные части заземлителей должны быть изготовлены в мастерских электрозаготовок (МЭЗ).
2.3.3. Заземлители должны быть очищены от ржавчины, следов масла, и т.д. Погружение электродов в грунт следует выполнять с помощью специальных приспособлений.
2.3.4. Соединение частей заземлителя, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками следует выполнять при помощи сварки (рис. 6, 7).
Сварные швы, расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
2.3.5. Присоединение заземляющих проводников к трубопроводам должно осуществляться либо сваркой, либо с помощью хомута (рис. 8).
Присоединение к трубопроводу заземляющего проводника с помощью хомута следует применять только в случае невозможности присоединения заземляющих проводников сваркой.
Рис. 8. Присоединение заземляющего проводника к трубопроводу сваркой (а-в) и с помощью хомута (г): 1 – заземляющий проводник из полосовой стали; 2 – трубопровод; 3 – заземляющий проводник на круглой стали; 4 – хомут
При установке хомутов контактная поверхность трубопровода должна быть зачищена до металлического блеска, а контактная поверхность хомутов — облужена. Хомуты должны быть изготовлены из полосовой стали шириной не менее 40 мм и толщиной 4 мм.; Присоединение заземляющего проводника к хомуту следует выполнять сваркой.
2.3.6. При работе на отдаленных объектах и линиях электропередачи рекомендуется соединение частей заземлителей с заземляющими проводниками выполнять термитной сваркой (рис. 9, 10).
2.3.7. После монтажа заземляющих устройств перед засыпкой траншеи должен быть составлен акт на скрытие работы по форме № 24 ВСН 123-90/MMCC СССР.
Рис. 9. Соединения стальных полос и стержней, выполненные термитной сваркой
Рис. 10. Ответвления стальных заземляющих проводников, выполненные термитной сваркой