ГОСТ 29322-92 (2004)

13 декабря 2007 г. в 06:00
ГОСТ 29322-92 (2004)
ГОСТ 29322-92 (2004)

Стандартные напряжения

Информационные данные

1. Подготовлен и внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 117 «Энергоснабжение».

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта от 26.03.92 № 265.

3. Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта МЭК 38-83 «Стандартные напряжения, рекомендуемые МЭК» с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства.

4. Введен впервые

5. Ссылочные нормативно-технические документы:

ГОСТ 721-77 Вводная часть;

ГОСТ 6962-75;

ГОСТ 21128-83;

ГОСТ 23366-78.

6. Переиздание. Май 2004 г.

Настоящий стандарт распространяется на:

  • системы электропередачи, распределительные сети и системы электроснабжения потребителей переменного тока, в которых используют стандартные частоты 50 или 60 Гц при номинальном напряжении, превышающем 100 В, а также оборудование, работающее в этих системах;
  • тяговые сети переменного и постоянного тока;
  • оборудование постоянного тока номинальным напряжением ниже 750 В и переменного тока номинальным напряжением ниже 120 В и частотой (как правило, но не только) 50 или 60 Гц. К такому оборудованию относятся батареи первичных или вторичных элементов питания, другие источники электропитания переменного или постоянного тока, электрооборудование (включая промышленные установки и средства телекоммуникации), различные электроприборы и устройства.

Стандарт не распространяется на напряжения измерительных цепей, систем передачи сигналов, а также на напряжения отдельных узлов и элементов, входящих в состав электрооборудования.

Значения напряжений переменного тока, приведенные в настоящем стандарте, являются эффективными значениями.

Настоящий стандарт применяется в комплексе с ГОСТ 721, ГОСТ 21128, ГОСТ 23366 и ГОСТ 6962.

Термины, используемые в стандарте, и их пояснения приведены в приложении. Полужирным шрифтом выделены требования, отражающие потребности народного хозяйства.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ 29322-92

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Контроллер реактивной мощности КРМ-136 (3-фазный 6-ступенчатый)

Предлагаем Вам ознакомиться с новинкой — контроллер реактивной мощности КРМ-136. Технические характеристики • Напряжение питания, В -180-260 • Частота сети, Гц- 48 — 52 • Потребляемая мощность, Вт, не более-15 • Диапазон измерения линейного напряжения, В-90 — 450 • Диапазон измерения тока, А — 0,01 — 7 (*) • Регулировка коэффициента мощности — 0,7 инд. — 0,7 емк. • Номинальное напряжение коммутируемых цепей, В — 220/230 • Количество управляемых конденсаторных ступеней — 6 • Индикация ЖК-дисплей Интерфейс связи — RS-232, RS-485 • Протокол связи — MODBUS RTU, MODBUS ASCII • Входы: — аналоговый вход для подключения стандартного трансформатора тока с выходом 5 А (*); — аналоговый вход для подключения датчика температуры типа PTC1000; — вход аварийного отключения для внешнего принудительного отключения ступеней • Выходы: — шесть реле управления контакторами, по одной группе замыкающих контактов в каждом, один контакт общий — реле вентиляции/отопления, одна группа замыкающих контактов — реле аварии, одна группа замыкающих контактов 5 А / 250 В 10 А / 250 В 5 А / 250 В • Сечение проводников подсоединительных клемм мм2 0,5-2 • Максимальный момент затяжки винтов клемм Н*м 0,4 • Степень защиты: — прибора — клемм IP40 IP20 • Условия эксплуатации (при отсутствии вибрации, ударов, паров агрессивных веществ) УХЛ3.1 • Диапазон рабочих температур, °С от -25 до +50 (**) • Температура хранения, °С от -35 до +60 • Масса, кг, не более 0,5 • Габаритные размеры 100×110×88 • Положение в пространстве произвольное * Для измерения тока к КРМ подключается трансформатор тока (ТТ) X/5 типа Т-0.66, с номинальными первичными токами 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 А. В таблице указан диапазон токов вторичной обмотки трансформатора. Диапазон измеряемых токов зависит от коэффициента трансформации. ** КРМ сохраняет работоспособность без индикации при температуре ниже -15°С. Основные возможности: • поддержание заданного коэффициента мощности; • измерение...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · Сегодня · Россия · Московская обл
Контроллер реактивной мощности КРМ-136 (3-фазный 6-ступенчатый)

ПРОДАМ: УВНС3 6-10, УВНБУ 6-35, УВНБУ 35-110, УВНБУ 35-220, УВНсТФ 6-10, УВНсТФ 10И, УВНЧФ 6-10, УВНЧФ 35, Визор, УПУВН-1

Наша компания ООО «МИР Энерго» предлагает вашему вниманию указатели высокого напряжения: Указатели высокого напряжения предназначены для работы в электроустановках от 1 кВ до 220 кВ (включительно). УВНС3 6-10 Указатель напряжения со светозвуковой индикацией. В транспортном положении рабочая часть указателя помещается внутрь рукоятки. УВНБУ 6-35, УВНБУ 6-35 с удлинённым щупом, «УВНБУ 6-35 с двухзвенной штангой», УВНБУ 35-110, УВНБУ 35-220, УВНБУ 6-35 со штангой телескопической для установки с земли — указатели высокого напряжения универсальные со свето звуковой индикацией однополюсный. Контактный и бесконтактный способ работы. Функции самоконтроля и индикацию разряда батареи. УВНБУ 6-35 «МЕМ», УВНБУ 6-35 «МЕМ» с удлинённым щупом, «УВНБУ 6-35 „МЕМ“ с двухзвенной штангой», УВНБУ 35-110 «МЕМ», УВНБУ 35-220 «МЕМ», УВНБУ 6-35 «МЕМ» со штангой телескопической для установки с земли — указатели высокого напряжения универсальные со свето звуковой индикацией однополюсный. Контактный и бесконтактный способ работы. Функции самоконтроля и индикацию разряда батареи. Указатель имеет встроенный таймер — устройство, которое осуществляет непрерывный отсчет даты и времени в течение всего срока эксплуатации указателя. Блок управления указателя считывает текущую дату и время из таймера и записывает эти данные (отметку времени) вместе с информацией о событии в энергонезависимую память прибора. При необходимости данные могут быть выгружены при помощи специального прибора в любой компьютер и отобразиться в виде таблицы EXCEL Устройство считывания данных УСД — программно-аппаратный комплекс для считывания данных из внутренней памяти указателей УВНБУ «МЕМ». Устройство подключается через USB-порт к персональному компьютеру и беспроводным способом к указателю напряжения. При помощи идущей в комплекте программы производится экспорт протокола событий из указателя напряжения. УВНсТФ 6-10 Указатель высокого напряжения для фазировки. Двухполюсный, со светозвуковой индикацией. Имеет функцию...
Махонина Татьяна · ООО "МИР Энерго" · 22 марта · Россия · г Москва
УВНС3 6-10, УВНБУ 6-35, УВНБУ 35-110, УВНБУ 35-220, УВНсТФ 6-10, УВНсТФ 10И, УВНЧФ 6-10, УВНЧФ 35, Визор, УПУВН-1

ПРОДАМ: ТЭН 182-9-8, 5/1, 6 Т220 (для КЭТ-0, 12 Abat, КЭЧ-0, 12-01 ПищТех)

Внешний (большой) ТЭН182-9-8,5/1,6 Т220 для конфорки КЭТ 0,12. АБАТ (Чувашторгтехника), а также для конфорки КЭЧ-0,12-01 Пищевые Технологии, г. Краснодар Технические характеристики: Материал оболочки: нержавеющая сталь Мощность:1,6 кВт Напряжение: 220 вольт Цена 490 руб с НДС. В наличии. Скидки! Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 16 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
ТЭН 182-9-8, 5/1, 6 Т220 (для КЭТ-0, 12 Abat, КЭЧ-0, 12-01 ПищТех)

ПРОДАМ: Конфорки электрические чугунные КЭТ 0, 13/3 RADA для предприятий общественного питания.

Рабочее напряжение: 220 вольт. Число нагревательных элементов (ТЭНов): 2 шт Мощность: 3 кВт Размер: 430х300 мм Рабочая температура: 400 С* Масса:: 13 кг Конфорка (СБ) КЭТ0,13/3,0 430×300 подходит для плит электрических ПЭС-2(Ш), ПЭС-4(Ш), ПЭ-804О(Ш), ПЭ-806О(Ш) производства РАДА. Цена 3350 руб с НДС. Гибкая система скидок! Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 16 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Конфорки электрические чугунные КЭТ 0, 13/3 RADA для предприятий общественного питания.

ПРОДАМ: ОСМ1-0, 63 220/12/12, ОСМ1-0.63 220/5-24, ОСМ1-0.63 220/5-36 и др

Продаем трансформаторы ОСМ1-0,63 по 7270,00 руб. С НДС, производство Минский ЭТЗ В наличии напряжения: 220/12/12 380/12/12 220/14/14 380/14/14 220/5-24 380/5-24 220/29/29 380/29/29 220/5-36 380/5-36 220/5-42 380/5-42 220/56/56 380/56/56 220/82/82 380/82/82 220/5-110 380/5-110 220/5-220 380/5-220 220/5-22-110/12 380/5-22-110/12 220/5-22-110/24 380/5-22-110/24 220/5-22-110/36 380/5-22-110/36 220/5-22-110/42 380/5-22-110/42 220/5-22-220/12 380/5-22-220/12 220/5-22-220/24 380/5-22-220/24 220/5-22-220/36 380/5-22-220/36 220/5-22-220/42 380/5-22-220/42 Кроме того, изготовим в течение 30 дней любое напряжение. Цены на ОСМ1: ОСМ1-0,063 1780= руб. ОСМ1-0,1 2150= ОСМ1-0,16 3020= ОСМ1-0,25 3960= ОСМ1-0,4 5940= ОСМ1-0,63 7270= ОСМ1-1,0 11540= ОСМ1-1,6 17190= ОСМ1-2,5 22690= ОСМ-4,0 40650= ОСМ-5,0 45850= ОСМ-6,3 50920= ОСМ-8,0 75870= ОС-10 72300= ОС-16 88850= ОС-20 96400= ОС-25 106350= ОС-30 119200= ОСО-0,25 2520= Крышки на колодки для ОСМ1 (для IP20) 30= руб. ТСМ, ОСОВ, ОСР, ОСВМ, ТСЗИ, НТС и др. со склада в Москве (рядом с МКАД). Трансформаторы тока и напряжения Т-0,66, ТОЛ-10, ТПОЛ-10, НОЛ, ЗНОЛ, ТНШЛ-0,66, ТЛК-10, ТПК-10, ТЛМ-10, ТПЛ-10, НАМИ-10, НАМИТ-10 и др. Продаем силовые трансформаторы ТМГ-16, ТМГ-25, ТМГ-40, ТМГ-63, ТМГ-100, ТМГ-160, ТМГ-250, ТМГ-400, ТМГ-630, ТМГ-1000, ТМГ-1250, ТМГ-1600, ТМ-1600, ТМ-2500 и др. Трансформаторные подстанции КТП-25, КТП-40, КТП-63, КТП-100, КТП-160, КТП-250, КТП-400, КТП-630, КТП-1000 Реакторы: РТТ, РТСМ, РТСС, РТСА. ООО «ОТК» (Итсар), г. Москва, ул. Рябиновая, д. 69, стр, 5, оф. 26, См. прайс на http://itsar.biz Оказываем экспедиторские услуги по Москве до транспортной компании.
Филимоненко Ирина · ОТК · 26 марта · Россия · г Москва
ОСМ1-0, 63 220/12/12, ОСМ1-0.63 220/5-24, ОСМ1-0.63 220/5-36 и др
Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.