ГОСТ 6697-83. Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты от 0,1 до 10000 Гц и допускаемые отклонения

7 декабря 2006 г. в 22:39
ГОСТ 6697-83. Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты от 0,1 до 10000 Гц и допускаемые отклонения
ГОСТ 6697-83. Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты от 0,1 до 10000 Гц и допускаемые отклонения

1. Настоящий стандарт устанавливает ряды номинальных значений и допускаемые отклонения частот систем электроснабжения (пояснение термина дано в приложении), источников, преобразователей и непосредственно присоединенных к ним приемников электрической энергии, работающих в установившемся режиме на фиксированных частотах от 0,1 до 10000 Гц.

Настоящий стандарт не устанавливает номинальные значения и допускаемые отклонения частот:

  • соответствующих аварийным, ненормальным режимам работы и переходным процессам;
  • цепей, замкнутых внутри функциональных устройств, межкаскадных соединений аппаратуры, источников, преобразователей и приемников электрической энергии, а также приемников с источниками вторичного электропитания;
  • цепей приемопередающей и сигнально-вызывной аппаратуры связи и высокочастотных каналов релейных защит;
  • цепей изделий, работа которых по принципу действия не характеризуется фиксированным значением частоты;
  • цепей устройств измерения, контроля, сигнализации и управления;
  • электрифицированного транспорта (рельсового и безрельсового)

2. Значения номинальных частот и допускаемых отклонений, устанавливаемые в стандартах и технических условиях на конкретные системы электроснабжения по видам техники, источники, преобразователи и приемники электрической энергии, должны выбираться из рядов, установленных в настоящем стандарте.

3. Номинальные частоты источников электрической энергии должны выбираться из ряда: 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2,5; 5; 10; 25; 50; 400; 1000; 10000 Гц.

4. Номинальные частоты преобразователей и приемников электрической энергии должны выбираться из ряда: 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10,0; 12,5; 162/3 ; 50; 400; 1000; 2000; 4000; 10000 Гц.

5. Дополнительно для электроприводов центрифуг, сепараторов, деревообрабатывающих станков, электроинструмента, безредукторных электрошпинделей, электротермического оборудования, а также преобразователей, предназначенных для их питания, номинальные частоты допускается выбирать из ряда: 100; 150; 200; 250; 300; 500; 600; 800; 1200; 1600; 2400; 8000 Гц.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ 6697-83

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПОЛ, СТП ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ ЖАТ

Подстанции КТПОЛ, СТП, КТПЖ мощностью от 0.6кВА до 10кВА предназначена для приема и преобразования электрической энергии однофазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6кВ, 10 кВ, 35кВ в напряжение 0,22 кВ и передачи ее для питания цепей железнодорожной сигнализации, централизации, блокировки (релейный шкаф) ЖАТ и других потребителей. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КТПОЛ и СТП срок эксплуатации основного оборудования- 25 лет; малообслуживаемая; высокая надежность работы; простота конструкции и монтажа; защитное покрытие металлической конструкции (светло-серый или зеленый цвет); высокая надежность от грозовых и коммутационных перенапряжений; надежная защита цепи нагрузки от перегрузки и токов короткого замыкания (КЗ); многократное АПВ цепи нагрузки; автоматическое переключение отводов регулировочной части вторичной обмотки трансформатора; диагностика работы подстанции. Подстанция изготавливается в климатическом исполнении «У», «УХЛ» и предназначена для эксплуатации при наружной установке в условиях: — рабочее значение температуры окружающего воздуха: верхнее — плюс 40 °С, нижнее — минус 45 °С, — верхнее значение относительной влажности воздуха 100% при 25°С. КОНСТРУКЦИЯ КТПОЛ крепится на опорах линии электропередачи ЛЭП или на опорах контактной сети. На раме (рисунок 2) высотой 900 мм устанавливается следующее оборудование: ограничители перенапряжений ОПН неремонтопригодные со сроком эксплуатации 20-30 лет; предохранители ПКТ-10 У1 / ПКН 001-35 У1, неремонтопригодные со сроком эксплуатации 25 лет; трансформатор ОСГ или ОЛ, неремонтопригодный со сроком эксплуатации 25 лет; блок контроля и управления БКУ-10 со сроком эксплуатации 12,5 лет; опорный изолятор ИОРП-10 для крепления БКУ на раме со сроком эксплуатации 25 лет. Характеристики трансформаторной подстанции КТПОЛ Наименование параметра Значение Номинальное напряжение ВН, кВ 6,3 10,5 35 Номинальное напряжение НН, В х-а1 207 х-а2 230 х-аз 253 Ток холостого хода, % 30 Напряжение короткого...
Исаев Камалпаша · НПП Электромаш · 29 апреля · Россия · Респ Дагестан
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПОЛ, СТП ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ ЖАТ

ПРОДАМ: Трансформаторы ОС (однофазные, сухие) мощностью 6, 3 - 500кВА

Трансформаторы серии ОС соответствуют требованиям ГОСТ Р52719-2007. По способу защиты от поражения электрическим током Трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0 и имеют степень защиты IP00 по ГОСТ 4254. Виды климатического исполнения - УЗ, УХЛЗ по ГОСТ 15150-69. Класс нагревостойкости изоляции В по ГОСТ 8865.
Нефедов Алексей · ПЗСТ · Вчера · Россия · Псковская обл
Трансформаторы ОС (однофазные, сухие) мощностью 6, 3 - 500кВА

ПРОДАМ: Преобразователи частоты Systeme Electric STV320

ООО «Драйвика» специализируется на приводной технике и предлагает преобразователи частоты Systeme Electric STV320 из наличия: 1×220-240 В STV320SU07M2 — 0,75 кВт STV320SU15M2 — 1,5 кВт STV320SU22M2 — 2,2 кВт 3×380-440 В STV320U07N4 — 0,75 кВт STV320U15N4 — 1,5 кВт STV320U22N4 — 2,2 кВт STV320U40N4 — 4,0 кВт STV320U55N4 — 5,5 кВт STV320U75N4 — 7,5 кВт STV320D11N4 — 11 кВт STV320D15N4 — 15 кВт STV320D18N4 — 18,5 кВт STV320D22N4 — 22 кВт STV320D30N4 — 30 кВт STV320D37N4 — 37 кВт STV320D45N4 — 45 кВт STV320D55N4 — 55 кВт STV320D75N4 — 75 кВт STV320D90N4 — 90 кВт STV320C11N4 — 110 кВт
Зайцев Павел · Драйвика · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург

ПРОДАМ: Преобразователи частоты Systeme Electric STV900

Компания ООО «Драйвика» предлагает преобразователи частоты Systeme Electric STV900 из наличия. 3×380-440 В STV900U15N4 — 1,5 кВт STV900U22N4 — 2,2 кВт STV900U40N4 — 4,0 кВт STV900U55N4 — 5,5 кВт STV900U75N4 — 7,5 кВт STV900D11N4 — 11 кВт STV900D15N4 — 15 кВт STV900D18N4 — 18,5 кВт STV900D22N4 — 22 кВт STV900D30N4 — 30 кВт STV900D37N4 — 37 кВт STV900D45N4 — 45 кВт STV900D55N4 — 55 кВт STV900D75N4 — 75 кВт STV900D90N4 — 90 кВт STV900C11N4 — 110 кВт STV900C13N4 — 132 кВт STV900C16N4 — 160 кВт STV900C18N4 — 185 кВт STV900C20N4 — 200 кВт STV900C22N4 — 220 кВт STV900C25N4 — 250 кВт STV900C28N4 — 280 кВт STV900C31N4 — 315 кВт STV900C35N4 — 355 кВт STV900C40N4 — 400 кВт STV900C45N4 — 450 кВт STV900C50N4 — 500 кВт 3×520-690 В STV900D22Y6 — 22 кВт STV900D30Y6 — 30 кВт STV900D37Y6 — 37 кВт STV900D45Y6 — 45 кВт STV900D55Y6 — 55 кВт STV900D75Y6 — 75 кВт STV900D90Y6 — 90 кВт STV900C11Y6 — 110 кВт STV900C13Y6 — 132 кВт STV900C16Y6 — 160 кВт STV900C18Y6 — 185 кВт STV900C20Y6 — 200 кВт STV900C22Y6 — 220 кВт STV900C25Y6 — 250 кВт STV900C28Y6 — 280 кВт STV900C31Y6 — 315 кВт STV900C35Y6 — 355 кВт STV900C40Y6 — 400 кВт STV900C45Y6 — 450 кВт STV900C50Y6 — 500 кВт STV900C56Y6 — 560 кВт STV900C63Y6 — 630 кВт 3×380-440 В IP55 STV900U40N4-IP55 — 4,0 кВт STV900U55N4-IP55 — 5,5 кВт STV900U75N4-IP55 — 7,5 кВт STV900D11N4-IP55 — 11 кВт STV900D15N4-IP55 — 15 кВт STV900D18N4-IP55 — 18,5 кВт STV900D22N4-IP55 — 22 кВт STV900D30N4-IP55 — 30 кВт STV900D37N4-IP55 — 37 кВт STV900D45N4-IP55 — 45 кВт STV900D55N4-IP55 — 55 кВт STV900D75N4-IP55 — 75 кВт STV900D90N4-IP55 — 90 кВт STV900C11N4-IP55 — 110 кВт В зависимости он мощности и напряжения питания, существуют следующие модели преобразователей частоты STV900H: 3×380-440 В STV900D22Y6H — 22 кВт STV900D30Y6H — 30 кВт STV900D37Y6H — 37 кВт STV900D45Y6H — 45 кВт STV900D55Y6H — 55 кВт STV900D75Y6H — 75 кВт STV900D90Y6H — 90 кВт STV900C11Y6H — 110 кВт STV900C13Y6H — 132 кВт STV900C16Y6H — 160 кВт STV900C18Y6H — 185 кВт STV900C20Y6H — 200...
Зайцев Павел · Драйвика · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург

ПРОДАМ: Преобразователь частоты PI130-0R7G3 (0, 7КВт, 3Ф)

ссылка для заказа на сайте elec.ru https://www.elec.ru/market/vektornyj-chastotnyj-preobrazovatel-pi130-0r7g3-0-14976631125.html Серия бюджетных преобразователей частоты, мощностью 0,75 кВт и 1,5 кВт, с питанием 220В. Убрав все лишнее, мы добились наилучшего соотношения цены и качества. Данная серия идеально подходит для людей, которым нужно решить задачу, не переплачивая за расширенный функционал. Бренд POWTRAN Мощность 0.75 кВт Параметры Вход/Выход 3 фаза/380ВAC Протокол связи RS-485 Выходной ток номинальный 2.5A Встроенный регулятор ПИД Режимы управления Скалярный, векторный без датчика ОС Макс. выходная частота (Скорость вращения) 0 … 400Гц Особенности -Низкая цена -Ничего лишнего, только необходимые функции -Высокий КПД -Простая настройка -Питание от 220В -5 дискретных и 2 аналоговых входа -1 дискретный и 1 аналоговый выход -Поддержка аналоговых сигналов 0-10В и 4-20мА -Встроенный модуль MODBUS Область применения -Системы вентиляции -Ручное и автоматическое управление насосами -Решение прикладных задач Оформить заказ и получить дополнительную информацию Вы можете у наших специалистов. Для Вашего удобства предлагаем выбрать оптимальный вариант получения заказа: — на складе в г. Пушкино Московской области, — почтой России, — транспортной компанией Деловые Линии или СДЭК. Получить Ваш заказ Вы на можете на терминалах транспортных компаний в городах: Абакан, Альметьевск, Ангарск, Апатиты, Арзамас, Армавир, Архангельск, Асбест, Астрахань, Ачинск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Белгород, Белорецк, Бердск, Березники, Березовский, Бийск, Благовещенск, Борисоглебск, Боровичи, Братск, Брянск, Бузулук, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воркута, Воронеж, Воскресенск, Всеволожск, Выборг, Гайдук, Глазов, Грозный, Дзержинск, Димитровград, Дмитров, Домодедово, Ейск, Екатеринбург, Забайкальск, Зеленоград, Златоуст, Зубчаниновка, Иваново, Игнатово, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань,...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 30 апреля · Россия · Московская обл
Преобразователь частоты PI130-0R7G3 (0, 7КВт, 3Ф)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.