Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции
Настоящий стандарт распространяется на электроустановки, разработанные после 01.07.90, трехфазного переменного тока частоты 50 Гц классов напряжения от 3 до 750 кВ включительно, климатических исполнений У, ХЛ и Т, категорий размещения 1 по ГОСТ 15150 и устанавливает длину пути утечки внешней изоляции электроустановок наружного исполнения.
Стандарт не распространяется на:
- электроустановки, в конструкции которых предусмотрены специальные меры, обеспечивающие повышение электрической прочности внешней изоляции в загрязненном состоянии (например, подогрев поверхности, покрытие поверхности полупроводящими глазурями и т. д.);
- ограничители перенапряжений;
- покрышки вентильных разрядников, содержащие искровые промежутки, если эти промежутки расположены в нескольких последовательно соединенных элементах (частях) разрядников;
- продольную изоляцию выключателей;
- электроустановки, предназначенные для работы в испытательных медицинских, радиотехнических и других специальных установках.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. По условиям работы изоляции устанавливаются 4 степени загрязнения:
- I — легкая;
- II — средняя;
- III — сильная;
- IV — очень сильная.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Удельная длина пути утечки электроустановок в зависимости от степени загрязнения должна соответствовать приведенной в таблице.
2.2. Длина пути утечки внешней изоляции электроустановок в зависимости от номинального напряжения сети приведена в приложении 2.
2.3. При составной изоляции за длину пути утечки принимают сумму длин пути утечки последовательно соединенных элементов.
2.4. Электроустановки в зависимости от длины пути утечки внешней изоляции могут быть разделены на категории в соответствии со степенями загрязнения, указанными в таблице.
В районах со степенями загрязнения II и III допускается устанавливать подстанционное электрооборудование с удельной длиной пути утечки не менее 2,25 см/кВ.
2.5. Длина пути утечки может быть увеличена за счет высоты изолирующей части или развития ее внешних очертаний.
Изменение внешних очертаний должно производиться только в пределах, определяемых повышением разрядного напряжения загрязненного изолятора или увеличением допустимой степени его загрязнения. При этом внешние очертания изолирующих частей не должны усложняться настолько, чтобы затруднялись очистка и протирка их в процессе эксплуатации.
2.6. Основные требования к параметрам, характеризующим профиль изоляторов, изложены в приложении 1.
Если параметры профиля изолятора отличаются от указанных в приложении 1, то длина пути утечки может быть определена с учетом поправочных коэффициентов, полученных на основе специальных исследований.
2.7. Длина пути утечки внешней изоляции в зависимости от степени загрязнения приведена в приложении 2.