ГОСТ 17516.1-90 (2001). Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам

7 декабря 2006 г. в 22:39
ГОСТ 17516.1-90 (2001). Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам
ГОСТ 17516.1-90 (2001). Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам

Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам

Настоящий стандарт распространяется на электротехнические изделия (далее — изделия) народнохозяйственного назначения и для экспорта, перечень которых приведен в приложении 2, и устанавливает общие технические требования по стойкости изделий к воздействию механических внешних воздействующих факторов (далее — механических ВВФ), в обобщенном виде отражающие условия эксплуатации.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в приложении 3.

1. Изделия должны сохранять свои параметры в пределах норм, установленных в технических заданиях, стандартах и технических условиях на конкретные серии или типы изделий (далее — ТЗ, стандартах и ТУ на изделия), в процессе и (или) после воздействия механических ВВФ, виды, значения и сочетания которых установлены настоящим стандартом.

Механические ВВФ считают приложенным к изделию в местах его крепления, если в пунктах настоящего стандарта нет иных требований.

2. Изделия разрабатывают по унифицированным или видовым группам исполнения изделий по воздействию механических ВВФ (далее — группы механического исполнения).

По унифицированным группам исполнения разрабатывают изделия, предназначенные для применения в различных видах техники. По видовым группам исполнения могут разрабатываться изделия, для которых реализация полного объема требований унифицированных групп исполнения техническим и (или) экономическим нецелесообразна, либо изделия, предназначенные для определенного вида техники.

Группы механического исполнения и номинальные значения механических ВВФ устанавливают по табл. 1.

Для не указанных в табл. 1 областей применения изделий требования по воздействию механических ВВФ устанавливают по аналогии с приведенными в табл. 1. Изделия, удовлетворяющие требованиям какой-либо из групп, допускается применять в местах, указанных для других групп, если изделия удовлетворяют требованиям, приведенным для этих групп.

В табл. 1 не установлены требования для изделий, предназначенных для эксплуатации в летательных аппаратах.

3. Выбор унифицированных и видовых групп механического исполнения в зависимости от места установки и области применения изделий приведен в приложении 5.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ 17516.1-90

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Производство оригинальных деталей — нестандартная оснастка Протон-Электротекс

Разработка и производство технологической оснастки в соответствии с индивидуальным заданием Заказчика для единичного и серийного производства. Возможности механического производства ЗАО «Протон-Электротекс» позволяют выполнить любые виды оснастки, как ручные, так и автоматизированные, в соответствии с техническим заданием Заказчика. При необходимости возможно проектирование по ТЗ Заказчика конструкторским бюро ЗАО «Протон-Электротекс». Примеры оснастки, выполненной для собственного производства: — Штамповая оснастка для герметизации таблеточных приборов — Оснастка для электронно-лучевого напыления ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС — это один из российских лидеров разработки и производства силовых полупроводниковых диодов, тиристоров, модулей, охладителей, IGBT (БТИЗов), а также силовых блоков для применения в различных преобразователях электрической энергии. Наша главная цель — обеспечить покупателей современной и надежной продукцией. Мы считаем, что для этого нужно работать по четырем направлениям: — Развитие персонала: мы делаем всё, чтобы привлечь талантливых разработчиков и помочь им себя проявить. Наши специалисты посещают крупнейшие мировые выставки в отрасли силовой электроники, проходят дополнительное обучение и размещают свои научные статьи в промышленных журналах; — Оптимизация организационной структуры: эффективное управление и планирование производства и отлаженное внутреннее взаимодействие позволяют нам быстро принимать и выполнять заказы; — Использование только высококачественных сырья и материалов: мы сотрудничаем с ведущими мировыми поставщиками компонентов полупроводниковых приборов; — Современное производственное и испытательное оборудование: автоматизированное производство и контроль качества — это отдельная гордость нашей компании.
Полостюк Михаил · Протон-Электротекс · 23 апреля · Россия · Орловская обл
Производство оригинальных деталей — нестандартная оснастка Протон-Электротекс

ПРОДАМ: Механизм 29 МЭП // // 452c-015 СAMOZZI

1) Механизм электрический прямоходный ТИП 29 МЭП 0.7/1.5-250-К В состав изделия входят: — асинхронный электродвигатель (3ф. 220В) --редуктор --привод ручной --устройство ограничения хода штока --устройство контроля положения штока 2008 г Новосибирск Сибирь-Мехатроника (сертификат, паспорт, упаковка) –2шт х 13 тыс/шт 2) Электромагнитная муфта ЭТМ: ЭТМ 052 А2 УХЛ4 (Польша) 2шт х 400р. 3) Распределитель электропневматический 5/2-½ 452c-015 СAMOZZI ИТАЛИЯ –3шт х 2.0 тыс
Светлана Светлана · 8 апреля · Россия · Респ Татарстан
Механизм 29 МЭП // // 452c-015 СAMOZZI

УСЛУГИ: Изготовление нестандартного оборудования Протон-Электротекс

Механическое производство АО «Протон-Электротекс» готово рассмотреть заявки на изготовление нестандартного оборудования по предоставленным Заказчиком чертежам. В собственном производстве АО «Протон-Электротекс» нередко возникает необходимость в проектировании и изготовлении нестандартного оборудования с учетом специфики производства, эргономики, а также требований ТQM. Поэтому на механическое производство регулярно поступают заказы от производственных участков, и накоплен значительный опыт по их успешной реализации. Примеры выполненных заказов по нестандартному оборудованию: — Установки для участка шлифовки фаски; — Установки для участка сборки модулей; — Установка для участка струйного травления; — Автоматический воздушный душ перед входом на производство; — Автоматический комплекс измерения модулей. ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС — это один из российских лидеров разработки и производства силовых полупроводниковых диодов, тиристоров, модулей, охладителей, IGBT (БТИЗов), а также силовых блоков для применения в различных преобразователях электрической энергии. Наша главная цель — обеспечить покупателей современной и надежной продукцией. Мы считаем, что для этого нужно работать по четырем направлениям: — Развитие персонала: мы делаем всё, чтобы привлечь талантливых разработчиков и помочь им себя проявить. Наши специалисты посещают крупнейшие мировые выставки в отрасли силовой электроники, проходят дополнительное обучение и размещают свои научные статьи в промышленных журналах; — Оптимизация организационной структуры: эффективное управление и планирование производства и отлаженное внутреннее взаимодействие позволяют нам быстро принимать и выполнять заказы; — Использование только высококачественных сырья и материалов: мы сотрудничаем с ведущими мировыми поставщиками компонентов полупроводниковых приборов; — Современное производственное и испытательное оборудование: автоматизированное производство и контроль качества — это отдельная гордость нашей компании.
Полостюк Михаил · Протон-Электротекс · 23 апреля · Россия · Орловская обл

ПРОДАМ: Электромаркер ПРОГРЕСС-011М (модернизированный) цанговый зажим КОД: EIM-011

АППАРАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ГРАВИРОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (ЭЛЕКТРО-ИСКРОВЫМ РАЗРЯДОМ) Продукция изготовлена в соответствии c ТУ 27.90.31-001-16790027-2017… Вес: не более 2,0 кг Глубина следа маркировки: 0,1…10 мкм Дополнительные опции: Да Защита от перегрева: Нет Класс электробезопасности: (ГОСТ 27570.0-87) II Напряжение между электродами: не более 29 В Напряжение сети: 220 В, 50 Гц Производитель: ЗАВОД ПРОГРЕСС Размер символов: от 2 мм Стальной планшет: Не входит в комплектацию Тип маркировки: Электроискровая Транспортные габариты: 250×200×20 мм Ширина следа маркировки: 0,1…1 мм Электроды: По запросу
Смирнова Елена · ПРОМТЕХСНАБ · 16 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Электромаркер ПРОГРЕСС-011М (модернизированный) цанговый зажим КОД: EIM-011

ПРОДАМ: Дизельные электростанции отечественного и импортного производства

АД-12, АД-16, ДГУ-20, ДЭС-30, АД-60, АД-100, ДЭС-150, АД-200, АД-250, АД-315, ДГУ до 3000 кВт, CUMMINS, SDMO ,GESAN, FG Wilson Дизельэлектростанции, бензогенераторы, дизельные электроагрегаты, мощность двигателя от 0,5 до 3000 кВт, двигатель ЯМЗ, по 1, 2, 3 степени автоматизации, в открытом исполнении, в кунге, на раме, в контейнере типа СЕВЕР, в кожухе, под капотом, на шасси, в наличии и под заказ. Поставки в Атырау, Актобе, Костанай, Рудный, Петропавловск, Кокшетау, Павлодар , Астана, Караганда и др.
Ивченко Наталья · ООО ПК НАВИГАТОР · Вчера · Россия · Челябинская обл
Дизельные электростанции отечественного и импортного производства
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.