ГОСТ 1516.1-76 (1999)

Опубликовано: 15 июля 2016 г. в 16:00, 4036 просмотров Комментировать
ГОСТ 1516.1-76 (1999)

Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6).

1. Информационные данные

РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности.

Раработчики: В.П. Белотелов; А.К.Лоханин, канд. техн. наук (руководители темы); В.М.Погостин; Л.Л.Глазунова; В.В.Балаева

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 06.12.76 N 2701

ВЗАМЕН ГОСТ 1516-73 в части норм электрической прочности изоляции

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5797-86, СТ СЭВ 5799-86, СТ СЭВ 5800-86 в части требований к электрической прочности изоляции трансформаторов напряжения и тока, изоляторов, КРУЭ, разработанных после 01.07.88; СТ СЭВ 6110-87, СТ СЭВ 6111-87 в части требований к электрической прочности изоляции КРУ, КТП, экранированных токопроводов, конденсаторов связи, разработанных после 01.01.90; СТ СЭВ 1126-88 и СТ СЭВ 6466-88 в части требований к электрической прочности изоляции силовых трансформаторов, реакторов и коммутационных аппаратов, разработанных после 01.07.90, а также Публикациям МЭК 71-1(1976) и 71-3(1972) в части установленных норм и требований к электрической прочности изоляции

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.91 N 107

ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1999 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в августе 1978 г., августе 1981 г., июне 1986 г., сентябре 1987 г., октябре 1988 г., октябре 1989 г. (ИУС 10-78, 10-81, 9-86, 12-87, 1-89, 1-90)

Настоящий стандарт распространяется на электрооборудование трехфазного переменного тока частоты 50 Гц трехфазного (трехполюсного) и однофазного (однополюсного) исполнений, классов напряжения от 3 до 500 кВ, климатических исполнений У, ХЛ и Т (ТС), категорий размещения 1, 2, 3 и 4 по ГОСТ 15150:

  • силовые трансформаторы;
  • трансформаторы напряжения (электромагнитные и емкостные);
  • трансформаторы тока;
  • реакторы шунтирующие;
  • реакторы токоограничивающие классов напряжения от 3 до 220 кВ;
  • реакторы заземляющие дугогасящие классов напряжения от 3 до 35 кВ;
  • выключатели (в том числе выключатели нагрузки и отделители без видимого промежутка между контактами);
  • разъединители (в том числе разъединяющие выключатели нагрузки и отделители с видимым промежутком между контактами);
  • короткозамыкатели;
  • заземлители;
  • предохранители классов напряжения от 3 до 220 кВ;
  • комплектные распределительные устройства (КРУ), в том числе наружной установки (КРУН), в металлической негерметичной оболочке классов напряжения от 2 до 35 кВ;
  • экранированные токопроводы;
  • комплектные трансформаторные подстанции (КТП) классов напряжения от 3 до 110 кВ;
  • конденсаторы связи классов напряжения от 35 до 500 кВ;
  • армированные изоляторы определенного класса напряжения, предназначенные для самостоятельного применения в аппаратах и распределительных устройствах, в том числе комплектных;
  • шинные опоры;
  • армированные вводы, предназначенные для применения в масляных или заполненных негорючим жидким диэлектриком трансформаторах, реакторах и аппаратах;
  • вводы, собираемые из частей на баке масляных или заполненных негорючим жидким диэлектриком трансформаторов, реакторов и аппаратов;
  • комплектные распределительные устройства герметичные с полной или частичной изоляцией главных цепей элегазом или смесью его с другими газами (КРУЭ).

Стандарт не распространяется на:

  • электрооборудование, работающее в испытательных, медицинских рентгеновских, радиотехнических, автономных подвижных и других специальных установках;
  • вентильные обмотки преобразовательных трансформаторов и преобразовательные реакторы;
  • вентильные разрядники;
  • вакуумные выключатели;
  • детали трансформаторов и реакторов (например, устройства переключения ответвлений обмоток и связанные с ними устройства, в том числе устройства переключения, поставляемые отдельно от трансформаторов), детали аппаратов (например, штанги, тяги, направляющие, изолирующие покрышки);
  • изоляцию присоединения (узел вне бака трансформатора) кабеля к обмотке масляного силового трансформатора;
  • последовательные и линейные регулировочные трансформаторы;
  • изоляцию нейтрали силовых трансформаторов, заземляемую через последовательный регулировочный трансформатор;
  • изоляцию между токоведущими частями многозажимных вводов;
  • электрооборудование, находящееся в эксплуатации, в части профилактических испытаний его изоляции;
  • внешнюю изоляцию электрооборудования и внутреннюю изоляцию сухих трансформаторов и реакторов, подвергающуюся вредным воздействиям газов, испарений и химических отложений.

2. Нормативные ссылки

ГОСТ 687-78. Выключатели переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2)

ГОСТ 1516.2-97. Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции.

ГОСТ 9920-89. Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции.

ГОСТ 10693-81. Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напряжения 110 кВ и выше. Общие технические условия.

ГОСТ 11677-85. Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4).

ГОСТ 12450-82. Выключатели переменного тока на номинальные напряжения от 110 до 750 кВ. Технические требования к отключению не нагруженных воздушных линий и методы испытаний.

ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5).

ГОСТ 15543.1-89. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 15963-79. Изделия электротехнические для районов с тропическим климатом. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3).

ГОСТ 16110-82. Трансформаторы силовые. Термины и определения.

ГОСТ 16357-83. Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 ДО 600 кВ.

ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения (с Изменением N 1).

ГОСТ 16772-77. Трансформаторы и реакторы преобразовательные. Общие технические условия.

ГОСТ 20074-83. Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик частичных разрядов.

ГОСТ 21023-75. Трансформаторы силовые. Методы измерений характеристик частичных разрядов при испытаниях напряжением промышленной частоты (с Изменениями N 1, 2, 3, 4).

ГОСТ 22765-89. Трансформаторы питания низкой частоты, импульсные и дроссели фильтров выпрямителей. Методы измерения электрических параметров

Ключевые слова: ГОСТ 1516.1-76 (1999), электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ., требования к электрической прочности изоляции, электрооборудование, переменного тока, требования к электрической прочности изоляции, силовые трансформаторы, трансформаторы напряжения, трансформаторы тока, реакторы, шунтирующие, токоограничивающие, заземляющие, дугогасящие, аппараты, выключатели, выключатели нагрузки, отделители без видимого промежутка между контактами, разъединители, разъединяющие выключатели нагрузки, отделители с видимым промежутком между контактами, короткозамыкатели, заземлители, предохранители, комплектные распределительные устройства, КРУ, КРУН, экранированные токопроводы, комплектные трансформаторные подстанции, КТП, конденсаторы связи, изоляторы, армированные изоляторы, шинные опоры, армированные вводы