Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции.
Предисловие
- РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 37 "Электрооборудование для передачи и распределения электроэнергии"
- ВНЕСЕН Госстандартом России
- ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 11 от 25 апреля 1997 г.)
- Настоящий стандарт соответствует международному стандарту МЭК 60-1-1989 "Техника испытаний высоким напряжением. Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям" в части методов испытаний электрической прочности изоляции
- Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 апреля 1998 г. N 109 межгосударственный стандарт ГОСТ 1516.2-97 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г.
- ВЗАМЕН ГОСТ 1516.2-76
- ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2003 г.
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Наименование национального органа по стандартизации |
---|---|---|
Азербайджан | AZ | Азгосстандарт |
Республика Армения | AM | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Республика Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызская Республика | KG | Кыргызстандарт |
Российская Федерация | RU | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
Туркменистан | TM | Главная государственная инспекция Туркменистана |
Республика Узбекистан | UZ | Узгосстандарт |
Украина | UA | Госпотребстандарт Украины |
1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на электрооборудование и электроустановки переменного тока частоты 50 Гц и их части (далее - электрооборудование) классов напряжения 3 кВ и выше.
Стандарт устанавливает общие методы испытаний изоляции электрооборудования напряжением грозовых и коммутационных импульсов, кратковременным переменным напряжением, постоянным напряжением, условия проведения этих испытаний и требования к объекту испытания, а также рекомендации по оценке результатов испытаний.
Стандарт не устанавливает методы испытаний:
- внешней изоляции в условиях загрязнения ее поверхности;изоляции, подвергающейся действию газов, испарений и химических отложений, вредных для изоляции;
- внешней изоляции, обусловленные учетом конденсации влаги на электрооборудовании категории размещения 2 по ГОСТ 15150;
- изоляции на стойкость к воздействию частичных разрядов;
- изоляторов потоком искр.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 1516.1-76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды .
ГОСТ 17512-82 Электрооборудование и электроустановки на напряжение 3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким напряжением.
ГОСТ 20074-83 Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик частичных разрядов.
ГОСТ 20690-75 Электрооборудование переменного тока на напряжение 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.
Ключевые слова: ГОСТ 1516.2-97, Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции, Электрооборудование переменного тока, электроустановки перменного тока, общие метооды испытаний, прочность электрической изоляции, Класс напряжения электрооборудования, Испытательное напряжение, Нормированное испытательное напряжение, Разрядное напряжение, Выдерживаемое (фактическое) напряжение, 50%-е разрядное напряжение, Импульс напряжения, импульс, Полный грозовой импульс напряжения, полный грозовой импульс, Срезанный импульс напряжения, срезанный импульс, Коммутационный импульс напряжения, коммутационный импульс, Импульс с линейным фронтом, грозовой или коммутационный, Апериодический импульс напряжения, апериодический импульс, Самовосстанавливающаяся изоляция, Линейная изоляция, Внешняя изоляция, Внутренняя изоляция, Пробой, Перекрытие, Искровой разряд, Частичный разряд, Полный разряд