Изделия электротехнические. Маркировка.
1. Настоящий стандарт распространяется на электротехнические изделия, включая предназначенные для экспорта (далее —
изделия).
Стандарт устанавливает требования к составу, содержанию, месту расположения, способу выполнения и качеству маркировки, а также методы контроля качества маркировки изделий.
Стандарт не распространяется на бытовые электроприборы.
Стандарт учитывает требования ГОСТ 26828—86.
2. Требования к составу и содержанию маркировки
2.1. Маркировка изделия должна содержать основные (обязательные) и дополнительные маркировочные данные, характеризующие изделие. Количество маркировочных данных, наносимых на каждое изделие, должно быть минимальным.
2.2. Состав и содержание основных и дополнительных маркировочных данных должны устанавливаться в стандартах, технических условиях на изделия конкретных типов или в конструкторской документации в соответствии с пп. 2.4 и 2.5.
2.3. Специальные требования к маркировке изделий устанавливаются по согласованию между изготовителем и заказчиком.
2.4. Основные маркировочные данные должны содержать:
- наименование вида изделия (условное наименование) и (или) обозначение типа изделия;
- номинальные значения важнейших параметров изделия: напряжение, ток, частота, мощность и др. (как правило, должно указываться не более трех параметров), если они не входят в условное обозначение типа изделия;
- дату изготовления;
- массу;
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя.
2.4.1. Наименование вида изделия (условное наименование) и обозначение типа изделия должны соответствовать стандарту, техническим условиям на изделия конкретных типов или конструкторской документации.
2.4.2. Номинальные значения параметров изделия должны указываться в соответствии со стандартом, техническими условиями; при отсутствии параметров в стандарте, технических условиях — по конструкторской документации.
2.4.3. Дата изготовления должна указываться в сочетании: месяц и год или год.
Допускается в технически обоснованных случаях по согласованию с потребителем и (или) заказчиком дату изготовления указывать в сочетании квартал и год.
2.4.4. Товарный знак предприятия-изготовителя не наносят, если это запрещено документами, определяющими условия поставки продукции.
2.4.5. Товарный знак предприятия-изготовителя на изделии, предназначенном для экспорта, наносится только в том случае, если он зарегистрирован в установленном порядке.
Товарный знак изделия не проставляется при наличии соответствующего требования в заказе-наряде внешнеторговой организации.