Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой или алюминиевой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1; 3 и 6 кВ частоты 50 Гц.
Стандарт устанавливает требования к кабелям, изготовляемым для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт.
Виды климатического исполнения кабелей УХЛ, Т категорий размещения 1, 5 по ГОСТ 15150, а также для прокладки в почве.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
1. МАРКИ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Марки кабелей должны соответствовать указанным в табл. 1. Коды ОКП приведены в приложении.
К обозначению марок кабелей АВВГ, ВВГ, АВБбШв и ВБбШв в тропическом исполнении через дефис добавляют букву Т, кабелей с однопроволочными жилами — буквы «ож» в скобках, кабелей в плоском исполнении — через дефис букву П.
1.2. Номинальное напряжение кабелей, число и номинальное сечение жил должны соответствовать указанным в табл. 2.
Кабели на напряжение 3 и 6 кВ изготовляют только трехжильными. Двухжильные кабели должны иметь жилы одинакового сечения.
Трех-, четырех- и пятижильные кабели должны иметь все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
Шестижильные кабели должны иметь четыре жилы равного сечения и две жилы меньшего сечения.
1.3. Номинальные сечения нулевых жил (меньшего сечения) и жил заземления должны соответствовать указанным в табл. 3.
1.4. Номинальная толщина изоляции жил должна соответствовать указанной в табл. 4.
Нижнее предельное отклонение от номинальной толщины изоляции (0,1+0,1 5И) мм, где 5И — номинальная толщина изоляции. Верхнее предельное отклонение не нормируют.
1.5. Номинальная толщина оболочки из поливинилхлоридного пластиката должна соответствовать категории Обп-2 по ГОСТ 23286, при этом за диаметр под оболочкой для кабелей с параллельно уложенными жилами принимают диаметр изолированной жилы.
Нижнее предельное отклонение от номинальной толщины оболочки (0,1+0,15 50) мм, где 50 — номинальная толщина оболочки. Верхнее предельное отклонение не нормируют.