ГОСТ IEC 62208-2013. Оболочки для низковольтных комплектных устройств распределения и управления. Общие требования

20 мая 2016 г. в 16:42
ГОСТ IEC 62208-2013. Оболочки для низковольтных комплектных устройств распределения и управления. Общие требования
ГОСТ IEC 62208-2013. Оболочки для низковольтных комплектных устройств распределения и управления. Общие требования

Оболочки для низковольтных комплектных устройств распределения и управления. Общие требования.

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены  ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

  • ПОДГОТОВЛЕН Научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)
  • ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
  • ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 сентября 2013 г. № 59-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по MK (ИСО 3166) 004—97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Россия

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

Узбекистан

UZ

Узстандарт

  • Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 марта 2014 г. № 113-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 62208-2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.
  • Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 62208:2011 Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies — General requirements (Оболочки пустые для низковольтных комплектных устройств распределения и управления. Общие требования).

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылки на международные стандарты актуализированы.

В стандарт внесено редакционное изменение: наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования международного стандарта в связи с особенностями построения межгосударственной системы стандартизации и для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.6).

Международный стандарт разработан техническим подкомитетом SC 17D «Низковольтные комплектные устройства распределения и управления» технического комитета IEC/TC 17 «Аппаратура распределения и управления» Международной электротехнической комиссии (IEC). Перевод с английского языка (en).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия — идентичная (IDT)

  • ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на поставляемые изготовителем пустые оболочки, предназначенные для встраивания в них потребителем аппаратуры распределения и управления. Настоящий стандарт устанавливает определения, классификацию, характеристики и требования к проведению испытаний оболочек, используемых для комплектных устройств распределения и управления (например, в соответствии с серией стандартов IEC 61439) на номинальное напряжение не более 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока и предназначенных для установки внутри или вне зданий.

Примечание 1 — Дополнительные требования могут быть установлены для конкретных применений.

Примечание 2 — В Соединенных Штатах Америки (США) используется обозначение оболочки «Туре» в соответствии с американским стандартом NEMA 250. К типам оболочек с обозначением «NEMA Enclosure Туре» установлены дополнительные экологические требования в части таких условий, как стойкость к коррозии, ржавчина, обледенение, воздействие масла и охлаждающих жидкостей. По этой причине обозначение IP классификации оболочек по IEC применяют с номером обозначения оболочки «Туре», подходящего для этих рынков.

Настоящий стандарт не распространяется на оболочки, требования к которым установлены в других стандартах на изделия конкретного типа (например, серия стандартов IEC 60670).

Соблюдение требований безопасности, установленных в соответствующих стандартах на изделия конкретного типа, является ответственностью изготовителя комплектных устройств.

Примечание 3 — Настоящий стандарт может быть использован другими техническими комитетами по стандартизации как базовый.

2. Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяется только приведенное издание. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

IEC 60068-2-2:2007 Environmental testing — Part 2-2: Tests — Test В: Dry heat (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло).

IEC 60068-2-11:1981 Basic environmental testing procedures — Part 2-11: Tests — Test Ka: Salt mist (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-11. Испытания. Испытание Ка: Соляной туман).

IEC 60068-2-30:2005 Environmental testing — Part 2-30: Tests — Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle) (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-30. Испытания. Испытание Db: Влажное тепло, циклическое (цикл 12 ч + 12 ч).

IEC 60085:2007 Electrical insulation — Thermal evaluation and designation (Изоляция электрическая. Термическая оценка и обозначение).

IEC 60529:1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)1) (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (IP Code)).

IEC 60695-2-10:2013 Fire hazard testing — Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods — Glow-wire apparatus and common test procedure (Испытания на пожароопасность. Часть 2-10. Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Аппаратура для испытания раскаленной проволокой и общий порядок проведения испытания).

IEC 60695-2-11:2000 Fire hazard testing — Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods — Glow-wire flammability test methods for end-products (Испытания на пожароопасность. Часть 2-11. Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Испытание раскаленной проволокой конечной продукции на воспламеняемость).

IEC 61439-1:2011 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part V. General rules (Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 1. Общие правила).

IEC 62262:2002 Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK Code) (Степени защиты электрического оборудования, обеспечиваемой оболочками, защищающими от внешних механических ударов (код IK)).

ISO 178:2010 Plastics — Determination of flexural properties (Пластмассы. Определение характеристик изгиба).

ISO 179 (все части) Plastics — Determination of Charpy impact properties (Пластмассы. Определение ударной вязкости по Шарли).

ISO 2409:2013 Paints and varnishes — Cross-cut test (Краски и лаки. Испытание методом решетчатого надреза).

ISO 4628-3:2003 Paints and varnishes — Evaluation of degradation of coatings — Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance — Part 3: Assessment of degree of rusting (Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 3. Оценка степени ржавления).

ISO 4892-2:2013 Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources — Part 2: Xenon-arc lamps (Пластмассы. Методы испытаний на воздействие лабораторных источников света. Часть 2. Ксеноновые дуговые лампы).

ISO 11469:2000 Plastics — Generic identification and marking of plastic products (Пластмассы. Общая идентификация и маркировка изделий из пластмассы).

Ключевые слова: ГОСТ IEC 62208-2013, оболочки для низковольтных комплектных устройств распределения и управления, проектирование и конструкция, условия эксплуатации, общие требования, методы испытаний

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Высоковольтная аппаратура, электроприводы, КРУ 2-10, КМ-1Ф и КРУН, К-59 КСО

Среди высокотехнологичного оборудования, следует выделить такие устройства, как КСО (камеры сборные одностороннего обслуживания) для использования в закрытых распределительных устройствах общепромышленного назначения; как КРУ (комплектные распределительные устройства) для приема электроэнергии и ее распределения между отдельными потребителями;как УБПВД (Устройство для безударного пуска высоковольтных электродвигателей) предназначено для плавного безударного пуска высоковольтных электродвигателей переменного тока центробежных насосов, компрессоров, вентиляторов и воздуходувок, экструдеров, ненагруженных конвейеров, мотр-генераторов, и т.п.; а также КРУН (комплектные распределительные устройства наружной установки) для приема, распределения, учета и защиты электрических сетей переменного тока. Комплектные распределительные устройства серии КРУ 2-10 (ячейка КРУ) предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для систем с изолированной нейтралью или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. Ячейки КРУ изготавливаются для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт. Комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН) серии КРУН 10 предназначено для приема, распределения, учета и защиты электрических сетей переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 (10) кВ. КРУН 10 эксплуатируется без постоянного обслуживающего персонала. КРУН 10 пригоден для работы в районах с сейсмичностью до 7 баллов (включительно) по шкале MSK-64 и имеет группу механического исполнения М 40 по ГОСТ 17516.1. КРУН типа К-59 предназначены для приёма и распределения электрической энергии переменного трёхфазного тока промышленной частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ. КРУН типа К-59 применяются в качестве распределительных устройств 6-10 кВ, в том числе и распределительных устройств трансформаторных подстанций, включая комплектные трансформаторные подстанции (блочные) 35/6–10
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 12 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
высоковольтная аппаратура, электроприводы, КРУ 2-10, КМ-1Ф и КРУН, К-59 КСО

ПРОДАМ: Электрощитовое оборудование

Типовые устройства нашей компании ООО «ИлИра» — Главные распределительные щиты ГРЩ; — Панели ЩО-70, ЩО-90; — Вводно-распределительные устройства ВРУ, УВР; — Инвентарные вводно-распределительные устройства ИВРУ; — Шкафы распределительные силовые ШР11, ШРС-1; — Устройства автоматического ввода резерва АВР, ЩАП, УАВР, Я8000; — Щиты этажные ЩЭ, ЩЛС, УЭРМ; — Щиты автоматического запуска генератора; — Ящики и блоки управления Я5000, ШУ5000, РУСМ5000, Б5000; — Ящики управления освещением ЯУО-9601, ЯУО-9602, ЯУО-9603; — Щитки квартирные, коттеджные, гаражные, щиты механизации; — Шкафы учета ШУ-1, ШУ-2; — Ящики со штепсельным разъемом ЯВШ, ЯВЗШ; — Щитки освещения ОЩВ, УОЩВ, ОЩ, УОЩ, ОП, ОПВ; ЩАП, — Станции управления СУ, СУ-ЧЭ; — Панели крановые ПЗКБ; — Щиты главной заземляющей шины ГЗШ — Ящики с понижающим трансформатором ЯТП, ЯТПО — Шкафы распределительные для строительных площадок ШРСП; — Шкафы управления вентиляторами дымоудаления ШДУ. — Шкафы управления пожарной автоматикой ШПА. — Шкафы управления вентиляторами подпора воздуха ШПД. — Щит управления клапанами дымоудаления КДУ. — Щит управления огнезадерживающими клапанами ОЗК. — Шкафы управления клапанами противопожарными ШУПК. — Шкафы управления вытяжной вентиляцией ШУВ. — Шкафы управления приточной вентиляцией ШУП. — Шкафы управления воздушными завесами ШУВЗ. — Шкафы управления кондиционерами ШУК. А также нестандартные устройства по схемам заказчика… Предоставляем дополнительные услуги от нашей организации ООО ИлИра / ИП Иванчикова И.Н.; Диагностика электроагрегата, установка AVR, D500.SMPS и других запчастей, ввод в эксплуатацию нашего оборудования. Модернизация оборудования, Все виды работ по сервисному ТО; диагностике и ремонту ДГУ, ПНР, Настройка АВР и Пульта Управления (ПУ), Ремонт бензиновых, дизельных, газовых агрегатов, и Техническое обслуживание у нас на производстве и на объекте у заказчиков; Сборка щита и подключение автоматике к генератору у нас на производстве Сборка шкафа автозапуска по техническому...
Иванчикова Ирина · ИлИра · 5 апреля · Россия · Московская обл
Электрощитовое оборудование

ПРОДАМ: Согласующие устройства ГлобалТест

— Согласующее устройство AG01-3-01; — Согласующее устройство AS01; — Согласующее устройство AG01; — Согласующее устройство AG01-01; — Согласующее устройство AG01-3; — Согласующее устройство AG01-4; — Согласующее устройство AG01-8; — Согласующее устройство AG01B; — Согласующее устройство AG02; — Согласующее устройство AG0 — Согласующее устройство AG02-3; — Согласующее устройство AG02-4; — Согласующее устройство AS07; — Согласующее устройство CY-16; — Согласующее устройство AG01-5V; — Согласующее устройство AG04; — Согласующее устройство AG04-01; — Согласующее устройство AG04B; — Согласующее устройство AG05; — Согласующее устройство AG05-01; — Согласующее устройство AG05-02; — Согласующее устройство AG05-02-2; — Согласующее устройство AG07B; — Согласующее устройство AG22; — Согласующее устройство AG14; — Согласующее устройство AG14-3; — Согласующее устройство AG15; — Согласующее устройство AG18; — Согласующее устройство AG18-01; — Согласующее устройство AG19; — Согласующее устройство AG03; — Согласующее устройство AG20; — Согласующее устройство AG09; — Согласующее устройство AG09B; — Согласующее устройство AG21; — Согласующее устройство D220-B; — Согласующее устройство D220-C; — Согласующее устройство D220-V; — Согласующее устройство T220 ООО «ГлобалТест» предоставляет полный спектр услуг по комплектации измерительных испытательных комплексов и систем технической диагностики. Цена по запросу.
Отдел Продаж · ГлобалТест · 15 апреля · Россия · Нижегородская обл
Согласующие устройства ГлобалТест

ПРОДАМ: МЭО-16, МЭО-40, МЭО-100, МЭО-250, МЭО-320, МЭО-630, МЭО-1000, МЭО-1600, МЭО-2500, МЭОФ, Мегаприбор, РУНТ, МИНИТЕРМ

М 620 79 Устройства управляющие для котельных и систем теплоснабжения РУНТ 301 РУНТ 302 РУНТ 311 РУНТ 312 РУНТ 401 РУНТ 402 РУНТ 411 РУНТ 412 РУНТ301 РУНТ302 РУНТ311 РУНТ312 РУНТ401 РУНТ402 РУНТ411 РУНТ412 Регуляторы для автоматизации технологических процессов МИНИТЕРМ300 МИНИТЕРМ400 МИНИТЕРМ450 МИНИТЕРМ300 МИНИТЕРМ400 МИНИТЕРМ450 Приборы регулирующие с импульсным выходом МИНИТЕРМ 0 У2 МИНИТЕРМ 0 У4 МИНИТЕРМ У2 МИНИТЕРМ У4 Регуляторы комплекса КОНТУР 2 РС 29 0 12 М РС 29 0 42 М РС 29 0 43 М РС 29 1 12 М РС 29 1 42 М РС 29 1 43 М РС 29 2 22 М РС 29 2 23 М РС 29 2 32 М РС 29 2 33 М РС 29 3 42 М РС 29 3 43 М РС29.0.12М РС29.0.42М РС29.0.43М РС29.1.12М РС29.1.42М РС29.1.43М РС29.2.22М РС29.2.23М РС29.2.32М РС29.2.33М РС29.3.42М РС29.3.43М Р25.1.2М Р25.1.1М Регуляторы ТЕПЛАР ТЕПЛАР 110 ТЕПЛАР 111 Регуляторы температуры прецизионные ПРОТЕРМ 100 Приборы для сложных многоконтурных систем Комплекс КАСКАД 2 * Р17-001 Р17 101 Р 17.201 Р 17.301 Р17.401 Р17-501 Р17-1-001 Р17.1 101 Р17.1 201 Р17.1 301 Р17.1.401 Р17.1-501 Р17.2.001 Р17.2.101 Р17.2.201 Р17.2.301 Р17 2-401 Р17 2-501 Р17 3001 Р17.3101 Р17.3201 Р17.3301 Р17.3401 Р17.3.501 Р27.001 Р27.101 Р27.201 Р27.301 Р27.1.001 Р27.1.101 Р27.1.201 Р27.1.301 Р27.2001 Р27.2.101 Р27.2.201 Р27.2.301 Р27.3.001 Р27.3.101 Р27.3.201 Р27.3.301 Р28 А05 А06 А35 Л03 Л03 1 (03 3) Д05 (05 1; 05 3) Д06 Д07 Н05 Приборы регулирующие программируемые микропроцессорные ПРОТАР102 ПРОТАР112 ПРОТАР120 ПРОТАР130 Функциональные приборы А60 Л50 Тиристорные усилители мощности У10 15 У13 Н У13М У141Р3 У143 У24.10 У24.11 У24.20 У24.21 У29.3М У300 У330М У330Р 2 М У10.15 У13.Н У13.М У14.1Р3 У14.3 У24.10 У24.11 У24.20 У24.21 У29.3М У.300 У330М У330.Р 2 М Управляющие устройства микропроцессорные ПРОЛОГ101 Блоки управления насосами БУН02М БУН03М Групповые источники питания П3002 П3004 П300Р2 П300Р3 Первичные приборы и преобразователи ДТ2 50 ДТ2-100 ДТ2-200 ДТ2-300 ДТ-2 50 ДТ-2-100 ДТ-2-200 ДТ-2-300 ПДТ Приборы и устройства контроля пламени Ф.34 2 Ф.34...
Отдел продаж · Мегаприбор · 8 апреля · Россия · г Москва
МЭО-16, МЭО-40, МЭО-100, МЭО-250, МЭО-320, МЭО-630, МЭО-1000, МЭО-1600, МЭО-2500, МЭОФ, Мегаприбор, РУНТ, МИНИТЕРМ

ПРОДАМ: Прибор эталонный Пульсар-01К

Госреестр № 30072-12 Назначение Использование при поверке преобразователей расхода (ПР) по ТПУ. Использование при сличении ПР по контрольному ПР. Поверка вторичных приборов и систем обработки информации. Область применения Узлы учёта нефти, Центры стандартизации, метрологии и сертификации, Станции поверки преобразователей расхода, Измерительные лаборатории и другие. Документация Руководство по эксплуатации, Методика поверки Пульсар-01К, Свидетельство об утверждении типа средств измерений, Сертификат соответствия, Рекламный проспект Пульсар-01К Возможности прибора Поверка ПР по ТПУ. Сличение ПР по контрольному ПР. Поверка вторичных приборов. Генератор импульсного и синусоидального сигналов с дискретной установкой частоты. Генератор синусоидального сигнала с дискретной установкой периода. Счетчик импульсов. Частотомер. Формирование "пачки импульсов". Имитатор детекторов ТПУ. Генератор сигналов постоянного тока от 0 до 20 mA. Имитатор термосопротивлений. Прибор управляется либо со своей клавиатуры, либо от персонального компьютера (ПК). Связь прибора с ПК осуществляется по интерфейсу RS-232C или RS-485 (протокол Modbus-RTU). Технические характеристики Параметры входного импульсного сигнала (от ПР) (2 канала) - амплитуда от 15 мВ до 12 В - частота от 10 до 12000 Гц Дискретность показаний при измерении: - частоты 0,01 Гц - периода - в формате с плавающей запятой, с количеством разрядов 6 - количества импульсов с учетом долей периода (в зависимости от кол-ва импульсов) от 0,001 до 0,1 - времени измерения 1 мкс Диапазон установки количества импульсов: - минимум от 0 до (107 - 1) - максимум от 1 до (107 - 1) - формирование пачки импульсов, не более 107 Автоматическое вычисление К-фактора, выставленного на поверяемом вторичном приборе преобразователя расхода, с дискретностью 0,01 Количество подключаемых детекторов ТПУ 2...
Буйвалова Маргарита · ПТП ЭРА-1 · 1 апреля · Россия · Омская обл
Прибор эталонный Пульсар-01К
Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.