Аккумуляторы

ГОСТ Р МЭК 62485-5-2021. Батареи аккумуляторные и батарейные установки. Требования безопасности. Часть 5. Безопасность стационарных литий-ионных батарей

21 февраля 2022 г. в 15:55
ГОСТ Р МЭК 62485-5-2021. Батареи аккумуляторные и батарейные установки. Требования безопасности. Часть 5. Безопасность стационарных литий-ионных батарей
ГОСТ Р МЭК 62485-5-2021. Батареи аккумуляторные и батарейные установки. Требования безопасности. Часть 5. Безопасность стационарных литий-ионных батарей

Батареи аккумуляторные и батарейные установки. Требования безопасности. Часть 5. Безопасность стационарных литий-ионных батарей

Предисловие

1. ПОДГОТОВЛЕН Национальной ассоциацией производителей источников тока «РУСБАТ» (Ассоциация «РУСБАТ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4.

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 044 «Аккумуляторы и батареи».

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2021 г. № 1463-ст.

4. Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 62485-5:2020 «Требования безопасности для аккумуляторных батарей и батарейных установок. Часть 5. Безопасная работа стационарных литий-ионных батарей» (IEC 62485-5: 2020 «Safety requirements for secondary batteries and battery installations — Part 5: Safe operation of stationary lithium ion batteries», IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо номеров знаков безопасности по ИСО 7010 номера знаков безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015, список соответствия которых приведен в дополнительном приложении ДА.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДБ.

Дополнительные сноски в тексте стандарта, выделенные курсивом, приведены для пояснения текста оригинала

5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

Введение

В стандарте установлены требования безопасности при использовании аккумуляторных батарей, включающие меры защиты от опасностей, создаваемых электричеством и химическими веществами, а также меры по поддержанию функциональной безопасности батарей и батарейных установок.

Базовым стандартом по электробезопасности (защиты от поражения электрическим током) в соответствии с разделом 4 является МЭК 60364-4-41. Даны перекрестные ссылки на соответствующие разделы стандарта и приведена адаптация к цепям постоянного тока (DC).

Настоящий стандарт вступает в силу с даты введения и применяется ко всем новым батареям и батарейным установкам. Ранее выпущенные установки должны соответствовать стандартам, действующим на момент установки. В случае изменения конструкции установок, находящихся в эксплуатации, следует применять требования настоящего стандарта.

Для литий-ионных аккумуляторов/батарей, используемых в стационарных промышленных установках, применяют требования безопасности, установленные МЭК 62619.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ Р МЭК 62485-5-2021

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: СГД 5М.05, НГР, СШЛ-1, ФЖА-1 - Завод изготовитель реализует со склада.

ООО «Завод Электроаппарат-Развитие» производит и реализует следующее горно-шахтное оборудование: • СГД.5М.О5 Светильник аккумуляторный с доливной никель-кадмиевой батареей; • СГГ.5М.О5 Светильник аккумуляторный с герметичной батареей и светодиодным источником света; • НГР 06-4-003.01.Р.05 Светильник светодиодный шахтерский головной со встроенным радиоблоком «СУБР-02СМ»; • Р-3,75-1+0,5 Лампа накаливания для шахтных головных светильников; • СГВ-2, СГВ-2.1, СПВ-9 Светильник для нефтехимии с защитой 1ExdllBT5x; • СВЛ -1.1М Светильник шахтный люминесцентный; • СЗВ-1.2М.С Светильник забойный светодиодный взрывозащищённый; • "ПРОХОДКА -2" Светильник стволовой с лампой ДРЛ-125; • СШЛ-1, СШЛ-2, ЛСР(КС)-1, ЛСР(КС)-2, ЛСР-1-01-127, ЛСР-1-01-220, РВЛ-20, РВЛ-40 Светильник шахтный люминесцентный (U=127/220 В, мощность 20 Вт, 2х20 Вт ); •ФЖА-1.01, ФЖА-1.03, ФЖА-2.01, ФОС-2, ФОС-3-5/6 Светильник железнодорожника с никель-кадмиевой батареей; • НГР 06-4-003.01.05, СВГ «Луч», СВГ «Лучь-2» Фонарь светодиодный шахтерский головной; • СМГВ.1А.003.01.05, СВГ «Сигмет» Светильник головной светодиодный со встроенным сигнализатором метана; • АОШ-4.01, АОШ-4.38.01, АОШ-4.02, АОШ-5, АШТО-4, АОШ-6 (Uвых.=38 В, 127/220 В) Аппарат осветительный шахтный; • АЗУР-1, АЗУР-2, АЗУР-3, АЗУР-4, РУ-380 Аппарат защиты от токов утечки 380/660В; • ТСШ-4-0.66/0.38-133, ТСШ-4-0.66/0.38-38 Трансформатор сухой шахтный (Uвых.= 220В, 127В или 36В); • АПШ.М.01, АПШ.М.02, АПШ-1, АШТП-4 Аппарат пусковой шахтный; • КСЛ-3М, КСЛ-2М Датчик контроля схода ленты конвейера; • ВКТ, КТВ-2 Выключатель кабель-тросовый; • ГПВ-400У, ГПВ-400, ГПП-400 Гидромуфта пуско-предохранительная; • Аппаратура «Ветер-3М»; • АПТВ-600, АПТВ-800, АПТВ-1000, АПТВ-1200, АПТВ.М Аппаратура контроля поступления воздуха в шахту; • АУЗМ-1, АУЗМ-2 Аппарат управления двигателями горных машин; • АС-3СМ.III, АС-3СМ.IV Аппаратура громкоговорящей связи и предупредительной сигнализации;
Шабалин Валерий · ООО "ЗАВОД "ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА" · 6 апреля · Россия · Кемеровская область - Кузбасс
СГД 5М.05, НГР, СШЛ-1, ФЖА-1 - Завод изготовитель реализует со склада.

ПРОДАМ: Аккумуляторы Oerlikon- Power Safe, Genesis, Data Safe

Компания ЭЛМИКС поставляет герметичные, необслуживаемые аккумуляторные батареи Oerlikon. Oerlikon Rackline. Oerlikon Blockline. Oerlikon Towerline. Oerlikon Stationary Batteries Ltd. – мировой лидер в области разработки и производства необслуживаемых стационарных VRLA-батарей высокого качества. В течение многих десятков лет Oerlikon держит высокий темп инновационных исследований во многих промышленных областях и предлагает большой спектр высококачественных и надежных VRLA-батарей по AGM-технологии. Батареи Compact-PowerTM известны во многих областях: телекоммуникационный рынок, AC и DC системы бесперебойного питания, устанавливаемые в центрах обработки данных банков и страховых компаний, на предприятиях энергетики,на транспорте. Рынок телекоммуникаций и IT составляет основную долю целевого рынка Oerlikon. По всему миру батареи Compact-PowerTM используются крупными системными операторами, операторами мобильной и оптоволоконной связи. Также компания ООО ЭЛМИКС поставляет источники бесперебойного питания, стабилизаторы, инверторы, запчасти и расходные материалы к промышленной электротехнике, зарядные устройства и тестеры, аккумуляторные стеллажи и монтажные шкафы. Кабель, электрощиты, кабельные каналы, электроустановочные изделия, аксессуары и монтажный инструмент. Гарантия на все товары. Наличие на складе в Москве. Отгрузка в кратчайшие сроки. Будем рады сотрудничать с Вами!
Кауров Владимир · ЭЛМИКС · 1 апреля · Россия · г Москва
Аккумуляторы Oerlikon- Power Safe, Genesis, Data Safe

ПРОДАМ: Шкаф управления оперативным током ШУОТ-2405-20-115-1-УХЛ4

Шкаф управления оперативным током ШУОТ-2405-20-115-1-УХЛ4 Назначение: Предназначены для питания цепей постоянного тока ответственных потребителей (терминалов РЗА, высоковольтных выключателей, аварийного освещения) установленным напряжением и непрерывного заряда аккумуляторных батарей с контролем их состояния. Пример записи обозначения ШУОТ 2405 сети (линейным), выбранным из предлагаемого диапазона, на номинальный выходной ток 20А, с выходным напряжением 230В, в исполнении 1 по резервированию, в нестандартной комплектации и (или) с дополнительными опциями, для поставок в страны с умеренным климатом: «Шкаф управления оперативным током ШУОТ-2405–20–230–1-УХЛ4 ТИДЖ.435361.001ТУ по опросному листу».
Андреев Дмитрий · Анко · 26 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Шкаф управления оперативным током ШУОТ-2405-20-115-1-УХЛ4

ПРОДАМ: Аккумуляторы Fiamm 12FGL100

Компания ЭЛМИКС поставляет герметичные, необслуживаемые аккумуляторные батареи: Fiamm FG: FG27004, FG2A007, FG2M009, FG2F009, FG24204, FG26504. Fiamm FGH: FGH20902, FGH21202. Fiamm FGHL20902. Fiamm FLB: 12 FLB 280, 12 FLB 200, 12 FLB 400, 12 FLB 350, 12 FLB 250. Fiamm XLB: 12XLB 490, 12 XLB 420. Fiamm UMBT: 12 UMTB 105, 12 UMTB 92, 12 UMTB 100 S, 12 UMTB 60. Fiamm SLA: 6 SLA 180, 6 SLA 160, 2 SLA 500. Гарантия на все товары. Наличие на складе в Москве. Отгрузка в кратчайшие сроки. Доставка. Будем рады сотрудничать с Вами! Доп. информация на нашем сайте.
Кауров Владимир · ЭЛМИКС · 1 апреля · Россия · г Москва
Аккумуляторы Fiamm 12FGL100

ПРОДАМ: Аккумуляторы для систем питания в ассортименте

Компания ЭЛМИКС поставляет герметичные, необслуживаемые аккумуляторные батареи: Sonnenschein A400 (A412/65, A412/85, A412/100). Sonnenschein A400FT (A412/120 FT). Sonnenschein A500 (A512/65, A512/115, A512/200). Sonnenschein A600 (7 OPzV 490, 6 OPzV 420, 10 OPzV 1000). Sonnenschein A700. Marathon: L6V160, L12V80, L12V55FT, M12V155 FT, M12V125 FT, M12V105 FT, M12V90 FT, M12V60 FT, M12V50 FT, M12V35 FT, M06V200 FT, M12V90, M12V70. Sprinter серии P: P12V2130, P12V1575, P12V1220, P12V875, P12V600. Sprinter серии S: S12V370, S12V300, S12V500. CSB серии GP: GP12650 GP12400 GP12260. CSB серии GPL: GPL12750 GPL12880 GPL121000. CSB серии HR: HR1234 HR1251 HR1221. CSB серии HRL: HRL1234. Yuasa серии NP: NP38-12, NP65-12, NP24-12. Yuasa серии NPL: NPL200-6, NPL65-12 I, NPL100-12, NPL78-12 I, NPL38-12 I. Coslight GFM: 6-GFM-200c, 6-GFM-100c, 6-GFM-150c, 6-GFM-65c, 6-GFM-38c. Coslight GFMG: GFMG-420, GFMG-490, GFMG-1000, Coslight GFMX: 3-GFM-200X, 6-GFM-100X, 6-GFM-65X, 6-GFM-38X, 6-GFM-120X, 6-GFM-150X Fiamm FG: FG27004, FG2A007, FG2M009, FG2F009, FG24204, FG26504. Fiamm FGH: FGH20902, FGH21202. Fiamm FGHL20902. Fiamm FLB: 12 FLB 280, 12 FLB 200, 12 FLB 400, 12 FLB 350, 12 FLB 250. Fiamm XLB: 12XLB 490, 12 XLB 420. Fiamm UMBT: 12 UMTB 105, 12 UMTB 92, 12 UMTB 100 S, 12 UMTB 60. Fiamm SLA: 6 SLA 180, 6 SLA 160, 2 SLA 500. Oerlikon Rackline. Oerlikon Blockline. Oerlikon Towerline. Leoch DJ, Leoch DJM, Leoch DJW, Leoch FT, Leoch LHR, Leoch LP, Leoch LPC, Leoch LPF, Leoch LPG, Leoch LPL, Leoch LPX. Tudor TD, Tudor UPS, Tudor FT. HAZE, серий: HZB 6, 12V Моноблок, HZB FA 12V Моноблок, HZS 4, 6 & 12V Моноблок, HZB 2V Аккумулятор, HZY 6, 12V Моноблок, HZY FA 12V Моноблок, HZY 2V Аккумулятор. Powerman серия MICRO: от 6V 0.5AH до 6V12AH и 12V0.8AH до 12V26AH; Powerman стационарные батареи: серия MEDIUM (12V): от 12V26AH до 12V200AH; серия MACRO (2V) : от 2V120AH до 2V3000AH. Power Battery серии PRC. Гарантия на все товары. Отгрузка в кратчайшие сроки. Доставка по...
Кауров Владимир · ЭЛМИКС · 1 апреля · Россия · г Москва
Аккумуляторы для систем питания в ассортименте
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.