ГОСТ IEC 60034-5-2011. Машины электрические вращающиеся. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин (Код IP)

3 октября 2013 г. в 15:59
ГОСТ IEC 60034-5-2011. Машины электрические вращающиеся. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин (Код IP)
ГОСТ IEC 60034-5-2011. Машины электрические вращающиеся. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин (Код IP)

Машины электрические вращающиеся. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин (Код IP)

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

  • ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении»(ВНИИНМАШ).
  • ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
  • ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 ноября 2011 г. № 40).

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызстан

KG

Кыргызстандарт

Российская Федерация

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

  • Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1165-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60034-5–2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г.
  • Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60034-5:2006 Rotating electrical machines — Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) — Classifi cation (Вращающиеся электрические машины. Часть 5. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками вращающихся электрических машин (Код IP). Классификация).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия — идентичная (IDT).

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р МЭК 60034-5–2007.

  • ВЗАМЕН ГОСТ 17494–87.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в ежемесячно издаваемом указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на электрические вращающиеся машины без ограничения мощности, частоты вращения и напряжения (далее — машины) и устанавливает классификацию степеней защиты, обеспечиваемых оболочками машин.

Стандарт устанавливает требования к защитным оболочкам, которые соответствуют их назначению и которые, относительно материалов и конструкции, в нормальных условиях эксплуатации обеспечивают неизменность степени защиты, предписанной настоящим стандартом.

Настоящий стандарт не устанавливает требования:

  • к степеням защиты от механических повреждений или от таких внешних воздействующих факторов, как влажность (например, вследствие конденсации), коррозийные пары, плесневые грибы;
  • к типам защиты машин, предназначенных для использования во взрывоопасной среде;
  • к внешним ограждениям оболочки, которые должны самостоятельно обеспечивать безопасность персонала.

При применении машин, например в сельском хозяйстве или в быту, к защитным оболочкам могут быть установлены дополнительные требования, направленные против случайных или намеренных прикосновений к токоведущим частям.

В настоящем стандарте применены степени защиты, обеспечиваемые оболочками машин, относительно защиты:

  • персонала от прикосновения к токоведущим или движущимся частям (кроме гладких вращающихся валов и подобных им), находящимся внутри оболочки;
  • машин от проникновения в них твердых инородных тел;
  • машин от вредных воздействий проникающей в них воды.

Стандарт определяет обозначения для данных степеней защиты и устанавливает испытания, которые должны быть проведены для подтверждения соответствия машин требованиям настоящего стандарта.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

IEC 60034-1:2004 Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance (Вращающиеся электрические машины. Часть 1. Номинальные данные и характеристики).

IEC 60034-6:1991 Rotating electrical machines; part 6: methods of cooling (IC code) (Вращающиеся электрические машины. Часть 6. Методы охлаждения (Код IC).

Ключевые слова: машины электрические вращающиеся, машины электрические вращающиеся гост.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ IEC 60034-5-2011

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Крановые электродвигатели

Асинхронные крановые электродвигатели, в соответствии с ГОСТ ІЕС 60034-5-2011, имеют степень защиты IP54. Сегодня можно приобрести электродвигатели данной категории с короткозамкнутым или фазным ротором. Это оборудование характеризуется закрытым исполнением и применяется для приводов грузоподъемных механизмов в различных сферах промышленности. Крановые электродвигатели подходят для механизмов с длительным, повторно-кратковременным или же кратковременным рабочим режимом. Чтобы выдерживать немалые нагрузки, устройства специальной серии имеют повышенный запас прочности деталей, механических узлов. Допустимая температура воздуха от -50°С до +40°С Крановые двигатели предназначены для работы от сети частотой 50 и 60 Гц, напряжением 220/380, 230/400, 240/415, 380/660, 380, 415, 500В; Монтажное исполнение Крановые электродвигатели могут иметь следующее исполнение: — 1001 (на лапах, 1 конец вала) — 1002 (на лапах, 2 конца вала) — 2001 (лапы + фланец, 1 конец вала) — 2002 (лапы + фланец, 2 конца вала) Характеристики изоляции питания крановых двигателей Все виды крановых двигателей имеют изоляцию классов нагревостойкости Н и F, питание от сети напряжения 220/380 В. Трехфазные крановые электродвигатели отличает климатическое исполнение «У1».
Николаев Леонид · ЭНЕРГОПУСК · 19 апреля · Россия · г Москва
Крановые электродвигатели

ПРОДАМ: Трансформаторы ОС (однофазные, сухие) мощностью 6, 3 - 500кВА

Трансформаторы серии ОС соответствуют требованиям ГОСТ Р52719-2007. По способу защиты от поражения электрическим током Трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0 и имеют степень защиты IP00 по ГОСТ 4254. Виды климатического исполнения - УЗ, УХЛЗ по ГОСТ 15150-69. Класс нагревостойкости изоляции В по ГОСТ 8865.
Нефедов Алексей · ПЗСТ · Сегодня · Россия · Псковская обл
Трансформаторы ОС (однофазные, сухие) мощностью 6, 3 - 500кВА

ПРОДАМ: Кулачковые переключатели Lovato electric GX16 GX20 GX32 GX40 GN12 GN20 GN25 GN40

КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ "GX" СЕРИИ Модели GX представляют собой компактные переключатели со степенью защиты контактов IP20. Они могут использоваться по категории AC3 и AC23 как главные выключатели при условии совместного использования с устройствами защиты двигателя.. Модели GX применяются как устройства для секционирования. Модели серии GX имеют различные версии крепления и удобны для установки в шкафы клиентом: крепление на переднюю панель, на DIN рейку, на монтажную плату. Квадратное исполнение позволяет устанавливать аппараты рядом с минимальным расстоянием. Установка может производиться непосредственно на DIN рейку либо на монтажную плату посредством винтового крепления. Согласно стандартам, GX серия может использоваться как выключатель, линейный выключатель, переключатель, реверсивный переключатель, переключатель "звезда-треугольник",переключатель вольтметров и амперметров. Версии по специальному заказу предназначены удовлетворить нестандартные запросы. GX серия переключателей имеют 4 электрических размера в 2 типоразмерах (16A - 20A размер 48x48mm / 32A - 40A размер 65x65mm). Типы -Выключатели версии U, монтаж на переднюю панель -Переключатели версии U, монтаж на переднюю панель -Выключатели для двигателей версии U, монтаж на переднюю панель -Переключатели вольтметров и амперметров версии U, на переднюю панель -Выключатели версии U11, на переднюю панель 22mm -Выключатели версии U12, на переднюю панель 22mm -Выключатели версии. U25-U65, монтаж на переднюю панель с блокировкой замком -Выключатели версии O88-O98-O99, монтаж на монтажную панель с блокировкой замком -Выключатели версии O68-O78-O79, монтаж на монтажную панель с блокировкой замком -Выключатели. Переключатели. Переключатели вольтметров. -Переключатели амперметров. Основные характеристики - Широкий ряд аппаратов а так же специальные версии - Компактный размер со степенью защиты IP20 контактов -Фронтальная панель с креплением 2 винтами и контактами облегченного подсоединения...
Драгунов Николай · Амитрон-ЭК · 3 апреля · Россия · г Москва
Кулачковые переключатели Lovato electric GX16 GX20 GX32 GX40 GN12 GN20 GN25 GN40

ПРОДАМ: Готтак-7LA840511K (плит АБАТ)

Продаю от производителя переключатели Gottak 7LA 840511K (предназначены для установки на плиты электрические варочные ЭП-2, ЭП-4, ЭП-6). Технические характеристики: Номинальный ток: 25А Напряжение: 250В Макс. температура: 150*C Степень защиты IP 00 Масса изделия: 0,07 кг Электромеханический ресурс: 50 000 циклов Габаритные размеры: 80,5х41,8х42,5 В наличии! Цена 590 руб с НДС. Скидки! Доставка по России! Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 23 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Готтак-7LA840511K (плит АБАТ)

ПРОДАМ: Переключатели Gottak 7LA 840511K

Продам переключатели Gottak 7LA 840511K. (ГОТТАК) для плит электрических ЭП-2, ЭП-4, ЭП-6 (АБАТ). Технические характеристики: Номинальный ток: 25А Напряжение: 250В Макс. температура: 150*C Степень защиты IP 00 В наличии! Цена 590 руб с НДС. Скидки! Звоните! Данилов Евгений. ООО ЧебЭнерго, г. Чебоксары.
Данилов Евгений · ЧебЭнерго · 23 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Переключатели Gottak 7LA 840511K
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.