«Элек.ру» — специализированная интернет-площадка, посвященная исключительно вопросам, касающимся электротехнического рынка в целом и отдельных его отраслей в частности.

ГОСТ 609-84 (2002)

Опубликовано: 15 июля 2016 г. в 14:00, 286 просмотров Комментировать
ГОСТ 609-84 (2002)

Машины электрические вращающиеся. Компенсаторы синхронные. Общие технические условия.

Предисловие

  • ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 ноября 1984 г. N 4071
  • Ограничение срока действия снято по протоколу N 2-92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)
  • ВЗАМЕН ГОСТ 609-75
  • ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2002 г.
  • Настоящий стандарт распространяется на трехфазные синхронные явнополюсные компенсаторы с системами возбуждения горизонтального исполнения, с воздушным и водородным охлаждениями, работающие в качестве генераторов реактивной мощности и предназначенные для улучшения коэффициента мощности и регулирования напряжения сети переменного тока частотой 50 Гц.
  • Стандарт не распространяется на синхронные компенсаторы пиковых реактивных нагрузок, возникающих при эксплуатации электропечных, преобразовательных и т.п. установок.
  • Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4103-83.

1.Основные параметры

1.1. Основные параметры компенсаторов должны соответствовать указанным в табл.1.

Таблица 1.

Номинальная мощность при опережающем токе, МВА

Мощность при отстающем токе (при работе без возбуждения), МВА, не менее

Номинальное напряжение, кВ

Номинальная частота вращения, об/мин

Потери при номинальной мощности, кВт, не более

2,8

1,0

6,3

1000

110

5

2,5

6,3

1000

150

10

5,5

6,3; 10,5

750; 1000

250

16

9

6,3; 10,5

1000

370

25

16

10,5

750; 1000

500

32

17

10,5

750; 1000

500

50

20

11

750

750

60

30

11

750; 1000

780

100

50

11

750; 1000

1250

160

80

15,75

750; 1000

1750

Примечания:

  • При применении специальной схемы регулирования компенсаторы допускают работу при отстающем токе с большей мощностью, чем указано в табл.1. Допускаемая мощность при этом не должна быть ниже 0,65 мощности при опережающем токе.
  • Допускается изготовлять компенсаторы, спроектированные до введения настоящего стандарта, мощностью 25 МВ·А с потерями 525 кВт, мощностью 50 МВ·А с потерями 800 кВт и мощностью 100 МВ·А с потерями 1350 кВт.
  • Компенсаторы с водородным охлаждением следует изготовлять на номинальное избыточное давление водорода не ниже 0,1 МПа. Мощность компенсатора при избыточном давлении, отличном от номинального, следует указывать в инструкции по эксплуатации компенсатора.
  • Компенсаторы мощностью до 25 МВ·А следует изготовлять с воздушным, а мощностью 32 МВ·А и выше - с водородным охлаждением. Компенсаторы с водородным охлаждением должны длительно работать при воздушном охлаждении. Допускаемая нагрузка при этом должна указываться в технических условиях на компенсаторы конкретных типов.
  • Номинальный расход воды, поступающей в охладители, должен быть указан в технических условиях на компенсаторы конкретных типов.
  • Масса компенсатора должна указываться в технических условиях на компенсаторы конкретных типов.

Ключевые слова: ГОСТ 609-84, Машины электрические вращающиеся. Компенсаторы синхронные. Общие технические условия, типа охладителя, Упаковка компенсаторовнапряжения ротора, номинального тока ротора, направления вращения, массы компенсатора, компенсаторы, избыточное давление водорода, водородным охлаждением, Номинальный расход воды, системы возбуждения, компенсаторы с водородным охлаждением

Скачать ГОСТ 609-84

Комментировать

    Еще никто не оставил комментариев.

Для того чтобы оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо авторизоваться на сайте.