Трансформаторы силовые. Общие технические условия
Настоящий стандарт распространяется на силовые трансформаторы общего назначения, в том числе на автотрансформаторы, трансформаторы собственных нужд электростанций и трансформаторы для комплектных трансформаторных подстанций (КТП), трехфазные мощностью более 5 кВ А и однофазные мощностью более 4 кВ А классов напряжения до 1150 кВ включительно, предназначенные для нужд народного хозяйства.
Стандарт не распространяется на специальные, регулировочные и многообмоточные трансформаторы.
Термины, применяемые в стандарте, — по ГОСТ 16110.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. Силовые трансформаторы классифицируют:
- по условиям работы — на трансформаторы, предназначенные для работы в нормальных и специальных условиях;
- по виду изолирующей и охлаждающей среды — на масляные и сухие трансформаторы, трансформаторы, заполненные негорючим жидким диэлектриком, трансформаторы с литой изоляцией;
- по типам, характеризующим назначение и основное конструктивное исполнение (однофазные или трехфазные, и РПН, ПБВ и т.д.), — в соответствии с приложением 1.
1.2. Нормальные условия работы характеризуют следующими данными:
высота установки над уровнем моря — не более 1000 м, кроме трансформаторов класса напряжения 750—1150 кВ, для которых высота установки над уровнем моря — не более 500 м;
климатическое исполнение — У по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.
При этом среднесуточная температура воздуха не более 30 °С и среднегодовая температура воздуха не более 20 °С;
температура охлаждающей воды — не более 25 °С у входа в охладитель.