Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Ч.2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для взаимного соединения в приборах и методы испытаний
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены».
Сведения о стандарте
- ПОДГОТОВЛЕН АООТ «НИИЭлектроаппарат».
- ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
- ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 6 ноября 2002 г. N 22).
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
---|---|---|
Азербайджан | AZ | Азстандарт |
Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
Российская Федерация | RU | Росстандарт |
Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
Туркменистан | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
Узбекистан | UZ | Узстандарт |
- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 ноября 2012 г. N 846-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2:1998) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.
- Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту МЭК 60320-2-2:1998 «Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для взаимного соединения в приборах и методы испытаний» (IEC 60320-2-2:1998 «Appliance couplers for household and similar general purposes. Part 2-2. Particular requirements for interconnection couplers for household and similar equipment») и представляет собой его полный аутентичный текст с дополнительными требованиями, учитывающими потребности национальной экономики указанных выше государств.
- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 51325.2.2-99 (МЭК 60320-2-2-98).
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.
В настоящем стандарте изложены технические требования, правила и методы испытаний, которые дополняют, изменяют или исключают соответствующие разделы и/или пункты ГОСТ 30851.1.
По всему тексту ГОСТ 30851.1 заменить слова «соединитель», «розетка» и «приборная вилка» соответственно на «вилки и розетки для взаимного соединения», «вилка штепсельная соединительная» и «розетка штепсельная приборная».
1. Область применения
Раздел изложить в новой редакции:
Настоящий стандарт распространяется на вилки и розетки, предназначенные для присоединения гибкого провода (далее — соединители) с заземляющим контактом (или без него) к бытовым и аналогичным приборам классов I и II на номинальное напряжение не выше 250 В, номинальный ток не более 16 А и частоту 50 или 60 Гц.
Примечание — настоящий стандарт распространяется также на штепсельные приборные розетки, встроенные или являющиеся составной частью электроприбора или аппарата.
К таким розеткам применимы габаритные и общие требования настоящего стандарта, но некоторые испытания не проводят.
Для штепсельных соединительных вилок (далее - вилки) температура ответных контактных гнезд штепсельной приборной розетки не должна превышать 65 °С (для холодных условий).
Соединители, соответствующие настоящему стандарту, предназначены для работы при температуре окружающей среды от 25 °С с допустимым временным увеличением до 35 °С.
Соединители, соответствующие габаритным чертежам настоящего стандарта, применяют в электроприборах, не имеющих специальной влагозащиты. Приборы, при нормальной работе подверженные воздействию брызг, должны соответствовать дополнительным требованиям.
Примечание — в нижеуказанных случаях применяют специальные конструктивные решения:
- при наличии особых условий в местах применения соединителей, например на судах, транспортных средствах и т.п.;
- при использовании в опасных условиях, например во взрывоопасной среде.
Настоящий стандарт следует применять с ГОСТ 30851.1.
Требования стандарта являются обязательными.
Дополнительные требования, учитывающие потребности экономики страны, приведены в приложении А.
В тексте стандарта методы испытания выделены курсивом, примечания — петитом.
Пункты, дополняющие ГОСТ 30851.1, начинаются с номера 101.
2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты.
ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) Соединители штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры.
ГОСТ 24643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения.
ГОСТ 30851.1-99 (МЭК 60320-1-94) Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.
ГОСТ IEC 60227-1-2011 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие требования.
ГОСТ IEC 245-1-2011 Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение 450/750 В включительно. Общие требования.
Ключевые слова: соединители электрические бытового назначения, требования к вилкам и розеткам, соединители электрические гост, соединители электрические стандарт.