ГОСТ 16308-84. Реле электротепловые токовые. Общие технические условия

8 ноября 2017 г. в 15:36
ГОСТ 16308-84. Реле электротепловые токовые. Общие технические условия
ГОСТ 16308-84. Реле электротепловые токовые. Общие технические условия

Реле электротепловые токовые. Общие технические условия.

Предисловие

Настоящий стандарт распространяется на низковольтные электротелловые токовые термобиметаллические реле (далее—реле) на напряжение постоянного и переменного (частотой до 400 Гц) тока, предназначенные для защиты от перегрузок электрооборудования, в основном электродвигателей, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Виды климатических исполнений должны быть указаны в технических условиях на реле конкретных серий и типов.

Введение

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР. РАЗРАБОТЧИКИ В. Е. Мандравин, В. П. Мельников (руководитель темы), Н. Н. Боринская

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.07.84 № 2511

3. Срок проверки — 1994 г. Периодичность проверки — 5 лет

4. Стандарт полностью соответствует международному стандарту МЭК 292—1—69 и СТ СЭВ 4105—83

5. ВЗАМЕН ГОСТ 16308—79

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта, подпункта лриложения
ГОСТ 2 604—68 4 2
ГОСТ 12 2 0Э7 С—75 36 1
ГОСТ 12 2 2 37 6—75 36 1
ГОСТ 15 001—88 5 1
ГОСТ 20 57 406—81 325, за 1 3 3 18, 5 42, 6 1 1, 6 1, 6 1 4, 6 2 4, 6 4 7, 6 4 8, 6 5 1—6 5
ГОСТ 2933—83 6 1 1, 6 2 2, 6 2 5, 6 3 15, приложение 2
ГОСТ 64 0 2—70 Приложение 3
ГОСТ 6697—83 2 3
ГОСТ 6827—76 2 1
ГОСТ 7796—70 Приложение 3
ГОСТ 8032—84 25
ГОСТ 104Е С —78 Приложение 3
ГОСТ 12434—83 3 1, 33 14, 33 18 33 19
ГОСТ 14254—80 326
ГОСТ 15150—69 732
ГОСТ 17516—72 34 1
ГОСТ 21128—83 22
ГОСТ 23216—78 58 1 6 8 1, 7 2 1, 7 32

7. Проверен в 1989 г. Срок действия продлен до 01.01.95. Постановлением Госстандарта от 04.05.89 № 1171

8. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1992 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1986 г., мае 1989 г. (ИУС 2—87, 8—89).

Ключевые слова: Электротехника, гост, реле токовое, электротепловое реле, термобиметаллические реле

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реле РЭО-401, РЭО-401 2ТД.304.096, РЭО-401 6ТД.237.004

Максимальное токовое реле РЭО-401 УХЛ3 предназначено для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания электродвигателей постоянного тока и асинхронных электродвигателей с фазным ротором переменного тока при частоте сети 50 Гц. Реле РЭО-401 УХЛ3, состоящее из нескольких электромагнитных систем реле и одного блок-контакта, собранных на общей скобе, предназначено для комплексной защиты электродвигателей. Реле выпускается в едином климатическом исполнении, предназначенном для эксплуатации в условиях, нормированных для исполнений У и ХЛ категории размещения 3 по ГОСТ 15150 (РЭО-401 УХЛ3). Реле РЭО-401 имеют исполнения по номинальному току втягивающей катушки: 6А, 10А, 16А, 25А, 40А, 63А, 100А, 160А, 250А, 320А.
Шепелева Елена · ООО ТД "ЭЛКОНТ" · 22 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
Реле РЭО-401, РЭО-401 2ТД.304.096, РЭО-401 6ТД.237.004

ПРОДАМ: Реле РТЛ-1021 0х4 13А-15.5А-19А с приставкой КРЛ 104

Реле РТЛ-1021 0×4 13А-15.5А-19А с приставкой КРЛ 104. ТУ 16-647.030-85 Электромагнитное реле постоянного тока РЭМ применяется в качестве реле управления в основном в комплектных устройствах электроприводами постоянного тока судового электрооборудования и в вагонах метрополитена. Технические характеристики Номинальный ток контактов, А 10 Номинальное напряжение цепи контактов, В 110, 220, 320 Механическая износостойкость реле, циклов ВО, не менее 10 000 при коммутации токов в соответствии с таблицей 1 Коммутационная износостойкость реле, циклов ВО, не менее Режим работы прерывисто-продолжительный повторно-кратковременный (ПВ 40%) кратковременный Присоединение к контактам и катушкам переднее Температура окружающего воздуха, °С от -40 до +60 Масса, кг, не более 2,3 Таблица 1 Режим Напряжение, В Рабочий так, коммутируемый контактами, А включаемый отключаемый при нагрузке индуктивной τ ≤ 0,05 с активной Нормальных коммутаций 110 10 0.5 1 220 5 0.2 0.5 320 3.5 0.13 0.35 Редких коммутаций 110 10 1.5 2.5 220 5 1 2 320 3.5 0.6 1.2 Тип реле Способ возврата Количество и вид контактов Исполнение втягиваю- щих катушек на ток, А Пределы регулирова- ния тока втягивания РЭМ 651 самовозврат 1 переключающий 2,5; 5; 10; 15; 25; 50; 100; 200; 300; 600 1,3-3,5Iн РЭМ 651Р ручной РЭМ 651Д электромагнитный Типоисполнения и технические данные Номинальный ток втягивающей катушки Тип реле РЭМ 651 РЭМ 651 Р РЭМ 651Д РЭМ651Д* Напряжение отключающей катушки, В Напряжение отключающей катушки, В * 110 220 75 110 2,5 166513513 166513523 166513543 166513553 5 166513913 166513923 166513943 166513953 10 166514313 166514323 166514343 166514353 15 166514613 166514623 166514623 166514653 156514663 156514643 25 166514913 166514923 166514923 166514953 50 166515413 166515423 166515423 166515453 156515463 156515443 100 166516013 166516023 166516043 366516053 150 166516413 166516423 166516423 166516453 200 166516513 166516523 166516543 166516523 300 166516813...
Отдел продаж · Электроконтакт · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург
Реле РТЛ-1021 0х4 13А-15.5А-19А с приставкой КРЛ 104

ПРОДАМ: Пускатель ПАЕ 612

Пускатель ПАЕ 612, не реверсивный, открытый, с тепловым реле. Степень защиты Ip00. Номинальный ток главной цепи: 160А. Номинальное напряжение втягивающей катушки: 220В, 380В Пускатели складского хранения. Предназначен для дистанционного пуска и остановки асинхронных электродвигателей. При наличии тепловых реле ТРП пускатели также осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности.Рассчитаны для работы в продолжительном, прерывисто-продолжительном и повторно кратковременном режимах с частотой до 600 коммутационных циклов включения- отключения в час. Пускатель со степенью защиты Ip 00 эксплуатируется в закрытых производственных помещениях. Коммутационная износостойкость контактов не менее 1 млн. циклов.
Мишина Светлана · БММ · 16 апреля · Россия · г Санкт-Петербург
Пускатель ПАЕ 612

ПРОДАМ: Реле: реле времени, твердотельные реле, тепловые реле, реле контроля фаз, реле тока

РЕЛЕ (от французского relais) — электромеханическое устройство (переключатель), предназначенное для коммутации электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин. Различают электромагнитные, пневматические и температурные реле. В электронной схемотехнике иногда электронные блоки с функцией переключения цепи по изменению какого-либо физического параметра также называют реле. Например, фотореле, реле контроля фаз, твердотельные реле, герконовые реле. Основные части электромагнитного реле: электромагнит, якорь и переключатель. Электромагнит представляет собой электрический провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала. Якорь — пластина из магнитного материала, через толкатель управляющая контактами. При пропускании электрического тока через обмотку электромагнита возникающее магнитное поле притягивает к сердечнику якорь, который через толкатель смещает, и тем самым переключает контакты. Переключатели могут быть замыкающими, размыкающими, переключающими.
Бахарев Денис · ПКС · Сегодня · Россия · г Москва
Реле: реле времени, твердотельные реле, тепловые реле, реле контроля фаз, реле тока

ПРОДАМ: Токовое Реле ТРТ-138 на 71А

Токовое Реле ТРТ-138 на 71А, ТУ 16-647.030-85 Электромагнитное реле постоянного тока РЭМ применяется в качестве реле управления в основном в комплектных устройствах электроприводами постоянного тока судового электрооборудования и в вагонах метрополитена. Технические характеристики Номинальный ток контактов, А 10 Номинальное напряжение цепи контактов, В 110, 220, 320 Механическая износостойкость реле, циклов ВО, не менее 10 000 при коммутации токов в соответствии с таблицей 1 Коммутационная износостойкость реле, циклов ВО, не менее Режим работы прерывисто-продолжительный повторно-кратковременный (ПВ 40%) кратковременный Присоединение к контактам и катушкам переднее Температура окружающего воздуха, °С от -40 до +60 Масса, кг, не более 2,3 Таблица 1 Режим Напряжение, В Рабочий так, коммутируемый контактами, А включаемый отключаемый при нагрузке индуктивной τ ≤ 0,05 с активной Нормальных коммутаций 110 10 0.5 1 220 5 0.2 0.5 320 3.5 0.13 0.35 Редких коммутаций 110 10 1.5 2.5 220 5 1 2 320 3.5 0.6 1.2 Тип реле Способ возврата Количество и вид контактов Исполнение втягиваю- щих катушек на ток, А Пределы регулирова- ния тока втягивания РЭМ 651 самовозврат 1 переключающий 2,5; 5; 10; 15; 25; 50; 100; 200; 300; 600 1,3-3,5Iн РЭМ 651Р ручной РЭМ 651Д электромагнитный Типоисполнения и технические данные Номинальный ток втягивающей катушки Тип реле РЭМ 651 РЭМ 651 Р РЭМ 651Д РЭМ651Д* Напряжение отключающей катушки, В Напряжение отключающей катушки, В * 110 220 75 110 2,5 166513513 166513523 166513543 166513553 5 166513913 166513923 166513943 166513953 10 166514313 166514323 166514343 166514353 15 166514613 166514623 166514623 166514653 156514663 156514643 25 166514913 166514923 166514923 166514953 50 166515413 166515423 166515423 166515453 156515463 156515443 100 166516013 166516023 166516043 366516053 150 166516413 166516423 166516423 166516453 200 166516513 166516523 166516543 166516523 300 166516813 166516823 166516843...
Отдел продаж · Электроконтакт · Сегодня · Россия · г Санкт-Петербург
Токовое Реле ТРТ-138 на 71А
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.