Выключатели автоматические низковольтные рудничные взрывозащищенные. Технические требования. Методы испытаний
Предисловие
Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».
- ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр «Энергия» (АНО НТЦ «Энергия»), Обществом с ограниченной ответственностью «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт низковольтной аппаратуры» (ООО «ВНИИэлектроаппарат»).
- ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации.
- ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 14 ноября 2013 г. N 44)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
---|---|---|
Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
Российская Федерация | RU | Росстандарт |
Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 марта 2014 г. N 215-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 27294-2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г.
- ВЗАМЕН ГОСТ 27294-87
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.
1. Область распространения
Настоящий стандарт распространяется на автоматические низковольтные рудничные взрывозащищенные выключатели (далее — выключатели) с ручным управлением (РУ), с дистанционным отключением (ДО), с дистанционным управлением (ДУ), с автоматическим повторным включением (АПВ), предназначенные для защиты, а также для нечастых оперативных включений и отключений трехфазных электрических установок и сетей с изолированной нейтралью трансформатора в угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу (метану) и (или) угольной пыли.
Настоящий стандарт устанавливает технические требования и методы испытаний выключателей.
2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний.
ГОСТ 2933-93 1) Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний.
ГОСТ 8865-93 Система электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация.
ГОСТ 12434-93 2) Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия.
ГОСТ 14255-69 Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Оболочки. Степени защиты
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ 22929-78 Аппараты защиты от токов утечки рудничные для сетей напряжением до 1200 В. Общие технические условия.
ГОСТ 24754-2013 Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний.
ГОСТ 30852.0-2002 3) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования.
ГОСТ 30852.1-2002 4) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка».
ГОСТ 30852.8-2002 5) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида «е».
ГОСТ 30852.10-2002 6) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i».
ГОСТ 30852.20-2002 Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний
Примечание:
1) В Российской Федерации действует ГОСТ 2933-83.
2) В Российской Федерации действует ГОСТ 12434-83.
3) На продукцию, разработанную до 01.01.2003, распространяется ГОСТ 22782.0-81.
4)На продукцию, разработанную до 01.01.2003, распространяется ГОСТ 22782.6-81.
5) На продукцию, разработанную до 01.01.2003, распространяется ГОСТ 22782.7-81.
6) На продукцию, разработанную до 01.01.2003, распространяется ГОСТ 22782.5-78.
Примечание — при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
Ключевые слова: ГОСТ 27294-2013, выключатели низковольтные гост, выключатели автоматические гост, выключатели рудничные взрывозащищенные, выключатели взрывозащищенные гост.