ГОСТ IEC 60309-1-2016. Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования

27 ноября 2017 г. в 11:09
ГОСТ IEC 60309-1-2016. Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования
ГОСТ IEC 60309-1-2016. Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования

Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия. обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр «Энергия» (АНО «НТЦ «Энергия») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25 октября 2016 г. No 92-П)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 Код страны по МК 1ИСО 3166)004 -97 Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Грузия GE Грузстандарт
Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 мая 2017 г. № 397-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60309-1—2016 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 июля 2018 г.

5 Настоящий стандарт идентичен по отношению к международному стандарту IEC 60309-1:2012 «Вилки, розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования («Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes — Part 1: General requirements». IDT).»

Международный стандарт IEC 60309-1:2012 разработан подкомитетом 23H «Вилки и штепсельные розетки промышленного назначения» Технического комитета 23 «Электроустановочная аппаратура».

При применении настоящею стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 Настоящий межгосударственный стандарт взаимосвязан с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования», принятым Комиссией Таможенного союза 16 августа 2011 г. № ТР ТС 004/2011. и реализует его существенные требования безопасности.

Соответствие взаимосвязанному межгосударственному стандарту обеспечивает выполнение существенных требований безопасности технического регламента

7 ВЗАМЕН ГОСТ 30849.1—2002 (МЭК 60309-1:1999)

Введение

Настоящий стандарт идентичен консолидированному изданию 4.2 IEC 60309-1:2012. которое включает в себя издание 4.0 (1999), изменение 1 (2005) и изменение 2 (2012). а также поправку 1 (2014).

Приложение А является неотъемлемой частью стандарта, приложение В приведено с информационной целью.

Серия стандартов IEC 60309 делится на несколько частей:

часть 1: общие требования, включающие положения общего характера;

Последующие части: Приведены требования, касающиеся конкретных типов вилок, штепсельных розеток и соединительных устройств промышленного назначения. Положения этих требований дополняют или изменяют соответствующие положения IEC 60309-1.

Область применения

Настоящий стандарт распространяется на вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители на номинальное рабочее напряжение не более 1000 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц номинальный ток не более 800 А промышленного применения для эксплуатации внутри помещений и снаружи.

Данные устройства предназначены для монтажа только квалифицированным (см. IEC 60050- 195:1998. изменение 1: 2001,195-04-02) или обученным (см. IEC 60050-195: 1998. изменение 1: 2001. 195-04-01) персоналом.

Перечень предпочтительных номинальных параметров не исключает применения других номинальных параметров.

Настоящий стандарт распространяется на вилки, штепсельные розетки, кабельные соединители и вводные соединители (далее — соединители), применяемые при температуре окружающей среды в диапазоне от минус 25 °С до плюс 40 °С. Соединители и их составные части предназначены только для присоединения к ним медных кабелей или из медных сплавов.

Настоящий стандарт распространяется на соединители с безвинтовыми зажимами или с зажимами с проколом изоляции, серии I с номинальным током до 32 А включительно и серии II с номинальным током до 30 А включительно.

Допускается применение настоящего стандарта для соединителей, используемых в строительстве. сельском хозяйстве, торговле и быту.

К области применения настоящего стандарта относятся штепсельные розетки или вводные устройства, входящие в состав электрооборудования или монтируемые на нем.

Настоящий стандарт распространяется также на соединители и их составные части, предназначенные для применения в установках низкого напряжения.

Настоящий стандарт не распространяется на соединители и их составные части бытового и аналогичного назначения.

В особых условиях, например на судах или во взрывоопасных средах, могут понадобиться дополнительные требования.

Ключевые слова: электротехника, гост, соединители, кабельные соединители, вводные соединители, штепсельные соединители. штепсельные розетки, переносные розетки, вилки, вводные устройства

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Клемма силовая вводная КСВ HLT Electric

Применяются для: – ввода и распределения проводников при сборке электрощитов; – соединения алюминиевых и медных кабелей при установке промышленного оборудования; – подключения и установки промышленного оборудования в качестве дополнительного элемента. Область применения: – В шкафах, щитах и сборках; – На промышленных предприятиях; – В сфере ЖКХ. Материалы: – Материал корпуса - высококачественный полиамид PA 6.6; – Токоведущая часть – луженый алюминий. Преимущества: – Максимально простой и быстрый монтаж; – Прочный корпус изделия защищает проводник от механического воздействия; – Возможность установки клеммы на DIN-рейку 35 мм или на монтажную панель; – Надежное крепление проводника с помощью одного винта; – Исключена вероятность «проваливания» проводника внутрь клеммы за счет срединной перегородки; – Компактный размер клемм при больших сечениях проводника; – Большой выбор клемм.
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · 22 апреля · Россия · г Москва
Клемма силовая вводная КСВ HLT Electric

ПРОДАМ: Компоненты промышленной автоматики GE FANUC

General Electric. GE FANUC контроллеры и ПЛК (PLC) системы: IC670GBI001A, IC670GBI001B, IC670GBI001C, IC670GBI001D, IC670GBI001E, IC670GBI001F, IC670GBI001G, IC670GBI001H, IC670GBI001I, IC670GBI001J, IC670GBI001K, IC670GBI001L, IC670GBI001M, IC670GBI001N, IC670GBI001O, IC670GBI001P, IC670GBI001Q, IC670GBI001R, IC670GBI001S, IC670GBI001T, IC670GBI001U, IC670GBI001V, IC670GBI001W, IC670GBI001X, IC670GBI001Y, IC670GBI001Z IC693APU302A, IC693APU302B, IC693APU302C, IC693APU302D, IC693APU302E, IC693APU302F, IC693APU302G, IC693APU302H, IC693APU302I, IC693APU302J, IC693APU302K, IC693APU302L, IC693APU302M, IC693APU302N, IC693APU302O, IC693APU302P, IC693APU302Q, IC693APU302R, IC693APU302S, IC693APU302T, IC693APU302U, IC693APU302V, IC693APU302W, IC693APU302X, IC693APU302Y, IC693BEM321A, IC693BEM321B, IC693BEM321C, IC693BEM321D, IC693BEM321E, IC693BEM321F, IC693BEM321G, IC693BEM321H, IC693BEM321I, IC693BEM321J, IC693BEM321K, IC693BEM321L, IC693BEM321M, IC693BEM321N, IC693BEM321O, IC693BEM321P, IC693BEM321Q, IC693BEM321R, IC693BEM321S, IC693BEM321T, IC693BEM321U, IC693BEM321V, IC693BEM321W, IC693BEM321X, IC693BEM321Y, IC693BEM321Z IC693BEM331A, IC693BEM331B, IC693BEM331C, IC693BEM331D, IC693BEM331E, IC693BEM331F, IC693BEM331G, IC693BEM331H, IC693BEM331I, IC693BEM331J, IC693BEM331K, IC693BEM331L, IC693BEM331M, IC693BEM331N, IC693BEM331O, IC693BEM331P, IC693BEM331Q, IC693BEM331R, IC693BEM331S, IC693BEM331T, IC693BEM331U, IC693BEM331V, IC693BEM331W, IC693BEM331X, IC693BEM331Y, IC693BEM332A, IC693BEM332B, IC693BEM332C, IC693BEM332D, IC693BEM332E, IC693BEM332F, IC693BEM332G, IC693BEM332H, IC693BEM332I, IC693BEM332J, IC693BEM332K, IC693BEM332L, IC693BEM332M, IC693BEM332N, IC693BEM332O, IC693BEM332P, IC693BEM332Q, IC693BEM332R, IC693BEM332S, IC693BEM332T, IC693BEM332U, IC693BEM332V, IC693BEM332W, IC693BEM332X, IC693BEM332Y, IC693CMM321A, IC693CMM321B, IC693CMM321C, IC693CMM321D, IC693CMM321E, IC693CMM321F, IC693CMM321G, IC693CMM321H, IC693CMM321I, IC693CMM321J,...
Дубровская Ирина · Touch-Mall · 24 апреля · Россия · г Москва
Компоненты промышленной автоматики GE FANUC

ПРОДАМ: Библиотека трафаретов Visio Нормальная схема ЭС

Библиотека трафаретов Visio Нормальная схема ЭС предназначена для выполнения нормальных схем электрических соединений объектов электроэнергетики: электрических подстанций, распределительных устройств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56303-2014 и СТО 56947007-25.040.70.101-2011. Автоматическое цветовое выделение элементов схемы в зависимости от класса напряжения. Автоматический контроль ошибок подключения элементов схемы. Подробно на странице сайта: http://td-visio.ru/biblioteki-visio/normalnaya-skhema-ps.html
Назаренко Александр · TD-Visio · 23 апреля · Россия · Иркутская обл
Библиотека трафаретов Visio Нормальная схема ЭС

ПРОДАМ: КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ WAGO 773-…-наличие-Legrand–ABB-Кабель

Legrand 925t5890t043 WAGO –наличие, есть и многое другое, звоните! Legrand выключатели, розетки — НАЛИЧИЕ!!! Legrand 003386 — 3,11 ЕВРО Авт.выкл. 1п/ 16A -1М (тип С) Legrand 003388 — 3,11 Авт.выкл. 1п/ 25A -1М (тип С) Legrand 007886 — 32,3 Дифф.автомат 1P+N 30mA/16А-AC Legrand 008909 — 22,31 УЗО 2P 30mA/25А — 2М (AC) Legrand 008993 — 39,15 УЗО 4P 30mA/25А — 4М (AC) Legrand 030008 — 0,69 Кабель-канал пласт.б/пер.20×12,5 Legrand 030038 — 7,8 Кабель-канал пласт. с/крышкой 50×100 L=2м Legrand 010429 — 7,04 евро Кабель-канал Нов.обр. с/крышкой 50×105 L=2м Legrand 074131 — 2,06 Роз.Mosaic 2M 2P+Т нем. ст. Legrand 774320 — 1,76 Розетка Valena 2Р+Т нем. стд. (бел) Legrand 774301 — 1,87 Выкл.Valena (сл.кость) Legrand 774351 — 1,06 Рамка Valena 1пост гор. сл.к wago 222-412 11,41 руб/шт wago 222-413 14,19 wago 222-415 22,85 Германия wago 2273-242 6,18 wago 2273-243 6,58 wago 2273-244 8,79 wago 2273-245 9,68 wago 2273-248 18,51 wago 2273-202 4,91 wago 2273-203 5,02 wago 2273-204 6,36 wago 2273-205 6,94 wago 2273-208 11,83 wago 773-302 6,45 wago 773-304 9,14 wago 773-306 12,7 wago 773-308 23,11 руб/шт wago 773-322 5,22 wago 773-324 7,24 wago 773-326 9,68 wago 773-328 12,33 wago 773-173 19,1 wago 273-403 18,43 wago 273-503 27,89 wago 224-101 9,91 wago 224-111 15,91 wago 224-112 11,6 wago 224-122 18,58 wago 224-201 27,87 wago 224-114 17,49 273-202 20,80 273-204 16,64 273-205 24,96 273-212 14,55 773-332/331 23,22 222-500 24,66 Серия 243 подвоз, Промышленные запрос. — BLOX (Китай Сертиф! — полный аналог WAGO, есть ряд промышленных аналогов полн.совместимых с Ваго) FJ-402 0,1305 $+ FJ-403 0,1613 FJ-405 0,2585 FJ-102 0,0726 FJ-104 0,0806 FJ-106 0,121 FJ-108 0,1512 FJ-112 0,0695 FJ-114 0,0927 FJ-116 0,1391 FJ-118 0,174 — Tridonic (Austria) EU+/шт 88167594 SDK 0,0623 88167595 SDK 0,0802 88167596 SDK 0,1510 88166865 EKL 0 S 0,416 88166866 0,4217 88717768 0,416 88716109 1 S 0,4421 88716770 0,449 88718080 2 S 0,665 88717774 0,6501 88718299 0,6501 88166825 3 S 1,2233 88166827...
Громов Денис · ООО"ЭЛТЕОН" · 5 апреля · Россия · г Москва
КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ WAGO 773-…-наличие-Legrand–ABB-Кабель

ПРОДАМ: Разъемы ШК-ШЩ, СС-11, ИЭ-9901, ИЭ-9902, ШГП-16, ШРЭ-16, РК, ВК, ВП, РП, ШРА, ШРАП, ССЭ11

Кабельные розетки ШК 4х60, 4х32, 4х25, 4х15 Кабельные вилки ШК 4*60, 4*25, 4*15 Щитовые розетки ШЩ 4х60, 4х25, 4Х15 Щитовые вилки ШЩ 4*60, 4*40, 4*32, 4*25, 4*15 ШК 4х15 розетка кабельная ИЭ9901, ИЭ9902 ШГП-16 ШГП-10, ШГП-16-3Е ССЭ11-160, ССЭ11-250 СП063 вилка, розетка ШРА, ШРАП, шра, шрап ШРАП-400-3Ф вилка ШР, СШР, СШРГ, 2РТТ, 2РМ, 2РМТ, 2РМДТ, РБН, РБМ, РС, ВП25-4В1К РП25-4В1К ВК25-4В1К РК25-4В1К ВП40-4В1К РП40-4В1К ВК40-4В1К РК40-4В1К ВП63-4В1К РП63-4В1К ВК63-4В1К ВПС63-4В1К ВП63-4В1К ВКС63-4В1К ВК63-4В1К РКС63-4В1К РК63-4В1К ВКС160-4В1К ВК160-4В1К РПС160-4В1К РП160-4В1К РК160-4В1К РКС160-4В1К ВПС160-4В1К Низкие цены! Гибкая система скидок! Бесплатная доставка до транспортной компании!
Нино Евгений · ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ-ПРИВОЛЖЬЕ · 17 апреля · Россия · Нижегородская обл
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ-ПРИВОЛЖЬЕ, ООО
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.