Аппараты напряжением до 1000 В

ГОСТ IEC 61058-2-4-2023 Выключатели для электрических бытовых приборов. Часть 2-4. Дополнительные требования к независимо устанавливаемым выключателям

2 октября 2023 г. в 11:08
ГОСТ IEC 61058-2-4-2023 Выключатели для электрических бытовых приборов. Часть 2-4. Дополнительные требования к независимо устанавливаемым выключателям
ГОСТ IEC 61058-2-4-2023 Выключатели для электрических бытовых приборов. Часть 2-4. Дополнительные требования к независимо устанавливаемым выключателям

Выключатели для электрических бытовых приборов. Часть 2-4. Дополнительные требования к независимо устанавливаемым выключателям

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1. ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5.

2. ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

3. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 мая 2023 г. № 162-П).

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
АрменияАМЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения
БеларусьBYГосстандарт Республики Беларусь
КиргизияKGКыргызстандарт
РоссияRUРосстандарт
УзбекистанUZУзгосстандарт

4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 июля 2023 г. № 569-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 61058-2-4-2023 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2024 г., с правом досрочного применения.

5. Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61058-2-4:2018 «Выключатели для электрических приборов. Часть 2-4. Частные требования к независимо устанавливаемым выключателям» («Switches for appliances — Part 2-4: Particular requirements for independently mounted switches», IDT).

Международный стандарт IEC 61058-2-4 разработан подкомитетом 23J «Переключатели для приборов бытового назначения» Технического комитета 23 «Электрические принадлежности» Международной электротехнической комиссии (IEC).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

При применении настоящего стандарта рекомендуется вместо ссылочных международных стандартов использовать соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

6. ВЗАМЕН ГОСТ IEC 61058-2-4-2012.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ IEC 61058-2-4-2023

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ШУОТ - 2405-20-230-1-УХЛ4

Пример записи обозначения шкафа управления оперативным током серии 2405 с входным напряжением питающей сети (линейным) 380В, на номинальный выходной ток 20А, с выходным напряжением 230В, в исполнении 1 по резервированию, в стандартной комплектации, без дополнительных опций, для поставок в страны с умеренным климатом: Шкаф управления оперативным током ШУОТ-2405–20–230–1-УХЛ4
Денисов Денис · Анко · 26 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
ШУОТ - 2405-20-230-1-УХЛ4

ПРОДАМ: Выключатель элегазовый ВГТ-110-40-2500

Выключатель элегазовый колонковый на 110 кВ. (Аналогичен по габаритно-присоединительным размерам с ВМТ-110) Выключатели серии ВГТ-110 относятся к электрическим коммутационным аппаратам высокого напряжения, в которых гасящей и изолирующей средой является: для исполнения У1 – элегаз (SF6), а для исполнения ХЛ1 – смесь газов (элегаз SF6 + тетрафторметан CF4) Доставка во все регионы России и страны СНГ. Доставка до ТК бесплатно. Гарантия на всё оборудование.
Каледин Геннадий · ИП Каледин Александр Михайлович · 26 апреля · Россия · Свердловская обл
Выключатель элегазовый ВГТ-110-40-2500

ПРОДАМ: Силовые разъемы из каучука HLT Electric

Назначение – Предназначены для подключения электрооборудования и электроинструмента в сложных эксплуатационных условиях как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Область применения – Применяются в производстве, строительстве и машиностроении, а также в быту, например, при подключении бытового электроинструмента на садовых и приусадебных участках. Материалы: – Материал корпуса: каучук; – Материал контактной группы: латунь. – Обращаем внимание: в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы. Преимущества: – Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, обеспечивает долгий срок службы; – Каучуковый корпус изделия обладает высокой ударопрочностью и износостойкостью; – Длительная стойкость к температурным колебаниям: корпус изделия не деформируется при очень низких/высоких температурах; – Возможность эксплуатации в условиях повышенной влажности и запыленности (IP 44); – Плотноприлегающая крышка защищает изделие от попадания влаги и пыли; – Наличие на корпусе ребер препятствует соскальзыванию рук при разъединении розетки и вилки; – Наличие герметичного резинового сальника для ввода проводов различного сечения
Отдел продаж · ФАТО ЭЛЕКТРИК · Вчера · Россия · г Москва
Силовые разъемы из каучука HLT Electric

ПРОДАМ: Зип к выключателям ВВТЭ-М, ВВЭ-М, ВБЧ-СЭ, ВБСК

Зип для выключателей ВВТЭ-М-10-20/630, 1000, 1600А; ВВЭ-М-10-20/630, 1000, 1600; ВБЧ-СЭ(П)-10-20/630, 1000, 1600; ВБСК-10 1.Электромагнит вкл. РИГФ.677134.004 2.Электромагнит вкл. РИГФ.677134.004-02 3.Электромагнит вкл. РИГФ.677134.003 4.Электромагнит откл. РИЖФ.677112.006 5.Электромагнит откл. РИЖФ.677112.006-02 6.Электромагнит откл. РИЖФ.677112.005 7.Катушка вкл. РИГФ.685442.001 8.Катушка вкл. РИГФ.685442.001-03 9.Катушка откл. РИЖФ.685442.002 10.Катушка откл. РИЖФ.685442.002-01 11.Буфер РИЖФ.304.252.001 12.Рычаг РИГФ.303.675.006 13.Тяга РИГФ.304.591.039 14.Каркас РИГФ.301.241.001 15.Каркас РИГФ.301.241.008 16.Защелка РИГФ.743.231.005 17.Пружина РИГФ.753.574.004 18.Пружина РИГФ.753.572.015 19.Пружина РИГФ.753.572.016 20.Каркас РИГФ.757.562.001 21.Каркас РИГФ.757.562.002 22.Блок управления РИГФ.421.414.011 23.Тяга РИГФ.304.591.039
Мясников Николай · ЕССО-Технолоджи · 26 апреля · Россия · Чувашская республика - Чувашия
зип к выключателям ВВТЭ-М, ВВЭ-М, ВБЧ-СЭ, ВБСК

ПРОДАМ: Дифференциальные выключатели

Дифференциальные автоматические выключатели - это комбинированные электротехнические аппараты, совмещающие две защитные функции: автоматического выключателя (на случай короткого замыкания или превышения подключенной нагрузки) и отключение питания при наличии тока утечки (пробой изоляции или поражение человека током). Данное изделие достаточно популярно и широко используется в бытовых и производственных цепях электроснабжения. На современном рынке электротехнических изделий имеется широкий выбор автоматических выключателей дифференцированного типа. Их типы определяются видом и уровнем тока утечки, назначением (сеть 220В или 380В), уровнем максимального тока защиты. Также есть вариации с электромеханическим управлением и электронным. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Дифференциальные выключатели
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.