ГОСТ IEC 61204-7-2023 Источники питания низковольтные импульсные. Часть 7. Требования безопасности

2 октября 2023 г. в 11:17
ГОСТ IEC 61204-7-2023 Источники питания низковольтные импульсные. Часть 7. Требования безопасности
ГОСТ IEC 61204-7-2023 Источники питания низковольтные импульсные. Часть 7. Требования безопасности

Источники питания низковольтные импульсные. Часть 7. Требования безопасности

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1. ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5.

2. ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

3. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 мая 2023 г. № 162-П).

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
АрменияАМЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения
КиргизияKGКыргызстандарт
РоссияRUРосстандарт
УзбекистанUZУзгосстандарт

4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июля 2023 г. № 503-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 61204-7-2023 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2024 г.

5. Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61204-7:2016 «Источники электропитания импульсные низковольтные. Часть 7. Требования безопасности» («Low-voltage switch mode power supplies — Part 7: Safety requirements», IDT).

Международный стандарт разработан подкомитетом 22 Е «Стабилизированные источники питания» Технического комитета ТС 22 «Силовые электронные системы и оборудование» Международной электротехнической комиссии (IEC).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

6. ВЗАМЕН ГОСТ IEC 61204-7-2014.

Введение

Стандарт IEC 62477-1:2012, используемый в настоящем стандарте в качестве справочного стандарта, распространяется на изделия, оснащенные силовыми электронными преобразователями для сетей с номинальным напряжением, не превышающим 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока. IEC 62477-1:2012 содержит требования по снижению рисков пожара, поражения электрическим током, термической, энергетической и механической опасности, за исключением функциональной безопасности, требования к которой определены в IEC 61508 (все части). IEC 62477-1:2012 устанавливает общую терминологию и основу требований безопасности к изделиям, содержащим силовые электронные преобразователи.

IEC 62477-1:2012 был разработан с целью:

  • применения в качестве справочного документа при разработке стандартов на изделия для систем силовых электронных преобразователей и оборудования;
  • замены IEC 62103 в качестве стандарта на семейство изделий, содержащего минимальные требования к аспектам безопасности систем и оборудования силовых электронных преобразователей для аппаратуры, на которую не существует стандарта на изделия.

Примечание — Стандарт IEC 62103 содержит аспекты надежности, которые не входят в область применения настоящего стандарта;

  • использования в качестве справочного документа при разработке стандартов на изделия для систем и оборудования силовых электронных преобразователей, предназначенных для возобновляемых источников энергии.

Настоящий стандарт учитывает базовые требования IEC 62477-1:2012, относящиеся к импульсным источникам питания, при этом в эти требования внесены изменения с учетом технических особенностей импульсных источников питания.

Справочный стандарт, входящий в серию стандартов по безопасности, не имеет приоритета перед стандартом на конкретное изделие в соответствии с руководством IEC Guide 104. В руководстве IEC Guide 104 приведены сведения об ответственности национальных технических комитетов по стандартизации за применение серий стандартов по безопасности для разработки национальных стандартов на изделия.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ IEC 61204-7-2023

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Источники питания

Назначением подобных устройств является обеспечение электронной аппаратуры электропитанием в точном соответствии с техническими требованиями и стандартами безопасности. Источники питания различаются по назначению, типу преобразования, конструктивному исполнению и ряду других показателей. При этом важнейшим требованием является гарантированные выходные и внутренние параметры во всем диапазоне входного напряжения. Принцип действия Вне зависимости от назначения, мощности, исполнения или числа сервисных функций все источники питания делятся на два класса: — импульсные; — трансформаторные. Основой трансформаторных систем является понижающий трансформатор, на выходе которого включается выпрямитель, фильтр, сглаживающий пульсации напряжения и регулирующее устройство. Последнее включает в себя систему стабилизации и поддержание на заданном уровне напряжения и тока, а также защиту от КЗ. К преимуществам такого решения относятся: — простота конструкции; — повышенная надежность; — минимальный уровень радиопомех. К недостаткам следует отнести: — невысокую удельную мощность; — уменьшенный КПД. В импульсных блоках питания напряжение сети сначала выпрямляется, а затем преобразуется в высокочастотные прямоугольные импульсы, которые поступают на легкий и компактный ферритовый трансформатор. Стабилизация напряжения в таких системах выполнена с использованием петли ООС, что гарантирует постоянный уровень выходного напряжения при изменении входного или величины нагрузки. К достоинствам импульсных источников питания относятся: — компактность и легкость; — близкий к теоретически достижимому КПД; — умеренная цена; — некритичность к качеству входного напряжения. Недостаток единственный — высокий уровень радиопомех, что связано с принципиальными особенностями работы импульсных преобразователей. Конструктивные варианты Серийно выпускается огромное количество компактных и стационарных источников, что дает возможность выбрать наиболее оптимальное по соотношению цены, мощности...
Коваль Юлия · ПРОТЕХ · 24 апреля · Россия · г Москва
Источники питания

ПРОДАМ: Мощные импульсные источники питания

Лаборатория Силовых Источников: изготовление под заказ мощных источников питания для технологического оборудования на базе импульсных источников питания серии "ГОРН-К" и "ГОРН-КГ" (в защищенном исполнении). Программируемые выпрямители для гальванического производства, мощные преобразователи напряжения, источники вторичного электропитания, инверторы тока, мощные выпрямители. Современные комплектующие, малый вес и габариты. Широкий модельный ряд. Диапазон выходных токов: от 10 А до 600 А. Диапазон выходных напряжений: от 6 В до 1000 В. Ограничение по выходной мощности одномодульного источника - 8 кВт.
Миронов Сергей · ООО "НПКЦ "Курсор" · 9 апреля · Россия · г Москва
Мощные импульсные источники питания

ПРОДАМ: СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СГПМ-2700

Оборудование системы гарантированного питания СГПМ-2700, производства компании ООО «МАГНИТ», предназначено для применения в схемах релейной защиты, автоматики и технологической сигнализации электроустановок различного класса напряжения промышленных предприятий и предприятий энергетики. Кроме этого, возможно использование данного оборудования для питания аварийного освещения, устройств связи и телемеханики, а так же других потребителей, где по техническим условиям требуется обеспечение гарантированного питания на определенный период времени и на заданную нагрузку. В зависимости от технических требований и характера нагрузки определяются номинальные параметра системы гарантированного питания СГПМ-2700 (номинальный ток и напряжение, емкость аккумуляторной батареи, номинальные величины коммутационной аппаратуры и др.). Состав изделия: Вся аппаратура и оборудование системы питания оперативного тока СГПМ-2700 размещается в двух шкафах. ШАГП — шкаф агрегатный бесперебойного питания. ШАКБ — шкаф аккумуляторной батареи. Агрегатный шкаф содержит два независимых зарядно-выпрямительных агрегата (ЗВА), коммутационную аппаратуру системы питания и распределения постоянного тока, а так же контрольно-измерительную и сигнальную аппаратуру. ШАКБ включает в себя только необслуживаемую герметичную АБ из 17 аккумуляторов. Зарядно-выпрямительные агрегаты и контрольно-измерительная аппаратура унифицированы и в случае выхода из работы замена производится в течение суток при условии наличия комплектующих.
Еськов Алексей · МАГНИТ · 5 апреля · Россия · Новосибирская обл
МАГНИТ, ООО

ПРОДАМ: Блоки питания постоянного тока Impuls

Стабилизированный блок питания — это обязательная часть любой радиоэлектронной аппаратуры. От его качества, надёжности, экономичности, эксплуатационных свойств в значительной мере зависят технические показатели аппарата в целом. Блоки питания Impuls удовлетворяют всем жестким требованиям, предъявляемым к вторичным источникам питания, имеют отличные массогабаритные параметры, высокие кпд и надежность. Все блоки питания имеют цепи ограничения пускового тока, защиту от входного и выходного перенапряжения, кз выхода. Принцип построения стабилизированного блока питания Блоки питания Impuls 24В выполнены по классической традиционной схеме для подобных устройств: входной сетевой помехоподавляющий фильтр мостовой выпрямитель емкостной сглаживающий фильтр мощный ключевой транзистор (транзисторы в полумостовой схеме) развязывающий импульсный трансформатор микросхема управления выходной выпрямитель выходной фильтр Переменное сетевое напряжение через фильтр поступает на выпрямитель. Сглаживающий фильтр уменьшает пульсации напряжения на выходе выпрямителя. Постоянное напряжение через первичную обмотку трансформатора поступает на ключевой транзистор. В мощных блоках питания применяется полумостовая схема на 2 транзисторах. Транзистор управляется от микросхемы с частотой десятки килогерц. Во вторичной обмотке возникают импульсы, которые выпрямляются и сглаживаются выходным фильтром с дросселем. Для стабилизации выходного напряжения используется ШИМ. Предлагаем Вам: Блоки питания 12В и 24В, Источники питания серии DS-100-12, DS-100-24, Источники питания серии DS-150-12, DS-150-24, Источники питания серии DS-200-12, DS-200-24, Источники питания серии DS-250-12, DS-250-24, Источники питания серии DS-300-12, DS-300-24, Источники питания серии DS-400-12, DS-400-24, Получить дополнительную информацию и заказать оборудование и Вы можете у наших специалистов. Вы можете выбрать наиболее удобный вариант получения: — на складе в г. Пушкино Московской области, -доставку транспортной...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Блоки питания постоянного тока Impuls

ПРОДАМ: Блоки Питания на DIN-рейку (ACRO)

Обращаем Ваше внимание на блоки питания ACRO Общая краткая информация о серии: • Частота коммутации 47/63Hz • Способ подключения Винтовое соединение • Входное напряжение 100-240VAC • Температурный коэффициент ±0.04%/°С • Стандарт безопасности CE EN 60950, UL 60950, CSA 22.2 • Индикация зеленый светодиод наличия выходного напряжения • Способ установки на стандартную 35-мм DIN рейку и на монтажную поверхность Стабилизированный блок питания — это обязательная часть любой радиоэлектронной аппаратуры. От его качества, надёжности, экономичности, эксплуатационных свойств в значительной мере зависят технические показатели аппарата в целом. Постоянно повышающиеся требования к техническим характеристикам приводит к появлению жестких требований к вторичным источникам питания. Проведенный анализ большей части ламповых усилителей демонстрирует, что в них источники питания постоянного тока построены по традиционной схеме: выпрямитель (на кенотронах или диодах), сетевой трансформатор сглаживающий фильтр, оборудованный конденсаторами, дросселями и резисторами. AD1024-12 °F (24W, 2A) • Выходное напряжение 12VDC±10% • Выходной ток 2A • Мощность 24W • Пульсации и шум 100 m • Vp-p КПД 80% • Материал корпуса Пластик • Габариты 74(D)x90(H)x45(W)mm AD1024-24 °F (24W, 1A) • Выходное напряжение 24VDC±10% • Выходной ток 1A • Мощность 24W • Пульсации и шум 150 m • Vp-p КПД 83% • Материал корпуса Пластик • Габариты 74(D)x90(H)x45(W)mm AD1048-12FS (48W, 4A) • Выходное напряжение 12VDC±10% • Выходной ток 4A • Мощность 48W • Пульсации и шум 100 m • Vp-p КПД 80% • Материал корпуса Пластик • Габариты 74(D)x90(H)x45(W)mm AD1048-24FS (48W, 2A) • Выходное напряжение 24VDC±10% • Выходной ток 2A • Мощность 48W • Пульсации и шум 150 m • Vp-p КПД 83% • Материал корпуса Пластик • Габариты 74(D)x90(H)x45(W)mm AD1072-12 °F (72W, 6A) • Выходное напряжение 12VDC±10% • Выходной ток 6A • Мощность 72W • Пульсации и шум 100 m • Vp-p КПД 78% • Материал корпуса...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Блоки Питания на DIN-рейку (ACRO)
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.