ГОСТ Р 58341.13-2022 Элементы системы контроля и управления атомных станций. Учет фактически выработанного и оценка остаточного ресурса

6 марта 2023 г. в 12:19
ГОСТ Р 58341.13-2022 Элементы системы контроля и управления атомных станций. Учет фактически выработанного и оценка остаточного ресурса
ГОСТ Р 58341.13-2022 Элементы системы контроля и управления атомных станций. Учет фактически выработанного и оценка остаточного ресурса

Элементы системы контроля и управления атомных станций. Учет фактически выработанного и оценка остаточного ресурса

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»).

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 322 «Атомная техника».

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2022 г. № 1552-ст.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

1. Область применения

1.1 Требования настоящего стандарта распространяются на оборудование важных для безопасности систем контроля и управления, элементы которых отнесены в проекте блока атомной станции (АС) к элементам класса по безопасности 2 или 3 по классификации [1], которые применяют на блоках АС с водо-водяными энергетическими реакторами, реакторами большой мощности канальными, энергетическими гетерогенными петлевыми реакторами и реакторами на быстрых нейтронах.

1.2 Настоящий стандарт предназначен для применения при эксплуатации блоков АС, в том числе при продлении срока эксплуатации (службы), при подготовке к выводу из эксплуатации блока, а также при выводе из эксплуатации блока АС.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Скачать ГОСТ Р 58341.13-2022

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: ТЭКОН-19 Теплоэнергоконтроллер

Контроллер ТЭКОН 19 используется в составе узлов учета газа, пара сертифицированных с расходомерами ЭМИС. Прибор предназначен для расчета объемного и массового расхода жидкости, газа и пара, расчета тепловой энергии, контроля параметров энергоносителей и хранения архивов измеренных величин. Основными функциями теплоэнергоконтроллера ТЭКОН-19 являются: — измерение сигналов на аналоговых и дискретных входах, преобразование сигналов в физические величины, с последующим расчетом расхода, объема и массы измеряемой среды; — расчет математических и специфических функций учета тепла, энергии, других ресурсов; — накопление, усреднение по времени, архивирование, индикация на дисплее; — обмен по современным цифровым интерфейсам; — защита коммерческой информации; — самоконтроль и контроль оборудования узла учета.
Отдел Продаж · ЭМИС · 24 апреля · Россия · Челябинская обл
ТЭКОН-19 Теплоэнергоконтроллер

ПРОДАМ: Шкаф ТШУ согл. Г.2.0000.0003-И-ДНП / ГТП-27.000-ЭОТ2.ОЛ1

Шкаф ТШУ согл. Г.2.0000.0003-И-ДНП/ГТП-27.000-ЭОТ2.ОЛ1, предназначен для размещения аппаратуры управления. Для построения системы управления электрообогрева нефтепроводов применяется программируемый логический контроллер ПЛК110-24.60.Р-М. Для приема аналоговых сигналов от измерительных устройств используются модули аналогового ввода МВ110-224.8А. Связь в единую систему данного оборудования осуществляется по интерфейсу RS-485. Возможна передача данных от указанного оборудования на верхний уровень через Ethernet или GSM-сети (GPRS). Система электрического обогрева трубопроводов и резервуаров предусматривает возможность взаимодействия с системой АСТУЭ с использованием интерфейса RS-485 по протоколу Modbus RTU. Для оптимальной организации питания оборудования шкафа управления используются: – Стабилизатор напряжения LE1200I; – Источник бесперебойного питания Штиль SR1101L; – Батарейный кабинет Штиль HT 2U с встраиваемыми батареями Delta Batt DTM 1209; – Блок питания MeanWell LRS-200-24. Климат-контроль реализован за счет модуля вентиляторного, с 3 вентиляторами и терморегулятором — R-FAN-3T. Для внутреннего освещения шкафа используется светильник R-LED-220.
Гречников Кирилл · Амадон · 26 апреля · Россия · г Москва
Шкаф ТШУ согл. Г.2.0000.0003-И-ДНП / ГТП-27.000-ЭОТ2.ОЛ1

ПРОДАМ: Реле РТЛ-1021 0х4 13А-15.5А-19А с приставкой КРЛ 104

Реле РТЛ-1021 0×4 13А-15.5А-19А с приставкой КРЛ 104. ТУ 16-647.030-85 Электромагнитное реле постоянного тока РЭМ применяется в качестве реле управления в основном в комплектных устройствах электроприводами постоянного тока судового электрооборудования и в вагонах метрополитена. Технические характеристики Номинальный ток контактов, А 10 Номинальное напряжение цепи контактов, В 110, 220, 320 Механическая износостойкость реле, циклов ВО, не менее 10 000 при коммутации токов в соответствии с таблицей 1 Коммутационная износостойкость реле, циклов ВО, не менее Режим работы прерывисто-продолжительный повторно-кратковременный (ПВ 40%) кратковременный Присоединение к контактам и катушкам переднее Температура окружающего воздуха, °С от -40 до +60 Масса, кг, не более 2,3 Таблица 1 Режим Напряжение, В Рабочий так, коммутируемый контактами, А включаемый отключаемый при нагрузке индуктивной τ ≤ 0,05 с активной Нормальных коммутаций 110 10 0.5 1 220 5 0.2 0.5 320 3.5 0.13 0.35 Редких коммутаций 110 10 1.5 2.5 220 5 1 2 320 3.5 0.6 1.2 Тип реле Способ возврата Количество и вид контактов Исполнение втягиваю- щих катушек на ток, А Пределы регулирова- ния тока втягивания РЭМ 651 самовозврат 1 переключающий 2,5; 5; 10; 15; 25; 50; 100; 200; 300; 600 1,3-3,5Iн РЭМ 651Р ручной РЭМ 651Д электромагнитный Типоисполнения и технические данные Номинальный ток втягивающей катушки Тип реле РЭМ 651 РЭМ 651 Р РЭМ 651Д РЭМ651Д* Напряжение отключающей катушки, В Напряжение отключающей катушки, В * 110 220 75 110 2,5 166513513 166513523 166513543 166513553 5 166513913 166513923 166513943 166513953 10 166514313 166514323 166514343 166514353 15 166514613 166514623 166514623 166514653 156514663 156514643 25 166514913 166514923 166514923 166514953 50 166515413 166515423 166515423 166515453 156515463 156515443 100 166516013 166516023 166516043 366516053 150 166516413 166516423 166516423 166516453 200 166516513 166516523 166516543 166516523 300 166516813...
Отдел продаж · Электроконтакт · Вчера · Россия · г Санкт-Петербург
Реле РТЛ-1021 0х4 13А-15.5А-19А с приставкой КРЛ 104

ПРОДАМ: Автоматизированная система учета и контроля энергоресурсов «МИРТ Энергобаланс».

Автоматизированные системы учета и контроля энергоресурсов – мощный инструмент в руках специалистов для получения достоверной информации об энергопотреблении объектов учета, ее анализа, выявления и пресечения хищения энергоресурсов, снижения операционных затрат энергокомпаний на получение информации с приборов учета. АСКУЭ «МИРТ Энергобаланс» обеспечит энергокомпанию: своевременной достоверной информацией об энергопотреблении; информационной базой данных о параметрах энергопотребления объектов; всевозможными отчетными формами любой сложности для проведения анализа информации в графическом и табличном виде; доступом в реальном режиме к приборам учета по каналам связи различных типов; автоматическим расчетом баланса поставляемых и потребляемых энергоресурсов; прогнозированием расхода энергоресурсов; возможностью дистанционного отключения/включения потребителей. Создавая систему, мы также опирались на новые тенденции в мировых информационных технологиях, требования государственных стандартов и регулирующих организаций. МИРТ Энергобаланс позволяет удовлетворить потребности в автоматизации учета электроэнергии как потребителей с несколькими счетчиками, так и распределительных предприятий с большим количеством объектов и пользователей.
Жидков Игорь · ООО "НОВАТЕК ИНЖИНИРИНГ" · 8 апреля · Россия · Ставропольский край
Автоматизированная система учета и контроля энергоресурсов «МИРТ Энергобаланс».

ПРОДАМ: Склад РЭК, КИП, Электрики ( радиоэлементы, контрольно измирительные приборы, электрокомплектующие и тп)

Продаем из наличия: Наименовние Количество 11ГФ4-1 11 11ГФ4-СН 1 18ЛМ5В-В 1 4СМ12-1 8 652200А 4 992АТ-2 3 992АТ-2К-4 1 992АТ-2К-6 1 992АТ-3 15 992АТ-5 1 992АТ-5К-10 1 PG-7 200 PG-9 274 АЗР-10 2 АЗС-15 20 АЗС-30 6 АЗС-30Т 1 АЗС-40 2 АЗС-5 8 АЗС-50 16 АЗС-5Т 1 АПН-6 143 АПНМ-6 90 Б23Б-1-50В-10АВ-2,2МКФ+80%-20% 76 ВК40-4В1К 13 ВПС160-4В1К 14 Д-16-0,6 38 Д-25Г 4 Д-67НВ 99 ДИХРОН-ЧК 1 ДКСШ-150-2 1 ДПМ35-Н1-02 3 ДРК-120 417 ДРКС-500 5 ДРКС-500М 5 ДРШ-250-3 61 ДРШ-350-1 15 ДРШ-350-1М 11 ДРШ-350-2 1 ДРШ-500М 2 ИД1-0,6 МПА 20 ИД1-15КГС/СМ2 36 ИМ-12 4 ИП-150 30В 150А 420 ИП-200 30В 200А 150 ИП-250 30В 250А 149 ИП-75М 30В 75А 360 КМ-100ДВ 10 КМ-400В 13 КМ600ДВ 14 Коробка испытательная переходная. 210 КР142ЕН2Г 15 КРЕПЕЖНЫЕ КОЛЬЦА К УД-800 3 КУ-20И 2 ЛТ-4М 2 ЛФСМ 28-600+180 6 М-4202 КЛ.1,5 0-1А 1 М-4202 КЛ.2,5 0-30mА 2 МИ-124-1 10 МТ-6 32 НВК-7 3 ОТСТОЙНИК 13 ПВ-40А 40А 30В 1650 ПД-1-0,6 КГС/СМ2 0-0,6МПА 27В 1 ПД-1-15 КГС/СМ2 0-1,5МПА 27В 1 ПК-200-А 13 ПМ-3-18 27 ПМ-3-28 20 ПМИ-2 112 ПМИ-2 и ПМТ-2 2 ПМИ-51 3 ПМТ-2 17 ПМТ-4М 8 ПМТ-6-3 71 ПМТ-6-3М-1 26 ПП-57-31371 100А 18 ПТ-4М 1 ПЭ-21 24В 2зХ2р 2 ПЭВ-30 10Ом 5 ПЭВ-30 18Ом 5 Р-1 10 РБН1-12-18-Г1-В-К 2 РБН1-6-17-Г3-В 16 РБН1-6-17-Г4-В 12 РБН1-6-17-Ш3-В 8 РБН1-6-17-Ш4-В 12 РБН1-7-18-Г3-В 2 РБН2-9-26Ш7-В 1 РБП-11 5 РВПГ-2 1 РК160-4В1К 1 РК40-4В1К 3 РКС-1-ОМ5-01 0,2…2,5КГС/СМ.2 8 РКС-3 РС4.501.203 48В 150 РКС160-4В1К 1 РП160-4В1К 1 РПГ-2-2202 12В 1 РПГ-3-2301 24В 5 РПГ-3-2302 12В 2 РПГ-3-2302 24В 63 РСП-4-1-6500ОМ-0,25А 1 РСП-4-11-70ОМ-2,6А 1 РСП-4-13-38ОМ-3,4А 1 РСП-4-4-1200ОМ-0,55А 2 РСП-4-9-150ОМ-1,7А 1 РЭН-34 ХП4.500.000-01 10 РЭС-32 РФ4.500.335-04.02 110 СВН-2-02 27В 189 СИ-206-1 12В 39 СКВТ ЛШ3.010.026 2КЛ. 1 СЛ-161 110В 2 СМ-28-1,4 1М-10-1 564 СМН-6-80-2 2600 СНЦ23-10/22Р-6-В 1 СП-10 10А 1350 СП-15 15А 700 СП-2 2А 507 ТВО-2 10Ом 40 ТВО-2 51Ом 42 ТВО-5 470Ом 41 ТГГ-90 99 ТГП-1 1 ТПП253-127/220-50...
Иванов Сергей · Вертекс · 23 апреля · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО
Один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции ITK® для IT технологий.