Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие технические условия
Настоящий стандарт распространяется на предохранители, предназначенные для электроустановок трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц с номинальным напряжением от 3 до 220 кВ, в том числе на предохранители, предназначенные на экспорт.
Стандарт не распространяется на предохранители специальных исполнений, предназначенные для работы в условиях:
- наличия в окружающем воздухе дыма, токопроводящих или химически активных газов или паров, соли, повышенного количества пыли;
- пожаро- или взрывоопасных помещений (например в газовых шахтах);
- повышенной вибрации, а также тряски и ударов (например, для подвижного состава электрифицированных железных дорог, экскаваторов и т.д.).
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
Термины, примененные в стандарте, и их определения приведены в приложении 1.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. Предохранители подразделяются по нижеследующим основным признакам.
1.1.1. По роду установки:
- для работы в помещениях (категории размещения 3 и 4*);
- для работы на открытом воздухе (категория размещения 1*);
- для работы в металлических оболочках комплектных распределительных устройств (КРУ), устанавливаемых в помещениях (категории размещения 3 и 4*) и на открытом воздухе (категория размещения 2*).
1.1.2. По назначению — для защиты:
- силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий;
- конденсаторов;
- электродвигателей;
- трансформаторов напряжения.
1.1.3. По способности ограничивать ток при отключении:
- токоограничивающие;
- нетокоограничивающие.
1.1.4. По диапазону токов отключения*:
- класса 1 — с диапазоном от одночасового тока плавления до номинального тока отключения (общего применения);
- класса 2 — с диапазоном от нормированного минимального тока отключения, превышающего одночасовой ток плавления, до номинального тока отключения (применяются, главным образом, для совместной работы с выключателем нагрузки или другим аппаратом, способным отключать токи, меньшие нормированного минимального тока отключения предохранителя).
1.1.5. По способу гашения дуги:
- с приведением дуги в тесное соприкосновение с мелкими зернами наполнителя (предохранители с мелкозернистым наполнителем);
- с резким расширением (выхлопом) газов, образующихся при воздействии дуги на твердый газогенерирующий материал (выхлопные предохранители).