Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Ч.11. Искробезопасная электрическая цепь «i»
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».
Сведения о стандарте
- ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой национальной организацией «Ex-стандарт» (АННО «Ex-стандарт»).
- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 403 «Взрывозащищенное и рудничное электрооборудование».
- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2005 г. N 432-ст.
- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60079-11:2006 "Взрывоопасные газовые среды. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i» (IEC 60079:2006 «Explosive atmospheres — Part 11: Equipment protection by intrinsic safety «i»).
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (подраздел 3.5).
- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.
Введение
Настоящий стандарт входит в комплекс национальных стандартов на взрывозащищенное электрооборудование, разрабатываемых Техническим комитетом по стандартизации ТК 403 «Взрывозащищенное электрооборудование» на основе применения международных стандартов МЭК на взрывозащищенное электрооборудование.
В целях удобства обращения к конкретным техническим требованиям в настоящем стандарте сохранена нумерация разделов, подразделов, пунктов и т.п. стандарта МЭК 60079-11-2006.
1. Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции и методам испытаний искробезопасного электрооборудования, предназначенного для применения во взрывоопасных газовых средах, а также связанного электрооборудования, предназначенного для подключения к искробезопасным цепям, которые находятся в таких средах.
Данный вид взрывозащиты применим к электрооборудованию, в котором электрические цепи не способны вызвать взрыв окружающей взрывоопасной среды.
Настоящий стандарт также распространяется на электрооборудование или части электрооборудования, находящиеся вне взрывоопасной среды или имеющие другой вид взрывозащиты из перечисленных в МЭК 60079-0, в тех случаях, когда искробезопасность электрических цепей во взрывоопасной газовой среде может зависеть от конструкции и исполнения такого электрооборудования или его частей. С помощью данного стандарта оценивают возможность применения электрических цепей, подвергающихся воздействию взрывоопасной газовой среды, в такой среде.
Требования к искробезопасным системам приведены в стандарте МЭК 60079-25. Требования к принципам искробезопасности полевой шины приведены в МЭК 60079-27.
Настоящий стандарт дополняет и изменяет общие требования МЭК 60079-0 за исключением требований, установленных в разделах и пунктах, приведенных в таблице 1. В тех случаях, когда какое-либо требование настоящего стандарта противоречит требованию МЭК 60079-0, требования настоящего стандарта имеют преимущественное значение.
Таблица 1 – Сопоставительная таблица применения требований, установленных в МЭК 60079-0 к искробезопасному и связанному электрооборудованию.
Разделы и пункты МЭК 60079-0 | Искробезопасное электрооборудование | Связанное электрооборудование |
---|---|---|
4.2.2 Группа II - Маркировка максимальной температуры поверхности | Применяется | Не применяется |
5.3 Максимальная температура поверхности | Применяется | Не применяется |
5.4 Температура поверхности и температура самовоспламенения | Применяется | Не применяется |
5.5 Малые элементы | Применяется | Не применяется |
6.3 Задержка при открывании оболочки | Не применяется | Не применяется |
7.1.1 Применяемость | Применяется | Не применяется |
7.1.2 Спецификация материалов | Применяется | Не применяется |
7.1.3* Пластмассовые материалы | Не применяется | Не применяется |
7.2* Теплостойкость | Не применяется | Не применяется |
7.3 Электростатические заряды на оболочках из пластических материалов | Применяется | Не применяется |
7.3.2 Предотвращение образования заряда электростатического электричества | Применяется | Не применяется |
7.4 Резьбовые отверстия | Не применяется | Не применяется |
8.1 Состав материала | Применяется | Не применяется |
8.2 Резьбовые отверстия | Не применяется | Не применяется |
9 Крепежные детали | Не применяется | Не применяется |
10 Блокировка | Не применяется | Не применяется |
11 Проходные изоляторы | Не применяется | Не применяется |
12 Материалы, используемые в качестве герметиков | Не применяется | Не применяется |
14 Вводные устройства и соединительные контактные зажимы | Не применяется | Не применяется |
15 Соединительные контактные зажимы для заземляющих или защитных проводников | Не применяется | Не применяется |
16.5 Температура проводника | Применяется | Не применяется |
17 Дополнительные требования к вращающимся электрическим машинам | Не применяется | Не применяется |
18 Дополнительные требования к коммутационным аппаратам | Не применяется | Не применяется |
19 Дополнительные требования к предохранителям | Не применяется | Не применяется |
20 Дополнительные требования к соединителям | Не применяется | Не применяется |
21 Дополнительные требования к световым приборам | Не применяется | Не применяется |
22 Дополнительные требования к головным и ручным светильникам | Не применяется | Не применяется |
23.1 Батареи | Применяется | Не применяется |
26.4 Испытание оболочек | Применяется | Не применяется |
26.5.1 Измерение температуры | Применяется | Не применяется |
26.5.2 Испытание на тепловой удар | Не применяется | Не применяется |
26.5.3 Испытание малых элементов на воспламенение взрывоопасных смесей | Применяется | Не применяется |
26.6 Испытание проходных изоляторов крутящим моментом | Не применяется | Не применяется |
26.7* Неметаллические оболочки или неметаллические части оболочек | Не применяется | Не применяется |
26.8* Теплостойкость | Не применяется | Не применяется |
26.9* Холодостойкость | Не применяется | Не применяется |
26.10* Светостойкость | Не применяется | Не применяется |
26.11* Стойкость электрооборудования группы I к воздействию химических агентов | Не применяется | Не применяется |
26.12 Проверка целостности заземления | Не применяется | Не применяется |
26.13 Испытание по определению сопротивления изоляции частей оболочек из неметаллических материалов | Применяется | Не применяется |
26.14 Испытание накопления опасного заряда | Применяется | Не применяется |
26.15 Измерение емкости | Применяется | Не применяется |
Приложение А Ех-кабельные вводы | Не применяется | Не применяется |
* Эти требования относятся только к 6.1.2, а) настоящего стандарта. |
Если электрически связанное электрооборудование находится во взрывоопасной газовой среде, оно должно иметь взрывозащиту одного из видов, перечисленных в МЭК 60079-0, и удовлетворять требованиям стандарта на взрывозащиту конкретного вида и требованиям МЭК 60079-0 одновременно.
2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на указанные ниже стандарты. Для документов с указанной датой действительным является указанное издание. Для документов без указанной даты действительным является последнее издание указанного документа (со всеми поправками).
МЭК 60079-0:2004 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0: Общие требования.
МЭК 60079-7 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 7: Повышенная защита вида «е».
МЭК 60079-25 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 25: Искробезопасные системы.
МЭК 60079-27 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 27: Концепция искробезопасной системы полевой шины (FISCO) и концепция невоспламеняющей системы полевой шины(FNICO).
МЭК 60085 Оценка теплостойкости и классификация электроизоляции.
МЭК 60112 Метод определения сравнительного и контрольного индексов трекингостойкости твердых изоляционных материалов во влажной среде.
МЭК 60127 Миниатюрные плавкие предохранители.
МЭК 60317-3 Технические требования к специальным видам обмоточных проводов. Часть 3: Круглая медная проволока, покрытая полиэфирной эмалью, класс 155.
МЭК 60317-7 Технические требования к специальным видам обмоточных проводов. Часть 7: Круглая медная проволока, покрытая полиамидной эмалью, класс 220.
МЭК 60317-8 Технические требования к специальным видам обмоточных проводов. Часть 8: Круглая медная проволока, покрытая полиэфиримидной эмалью, класс 180.
МЭК 60317-13 Технические требования к специальным видам обмоточных проводов. Часть 13: Круглая медная проволока с полиэфирным или полиэфиримидным покрытием с полиамид-имидной эмалью, класс 200.
МЭК 60529 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).
МЭК 60664-1:2002 Руководство по выбору изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 1: Принципы, требования и испытания.*
* Существует сводное издание 1.2, которое включает МЭК 60664-1 и поправки 1 и 2.
Поправка 1 (2000).
Поправка 2 (2002).
МЭК 60664-3 Руководство по выбору изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 3: Применение покрытия, заливки или формовки для защиты от загрязнения.
ANSI/UL 248-1 Низковольтные плавкие предохранители. Часть 1: Общие требования.
Ключевые слова: электрооборудование для взрывоопасных газовых сред, искробезопасная электрическая цепь i, ГОСТ Р 52350.11, искробезопасная электрическая цепь гост, искробезопасное электрооборудование гост.