Светильники. Частные требования. Светильники переносные детские игровые
Предисловие
Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
- ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно- исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС»)
- ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
- ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 54-П от 03 декабря 2012 г.)
За принятие стандарта проголосовали:
Краткое наименование страны по МК(ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
---|---|---|
Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Россия | RU | Росстандарт |
Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
Узбекистан | UZ | Узстандарт |
- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 564-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01 июля 2014 г.
- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60598-2-20:2002 Luminaires — Part 2-20: Particular requirements — Lighting chains (Светильники. Часть 2-20. Частные требования. Световые гирлянды). В настоящем стандарте применены следующие шрифтовые выделения:
- требования — светлый;
- термины — полужирный;
- методы испытаний — курсив;
- примечания — петит; В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылки на международные стандарты актуализированы.
- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Международный стандарт IEC 60598-2-20 разработан подкомитетом 34D «Светильники» технического комитета IEC/TC 34 «Лампы и приспособления для ламп».
Настоящий стандарт представляет собой технический пересмотр предыдущей редакции стандарта.
Настоящий стандарт предназначен для применения совместно с IEC 60598-1 «Светильники. Часть 1. Общие требования и испытания».
Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
Перевод с английского языка (еn)
Степень соответствия - идентичная (IDT)
Информация об изменений к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и правок в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются в информационной системе общего пользования — на информационном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.
1. Область применения
Настоящий стандарт серии стандартов IEC 60598 устанавливает требования для световых гирлянд, состоящих из последовательно или параллельно подключенных или сочетаний последовательного и параллельного подключения ламп накаливания, предназначенных либо для внутреннего, либо для наружного освещения при напряжении питания, не превышающем 250 В.
Примечание 1 — Примером световой гирлянды с последовательно или последовательно/параллельно подключенными лампами служит елочная гирлянда.
Примером световой гирлянды с параллельно подключенными лампами служит гирлянда для освещения лыжных трасс или прогулочных дорожек.
Примечание 2 — К световым гирляндам с патронами для ламп втычного типа применяют соответствующие требования настоящего стандарта.
Примечание 3 — В некоторых странах термин «нити» применяют вместо термина «гирлянды».
Примечание 4 — Для световых гирлянд с не стандартизованными лампами (например, лампы с патронами втычного типа) данные лампы рассматриваются как часть световой гирлянды и поэтому включены в испытания (и как следствие в сертификат, если таковой имеется).
2. Нормативные ссылки
Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).
IEC 60083 Штепсели и розетки бытового и аналогичного назначения, стандартизованные в странах - членах МЭК
IEC 60227 (все части; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ) Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальные напряжения до 450/750 В включительно
IEC 60238:2004 Патроны Эдисона резьбовые 1 1), Изменение 1 (2008)
IEC 60245 (все части; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно
IEC 60529 Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (код IP)
IEC 60598-1:2008 Светильники. Часть 1. Общие требования и испытания
IEC 60811-3-1:1985 Материалы для изоляции и оболочек электрических кабелей. Общие методы испытаний. Часть 3-1. Специальные методы для поливинилхлоридных компаундов. Испытание давлением при высокой температуре. Испытание на стойкость к растрескиванию», Изменение 1 (1994), Изменение 2 (2001)
IEC 61184 Патроны ламповые байонетные
IEC 61347-2-11 Аппаратура управления ламповая. Часть 2-11. Частные требования к вспомогательным электронным схемам для светильников
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
Ключевые слова: ГОСТ IEC 60598-2-20-2012, светильники, гирлянды, лампы, испытания, контакты патронов