Государственная система измерений

ГОСТ 8.217-2003. Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки

23 мая 2016 г. в 22:39
ГОСТ 8.217-2003. Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки
ГОСТ 8.217-2003. Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки

Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки.

Предисловие

  • РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)
  • ВНЕСЕН Госстандартом России
  • ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №23 от 22 мая 2003 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

AZ

Азстандарт

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Грузия

GE

Грузстандарт

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызстан

KG

Кыргызстандарт

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

Российская Федерация

RU

Росстандарт

Таджикистан

ТJ

Таджикстандарт

Туркменистан

TM

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Узбекистан

UZ

Узстандарт

  • Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 26 сентября 2003 г. № 268-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.217-2003 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2004 г
  • ВЗАМЕН ГОСТ 8.217-87

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на трансформаторы тока по  ГОСТ 7746, измерительные лабораторные трансформаторы тока по  ГОСТ 23624 (далее – трансформаторы тока) и устанавливает методику их поверки.

Допускается поверять трансформаторы тока, метрологические характеристики которых не хуже указанных в ГОСТ 7746 и  ГОСТ 23624.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.550-86 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока.

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.019-80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия .

ГОСТ 8711-93 (МЭК 51-2-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам.

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ 18685-73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения .

ГОСТ 19880-74* Электротехника. Основные понятия. Термины и определения.

ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры .

ГОСТ 23624-2001 Трансформаторы тока измерительные лабораторные. Общие технические условия /

* На территории Российской Федерации действует  ГОСТ Р 52002-2003.

Ключевые слова: ГОСТ 8.217-2003, трансформаторы, ток, поверка

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Смотрите также
Публикации по теме
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Трансформаторы ТОЛ-СЭЩ-10-11 (21) 0,5;0,5S;0,2;0,2S У2

Трансформаторы ТОЛ-10 по низким ценам. Купить с доставкой по РФ и СНГ. Звоните! Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10, 20, 35 кВ обеспечивает передачу сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления, предназначен для использования в цепях коммерческого учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на класс напряжения до 10, 20, 35 кВ. Измерительные трансформаторы ТОЛ выполнены в виде опорной конструкции. Корпус измерительных трансформаторов тока выполнен из эпоксидного компаунда, который одновременно является главной изоляцией и обеспечивает защиту обмоток от механических и климатических воздействий. ТОЛ-СЭЩ-10 с доставкой до объекта монтажа по России и СНГ. Низкие цены. Отгрузки напрямую от производителя. Всегда в срок
Павлов Виктор · ВолгаЭнергоКомплект · Вчера · Россия · Самарская обл
Трансформаторы ТОЛ-СЭЩ-10-11 (21) 0,5;0,5S;0,2;0,2S У2

ПРОДАМ: КИПиА. Щитовые приборы: Амперметры. Вольтметры. Ваттметры. Фазометры. Манометры. Измерители тока

КОЭМЗ продает щитовые, вторичные, регистрирующи­е приборы, как с хранения, так и новые: Ампервольтметр самопишущий переносной Н339 выпрямительной системы многопредельный. Прибор­ы регистрирующи­е автоматически­е РП-160. Прибор­ы самопишущие двухкоординатны­е Н307/1, Н307/2. Прибо­р давления 2ПП 30В. Прибор БВ-4225/6119-05.­ Прибор показывающий с индуктивными пребразователям­и модели 214, 217, 276. Прибор для проверки изделий на биение в центрах ПБ-500М. Мер­а высоты ступенчатая БВ-6106. Систем­а измерительна­я для автоматическог­о контроля Модель БВ-4100. Микроск­оп МС типа МС2-3. Оптическа­я линейка ОЛ-1600. Нивели­р Н-0, 5. Преобразовате­ль угловых перемещений фотоэлектрически­й ВЕ-178А. Преобра­зователь электроконтактны­й амплитудный Модель 248(ПАО/ДАО-248-­2). Динамометр­ы образцовые ДОСМ-3-0, 1; ДОСМ-3-5. Анемом­етр сигнальный цифровой М-95-М2; Анемометр цифровой переносной АП-1. Реле давления РД-8Т1 0-6 кг/см3. Реле давления РД-23. Индикато­р давления ИД-1 0-80кг/см. Механ­изм исполнительны­й МЭО-16/25-0, 25 И-77. Механиз­м исполнительны­й МЭО-16/25-0, 25 Р-77. Тягоме­р дифференциальны­й ДТ2-50. Блок электронный ЛП-12. Блок ИП-0-100%. Блок снижения напряжения БСНТ-08У2. Бло­к поджига дуги БП. Датчик напора, тяги ДТН-100 10-100кг/см2 220в. Датчик пожарной сигнализации ДПС-038. Датчи­к ультрозвуково­й ДУ-З-4Д для комплекса Гамма. Ваттмет­р астатический АСТД. Вольтмет­р самопишущий Н-392 0-1000В. Милиамп­ервольтметр М-45МОМ3. Милиам­перметр самопишущий Н-392 0-30мА. Миливоль­тметр самопишущий Н-392 0-150мВ. Маномет­р самопишущий однозаписной МТС-712 0-6 kg F/см2 привод диаграммы от часового механизма. Маном­етр самопишущий однозаписной МТС-711М1 0-60 kg F/см2 привод диаграммы от электродвигателя­. Манометр самопишущий двухзаписной МТ2С-71 0-16 kg F/см2. Маномет­р дифференциальны­й поплавковый ДП. Манометр дифференциальны­й ДТ-5. Манометр электроконтактный ЭКМ-1У 0-2,5 кГс/см2; ЭКМ-1У 0-4 кГс/см2; ЭКМ-2У 0-160 кГс/см2. Манометр технический МТ-1, МТП-1М,...
Попков Михаил · ООО"КОЭМЗ" · 23 марта · Россия · г Москва
КИПиА. Щитовые приборы: Амперметры. Вольтметры. Ваттметры. Фазометры. Манометры. Измерители тока

ПРОДАМ: Трансформаторы тока CT, исп. СТ4, СТ6, СТ8, СТ12, — фирма ABB

В продаже есть трансформаторы тока CT, исп. СТ4, СТ6, СТ8, СТ12, — фирма ABB Трансформаторы тока СТ предназначены для передачи сигналов измерительной информации измерительным приборам аналогового и цифрового типа. Применяются во внутренних устройствах в электросетях переменного тока промышленной частоты. Трансформаторы тока СТ являются масштабными преобразователями и служат для расширения пределов измерения тока. По конструкции относятся к трансформаторами шинного типа. Типоисполнения различаются диапазоном первичного тока, размерами проходных отверстий и габаритными размерами. Трансформаторы заключены в изолирующий корпус из термопластика. Выводы вторичных обмоток подключены к клеммникам, закрепленным в корпусе трансформатора. СТ4/200- 3шт. 5555 за 1шт. СТ6/300- 3шт. 6450 за 1шт. СТ6/400- 3шт. 6450 за 1шт. СТ6/600- 6шт. 6845 за 1шт. СТ6/800- 12шт. 6845 за 1шт. СТ6/1000- 33шт. 7708 за 1шт. СТ8/500- 12шт. 7199 за 1шт. СТ8/800- 61шт. 8050 за 1шт. СТ8/1000- 79шт. 8765 за 1шт. СТ8/1500- 56шт. 9871 за 1шт. СТ8/2000- 3шт. 13202 за 1шт. СТ8/2500- 18шт. 13202 за 1шт. СТ12/600- 6шт. 13290 за 1шт. СТ12/800- 4шт. 13416 за 1шт. СТ12/1000- 54шт. 13416 за 1шт. СТ12/1200- 12шт. 15074 за 1шт. СТ12/1500- 3шт. 15074 за 1шт. СТ12/2000- 1шт. 15668 за 1шт. СТ12/2500- 6шт. 17578 за 1шт. СТ12/3000- 6шт. 26999 за 1шт.
M Olga · 15 апреля · Россия · Пензенская обл
Трансформаторы тока CT, исп. СТ4, СТ6, СТ8, СТ12, — фирма ABB

ПРОДАМ: Измерительные трансформаторы Энергия

Измерительные трансформаторы тока используются для измерения, отображения и фиксации значений токов в электрическом оборудовании. Применяется в тех случаях, когда непосредственное подключение измерительного прибора неудобно или невозможно, например, при измерении очень больших токов. Особенности: Предназначены для установки в электрических цепях переменного тока с номинальным напряжением 220/380В частотой 50–60Гц. Изделие соответствует стандарту IEC 185. Преимущества: Неразборная конструкция корпуса. Универсальное окно трансформатора позволяет использовать их на кабелях различных сечений и конфигураций. Технические характеристики: — Рабочее напряжение, В: 220/380; — Номинальное напряжение, В: 660; — Рабочий диапазон: от -45 до +55; — Класс точности: 1; — Средняя наработка на отказ, час: 200000; — Частота тока сети, Гц 50 (60); — Исполнение негорючая пластмасса; — Срок службы: 5 лет; — Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 15 апреля · Россия · г Москва

ПРОДАМ: Cиловые трансформаторы с симметрирующим устройством ТМГсу Минского электротехнического завода им. В.И.Козлова

ТМГ с симметрирующим устройством ТМГсу Одной из главных задач электроснабжения является обеспечение качества выходных напряжений распределительных трансформаторов, удовлетворяющих требования ГОСТ 13109-87 при всевозможных нормальных режимах их работы, а также решение этой задачи с минимальными издержками. В четырехпроводных электрических сетях 0,38 кВ России и других стран СНГ в основном используются трансформаторы со схемой соединения обмоток "звезда-звезда-нуль" (У/Ун). Однако, эти самые дешевые в изготовлении трансформаторы в эксплуатации экономичны лишь при симметричной нагрузке фаз. Реально в сетях с большим удельным весом однофазных нагрузок равномерность их подключения во времени пофазно нарушается и потери электрической энергии в таких трансформаторах резко возрастают. На рисунке 1 показаны зависимости потерь короткого замыкания Рк трансформатора ТМ 100/10 при различных схемах соединения обмоток от величины тока в нулевом проводе, при Ib =Ic = Iн и Ia = 0- Iн. Из рисунка следует, что в трансформаторах У/Ун с увеличением тока Iнб резко растут потери Рк.
Отдел маркетинга и торговли · МЭТЗ имени В. И. Козлова · 18 апреля · Беларусь · г Минск
Cиловые трансформаторы с симметрирующим устройством ТМГсу Минского электротехнического завода им. В.И.Козлова
Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.