Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке «Балтика»
Производитель
Производственное объединение Элтехника, ОАО (г. Санкт-Петербург)
Назначение
БКТПБ «Балтика» – блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке напряжением 6(10)/0,4 кВ мощностью от 100 кВА до 1250 кВА применяется в сетях с изолированной нейтралью на стороне 6(10) кВ и глухозаземлённой нейтралью на стороне 0,4 кВ для электроснабжения промышленных, жилищно-коммунальных, инфраструктурных объектов, а также коттеджных посёлков и зон индивидуальной застройки.
Конструкция
Питающие и отходящие линии выполняются кабелем. Кабельный ввод осуществляется из грунта через кабельное сооружение. При необходимости подключения БКТПБ «Балтика» к воздушной линии (ВЛ), применяется кабельная вставка с изоляцией из сшитого полиэтилена с выходом на опору ВЛ.
Возможно исполнение БКТПБ «Балтика» в модификации – малогабаритная блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке напряжением 6(10)/0,4 кВ мощностью до 400 кВА (МБКТПБ).
БКТПБ «Балтика» выполняется как однотрансформаторная подстанция (БКТПБ) или двухтрансформаторная подстанция (2БКТПБ). Поставляется блоками (бетонными оболочками с оборудованием) полной заводской готовности.
Однотрансформаторная БКТПБ производится в бетонных оболочках двух типов:
- левосторонней - вход в отсек РУ находится на левой стене оболочки относительно ворот трансформаторного отсека;
- правосторонней - вход в отсек РУ находится на правой стене оболочки относительно ворот трансформаторного отсека.
Двухтрансформаторная БКТПБ «Балтика» всегда состоит из левостороннего и правостороннего блоков. Возможно исполнение двухтрансформаторной БКТПБ «Балтика» с выделенной абонентской частью, что предусматривает размещение РУВН и РУНН в двух разных блоках, имеющих отдельные входы.
После установки блоков производится установка и подключение силового трансформатора, подключение питающих и отходящих кабелей ВН и НН, внешнего контура заземления. Для двухтрансформаторной БКТПБ требуется подключение межсекционных кабельных соединений ВН и НН.
Применение БКТПБ «Балтика» позволяет упростить процедуру землеотвода, сократить сроки монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию.
Срок службы БКТПБ «Балтика» составляет не менее 25 лет.
Номинальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации БКТПБ «Балтика» по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150:
- температура окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 40 °С;
- относительная влажность до 100%;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию, атмосфера типов I и II по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150.
БКТПБ «Балтика» комплектуется следующим электротехническим оборудованием:
- распределительным оборудованием высокого напряжения с воздушной изоляцией КСО-6(10)-Э1 «Аврора»;
- распределительным оборудованием высокого напряжения с элегазовой изоляцией различных производителей;
- распределительным оборудованием низкого напряжения НКУ ЩО-2000 «Нева»;
- щитами собственных нужд (ЩСН);
- щитами учета (ЩУ), (по заказу);
- щитом(ами) с источником(ами) бесперебойного питания (ЩИБП), (при необходимости);
- силовыми трансформаторами маслонаполненными герметичными или с сухой изоляцией;
- другим дополнительным оборудованием (по заказу).