Назначение
RM6 — компактное устройство, предназначенное для установки в радиальных, магистральных и петлевых распределительных сетях 6, 10, 20 кВ, выполняющее функции присоединения, питания и защиты одного или двух распределительных трансформаторов мощностью до 3 000 кВА с помощью комбинации выключателя нагрузки и плавких предохранителей или силового выключателя с защитой. Коммутационные аппараты и сборные шины расположены в герметичном корпусе, заполненном элегазом и «запаянном» на весь срок службы.
RM6 также предназначено для установки в сетевых пунктах с целью повышения надежности электроснабжения потребителей.
RM6 позволяет организовать сетевой пункт на 2, 3 или 4 направления:
- с защитой линии выключателем 630 А;
- с коммутацией линии выключателем нагрузки;
- со встроенным источником питания для устройств телеуправления.
Конструкция
RM6 — малогабаритное распредустройство, состоящее из 1- 4 встроенных функциональных блоков.
Этот полностью изолированный моноблок состоит из:
- герметичного корпуса из нержавеющей стали, «запаянного» на весь срок службы, внутрь которого помещены все активные части, выключатели нагрузки, заземляющие разъединители, комбинация выключателя нагрузки с плавкими предохранителями или выключатель;
- от одного до четырех кабельных отсеков с адаптерами для подключения к сети или к трансформатору;
- отсека вторичных цепей;
- отсека привода;
- отсека плавких предохранителей, используемых в комбинации с выключателями нагрузки.
Технические характеристики
Технические характеристики RM6 соответствуют требованиям МЭК, предъявляемым к системам под давлением, «запаянным» на весь срок службы.
Выключатели нагрузки и заземляющие разъединители отвечают всем требованиям эксплуатации:
- Герметичность
Корпус заполнен элегазом с избыточным давлением 0,2 бар. После заполнения он «запаивается» на заводе-изготовителе. Каждый аппарат RM6 подвергается тщательной проверке на герметичность, что гарантирует срок службы не менее 30 лет. Никакого обслуживания RM6 в течение указанного срока не требуется.
- Выключатель нагрузки
Гашение элетрической дуги осуществляется на основе принципа автодутья в элегазе.
- Выключатель
Гашение электрической дуги осуществляется методом вращающейся дуги и автокомпрессии в элегазе, что позволяет отключать любые токи, в том числе токи короткого замыкания.
Фотографии, изображения
Скачать документацию
- Техническое описание компактного распределительного устройства 6, 10, 20 кВ RM6 (900.1 kB)
- Руководство по эксплуатации компактного распределительного устройства 6, 10, 20 кВ RM6 (2.4 MB)
- Руководство по монтажу компактного распределительного устройства 6, 10, 20 кВ RM6 (1.9 MB)