Назначение
КРУ серии D-12P предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 — 10 кВ в сетях с изолированной или заземлённой через дугогасящий реактор нейтралью. Применяются в качестве распределительных устройств напряжением 6 -10 кВ трансформаторных подстанций, в том числе комплектных и контейнерных, напряжением 110/35/6-10 кВ, 110/6-10 кВ, 35/6-10 кВ и 6-10/0,4 кВ, а также в качестве распределительных пунктов.
Отличительные особенности:
- широкий диапазон рабочих параметров (номинальные токи от 630 до 4000А, токи короткого замыкания от 20 до 50кА);
- оригинальная конструкция, обеспечивающая лёгкий доступ к оборудованию;
- возможность исполнений шкафов двух- и одностороннего обслуживания;
- применение современных микропроцессорных УЗА;
- корпус из высококачественной стали с алюмоцинковым покрытием;
- системы дуговой защиты с применением концевых выключателей или VAMP (система реагирующая на вспышку и прирост тока с использованием оптоволокна);
- продуманная система блокировок.
КРУ «Классика» серии D-12P предназначены для работы внутри помещений при следующих условиях:
- высота над уровнем моря до 1000 м;
- верхнее рабочее (эффективное) значение температуры окружающего воздуха не выше плюс 45° С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже минус 25° С;
- тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69.
Для обеспечения нормальных температурных условий работы комплектующей аппаратуры в шкафах КРУ предусматривается установка антиконденсатных нагревательных элементов.
КРУ серии D-12P могут устанавливаться в контейнерах, оборудованных системой обогрева.
КРУ соответствуют требованиям ГОСТ 14693-90, ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.4-75.
Конструкция
КРУ «Классика» серии D-12P комплектуется из отдельных шкафов, в каждом из которых размещается аппаратура одного присоединения к сборным шинам.
Корпус шкафа изготовлен из высококачественного стального листа с алюмоцинковым антикоррозионным покрытием на высокоточном оборудовании методом холодной штамповки. Наружные элементы корпуса (двери, боковые панели и др.) окрашены порошковой краской.
С целью обеспечения безопасности при возникновении электрической дуги шкафы с выдвижными элементами разделены металлическими перегородками на четыре отсека:
- отсек сборных шин;
- отсек выдвижного элемента;
- отсек трансформаторов тока и присоединений;
- отсек вспомогательных цепей.
Выдвижные элементы с выключателями, контакторами, секционными разъединителями и трансформаторами напряжения позволяют легко обслуживать и ремонтировать это оборудование в процессе эксплуатации.
Схемы вспомогательных цепей шкафов КРУ серии D-12P разработаны для различных микропроцессорных устройств защиты, управления, автоматики и сигнализации. Цепи учёта электроэнергии могут выполняться на электронных или многофункциональных микропроцессорных счётчиках электрической энергии.
Вспомогательные цепи выдвижного элемента выведены на один или два 28-контактных штепсельных разъёма.
В шкафах специального исполнения перемещение выдвижного элемента из контрольного положения в рабочее и обратно можно производить дистанционно с помощью электропривода при закрытых дверцах отсека.
Безопасность
Полная безопасность эксплуатации КРУ серии D-12P обеспечивается конструктивными решениями, простотой и наглядностью коммутационных операций, а также продуманной системой оперативных блокировок.
К конструктивным решениям, обеспечивающим безопасность эксплуатации, относятся:
- наличие металлических перегородок между отсеками шкафов, позволяющих локализовать аварию в пределах одного отсека;
- наличие систем дуговой защиты с аварийными клапанами сброса давления и концевыми выключателями со временем срабатывания до 20 мс или с модулями VAMP со временем срабатывания до 5 мс;
- наличие на фасаде шкафов индикаторов наличия напряжения на токоведущих частях отсека присоединений и гнёзд для проверки наличия напряжения и фазировки кабелей.
Простота и наглядность коммутационных операций обеспечивается:
- возможностью визуального контроля положения коммутационных аппаратов;
- наличием на фасаде шкафов мнемосхемы, отражающей положение выдвижного элемента, а также контактов выключателей, разъединителей и заземлителей.
Система блокировок предотвращает неправильные действия персонала при производстве оперативных переключений.
Предусмотрены следующие механические блокировки:
- блокировка, фиксирующая выдвижной элемент в рабочем и контрольном положении;
- блокировка, препятствующая перемещению выдвижного элемента при включенном заземлителе;
- блокировка, препятствующая открытию шторок в контрольном и ремонтном положениях выдвижного элемента;
- блокировка, препятствующая открыванию дверцы отсека выдвижного элемента при рабочем и промежуточном положении выдвижного элемента;
- блокировки, препятствующие операциям с заземлителем при открытой дверце отсека присоединений, при нахождении выдвижного элемента в рабочем или промежуточном положениях;
- блокировка, препятствующая изменению положения контактов заземлителя при внешних воздействиях (вибрации);
- блокировка, препятствующая открытию дверцы отсека присоединений при разомкнутом заземлителе;
- блокировка, препятствующая вкатывание в шкаф выдвижного элемента, не соответствующего назначению шкафа или выдвижного элемента с другим номинальным током;
- блокировка, препятствующая перемещению выдвижного элемента в рабочее положение без подключения вторичных цепей.
В КРУ серии D-12P помимо механических предусмотрены замковые блокировки, обеспечивающие правильную последовательность коммутационных операций.
В шкафах КРУ специального исполнения вместо замковых блокировок предусмотрены:
- электромеханическая блокировка заземлителя сборных шин;
- электронная блокировка электропривода заземлителя, препятствующая его включению при наличии напряжения на токоведущих частях.
Фотографии, изображения
Скачать документацию
- Общая информация о комплектном распределительном устройстве 6-10 кВ серии D-12PТ (1.4 MB)
- Общая информация о комплектном распределительном устройстве 6-10 кВ серии D-12P (1.5 MB)
- Руководство по эксплуатации комплектного распределительного устройства 6-10 кВ серии D12-P (7.0 MB)
- Техническое описание комплектного распределительного устройства 6-10 кВ серии D12-P (6.2 MB)
- Опросный лист на комплектное распределительное устройство 6-10 кВ серии D-12P(PT) (32.8 kB)
Производитель
Смотрите также компании в каталоге, рубрика «Комплектные распределительные устройства»
Актуальные новости, мероприятия, публикации и обзоры в удобном формате.