Малогабаритная блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке «Балтика»
Производитель
Производственное объединение Элтехника, ОАО (г. Санкт-Петербург)
Назначение
МБКТПБ «Балтика» – малогабаритная блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке (МБКТПБ) напряжением 6(10)/0,4 кВ мощностью от 100 кВА до 400 кВА внутреннего обслуживания применяется в сетях с изолированной нейтралью на стороне 6(10) кВ и глухозаземлённой нейтралью на стороне 0,4 кВ для электроснабжения жилищно-коммунальных объектов, а также коттеджных посёлков и зон жилищной застройки.
Конструкция
Питающие и отходящие линии выполняются кабелем. Кабельный ввод осуществляется из грунта через кабельное сооружение. При необходимости подключения МБКТПБ «Балтика» к воздушной линии (ВЛ), применяется кабельная вставка из сшитого полиэтилена с выходом на опору ВЛ.
МБКТПБ «Балтика» выполняется блоком (бетонной оболочкой с оборудованием и кабельным сооружением) полной заводской готовности.
После установки блока производится установка и подключение силового трансформатора, подключение питающих и отходящих кабелей ВН и НН, внешнего контура заземления.
Применение МБКТПБ «Балтика» позволяет упростить процедуру землеотвода, сократить сроки монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию.
Срок службы МБКТПБ «Балтика» составляет не менее 25 лет.
Номинальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации МБКТПБ «Балтика» по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150:
- температура окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 40 °С;
- относительная влажность до 100%;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию, атмосфера типов I и II по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150.
МБКТПБ «Балтика» соответствует требованиям:
- ГОСТ 14695-80, что подтверждено сертификатами соответствия РОСС RU.MB02.В00740 и ССВЭ RU.MO 64.H.00664;
- «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ);
- технических условий ТУ-3412-001- 45567980-2003, согласованных с «Петербурггосэнергонадзором» и «Леноблгосэнергонадзором».
Бетонные оболочки соответствуют:
- исполнению по ГОСТ 26633;
- классу точности по ГОСТ 21779;
- II степени огнестойкости по СНиП 21-01-97;
- II степени ответственности по ГОСТ 27751-88.
Фотографии, изображения
Техническая документация
Малогабаритная блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке «Балтика» (8,5 MБ)