Многофункциональный счетчик и анализатор качества электрической энергии серии EM720
Производитель
SATEC (г. Округ Иерусалим)
Назначение
ExpertMeter 720 (EM720) является многофункциональным электронным прибором совмещающим в себе функции многотарифного и высокоточного счетчика электрической энергии, анализатора качества и регистратора аварийных событий. Прибор обеспечивает трехфазные измерения параметров электроэнергии, включая показатели качества, мониторинг внешних событий; взаимодействие с внешним оборудованием через контакты реле; запись в приборе измеряемых параметров и событий, анализ гармоник сети и запись отклонений от нормы; регистрацию импульсных перенапряжений (до 2 кВ, 20 мксек), а также регистрацию аварийных событий с токами до 50А.
Возможности:
- Счетчик электрической энергии (класс 0.2S), регистрация и хранение профилей нагрузки, многотарифная система учета электроэнергии (TOU), учет электроэнергии по импульсным входам с других счетчиков, расчет потерь в линии и трансформаторе, уникальная антивандальная система защиты прибора, самодиагностика.
- Полный анализ качества электроэнергии согласно стандарту IEC61000-4-30 class A, (статистика соответствия EN50160, статистика по гармоникам; программируемые уставки и гистерезис; отчёты).
- Цифровой регистратор аварийных событий с максимальным регистрируемым током 50А. Идентификация аварийных событий, регистрация последовательностей событий с присвоением меток времени.
- Журнал событий для регистрации событий само-диагностики, срабатывания уставок и операций дискретных входов/релейных выходов.
- 4 журнала регистрации формы волны; одновременная запись 7 каналов (3 напряжений и 4 токов) на одном графе; частота записи 32 –1024 точек за период; регистрация до 20 периодов перед событием; до 3 минут непрерывной записи на частоте 32 точки за период (для версии с размером памяти 8 Мб).
- 16 разделов регистрации данных; запись на периодической основе или по какому-либо внутреннему или внешнему триггеру, до 20 периодов перед событием.
- Программируемый контроллер (32 управляющих триггера; программирумые уставки и задержки времени; управление выходными реле; время реакции 1/2 –периода, логические условия).
- Многофункциональный 3-фазный прибор: реальные действующие значения (RMS) напряжений и токов, мощности, cos φ, ток нейтрали, несимметрия напряжений и токов, частота, усредненные значения.
- Анализатор гармоник, КИС (THD) напряжения и тока, TDD тока и К-фактор тока, КИС (THD) интергармоник, индивидуальные гармоники, направление мощности гармоник, углы, симметричные состовляющие.
- 16 программируемых таймеров (от 10 мсек до 24 часов), для использования при программировании срабатывания уставок.
- NiMH — подзаряжаемая батарея, для работы прибора при перерывах в электропитании.
- Опциональный вход для независимого источника питания постоянного тока.
- 3 слота для установки дополнительных модулей (горячая замена).
Фотографии, изображения
Техническая документация
Техническое описание многофункционального счетчика и анализатора качества электрической энергии серии EM720 (1,6 MБ)
Презентация многофункционального счетчика и анализатора качества электрической энергии серии EM720 (2,0 MБ)
Сертификат об утверждении типа средств измерений (69,3 KБ)
Поставщики продукции завода «SATEC»
Смотрите также компании в каталоге, рубрика «Счетчики электроэнергии»