Назначение
Пакетные выключатели и переключатели предназначены для использования в электрических цепях напряжением до 400 В переменного тока частотой 50 и 400 Гц и до 220 В постоянного тока в качестве:
- вводных выключателей и переключателей в цепях управления электроустановками распределения энергии;
- коммутационных аппаратов с ручным приводом для нечастых включений и отключений;
- для ручного управления асинхронными двигателями в электрических цепях переменного тока.
Конструкция
Корпус пакетного выключателя состоит из нескольких пакетов. Каждый пакет состоит из неподвижных колец из изоляционного материала, в который вмонтированы контакты. Внутри колец размещаются подвижные диски с контактными пластинами, закрепленными на оси. В крышке помещено пружинное приспособление, с помощью которого достигается «мгновенное» замыкание и размыкание контактов, независимо от скорости поворота ручки. Выключатель собирается и крепится к крышке с помощью скобы и шпилек.
Технические характеристики
Обозначение | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный ток при 220 В, 50 Гц, А | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
Номинальный ток при 380 В, 50 Гц, А | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 220 В; 380 В при переменном токе частотой 50 Гц 220 В при постоянном токе | ||||||||
Температура окружающей среды, °С | -40/+45 | ||||||||
Относительная влажность, % | 95±3 | ||||||||
Частота переключений | не более 120 переключений в течении часа | ||||||||
Электрическая износостойкость в цепях переменного тока (при коэффициенте мощности = 0.8) | 20 000 | ||||||||
Электрическая износостойкость в цепях постоянного тока | отношение L/r = 0.0025* | 20 000 | |||||||
отношение L/r = 0.01* | 10 000 | ||||||||
Степень защиты и материал корпуса | IP00 – без защитной оболочки, IP30 – карболитовая оболочка, IP56 – пластиковая или силуминовая оболочка |
Фотографии, изображения
Скачать документацию
Производитель
Смотрите также компании в каталоге, рубрика «Выключатели-переключатели пакетные»
Актуальные новости, мероприятия, публикации и обзоры в удобном формате.