Назначение
Предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660 В частотой 50 и 60 Гц и постоянного тока до 440 В.
Номинальный режим работы постов − продолжительный, прерывисто-продолжительный, кратковременный, повторно-кратковременный по ГОСТ 12434-83. К каждому зажиму встроенного аппарата можно подсоединять один медный или алюминиевый провод сечением не более 2,5 мм2 и два медных провода сечением не более 1,5 мм2.
Конструкция
Посты представляют собой металлические оболочки со встроенными аппаратами. В постах могут быть 1 или 2 сальниковых ввода. Сальниковый ввод компенсируется шайбами, диаметр которых (проходное отверстие) зависит от типа поста: ПКУ 15-21.111- 20 мм, ПКУ 15-21.121, ПКУ 15-21.131- 24 мм, ПКУ 15-21.141-28 мм, ПКУ 15-21.231, ПКУ 15-21.331- 48 мм.
Пост управления, пристраиваемый к плоской поверхности, состоит из металлического корпуса и панели с установленными на ней коммутационными аппаратами КЕ, ПЕ, светосигнальной арматурой СКЛ с оперативными табличками. Ввод монтажных проводов осуществляется через специальные отверстия в корпусе или сальниковый ввод.
Технические характеристики
Обозначение | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение изоляции, В | 660 |
Номинальное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, В | 660 |
Номинальное напряжение постоянного тока, В | 440 |
Минимальное рабочее напряжение, В | 12 |
Условный тепловой ток, А | 10 |
Минимальный рабочий ток, А | 0,1 |
Коммутационная износостойкость при частоте включения 1200 циклов в час, млн. циклов ВО | 1 |
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию; недопустимо прямое воздействие солнечной радиации |
Фотографии, изображения
Скачать документацию
- Посты управления кнопочные серии ПКУ (1.5 MB)